瓷珠布线的敷设要求有哪些
来源:电工天下时间:2022-01-24 05:24:33 作者:老电工手机版>>
在进行瓷珠布线时,需要遵循如下敷设要求:
1、导线要横平竖直,不能与建筑物接触。线路水平敷设时,导线距地高度不能低于2.5m。垂直敷设的线路,在距地低于1.8m的线段,需要加防护装置。
2、根据导线截面的大小,配用相应的瓷珠和绑线。
3、导线须用纱包铁心绑线(不得用裸铅丝)牢固地绑在瓷珠上。受力瓷珠用双绑法;加档瓷珠用单绑法;终端瓷珠把导线绑回头,导线应绑在瓷珠的同侧。
4、线路的分支、交叉和转角处,导线与导线之间,需要加装瓷套管或其他绝缘管隔离。
5、线路中接装的开关、插座和灯具附近约100mm处,都需要安装瓷珠,以固定导线。
6、拧瓷珠的位置,如果是砖墙或混凝土底子,则需要预留木砖;如果是抹灰吊顶,则需要加木龙骨。线路在穿墙处需打好过墙眼、下套管或在彻墙时预留套管。
7、在使用瓷珠暗布线时,线路要便于检修和更换。
相关文章
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)
低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
护套线的结构组成,护套线敷设方法
本文介绍了护套线的结构组成,护套线的敷设方法,护套线敷设的定位,划线以及埋设保护管等准备工作,敷设护套线时,在放线、直敷、弯敷方面的注意事项等。
时间:2022-09-13 09:51:06
瓷夹板布线的敷设要求有哪些
在进行瓷夹板布线操作时,必须严格遵循如下的敷设要求:导线与建筑物要横平竖直,不能与建筑物接触。在线路水平敷设时,导线距地高度一般不低于2.5m;在垂直敷设线路中,如距地面高度低于1.8m的线段,要加防护装置。
时间:2022-01-24 05:37:01
绝缘子布线的敷设要求有哪些
在进行绝缘子布线操作时,应遵循如下的敷设要求:导线必须敷设整齐,不能杂乱无章,且不能与建筑物接触(内侧导线距墙一般为10mm~15mm)。线路一般为水平敷设,导线距地高度不应低于3m。
时间:2022-01-24 05:35:14
架空光缆怎么敷设,架空光缆敷设规范要求
架空光缆敷设规范要求,架空光缆如何敷设,架空光缆有钢绞线支承式和自承式两种,在温度变化较明显的地区敷设架空光缆时,必须注意所选光缆的温度特性,最低气温在 -30℃以下的地区,不宜采用架空敷设方式。
时间:2016-09-03 07:21:15
【图】室内照明线路采用管配线敷设要求总结
有关室内照明线路采用管配线的敷设要求,明管配线,钢管壁厚不应小于1.0mm,明管采用管卡固定,钢管与钢管之间或钢管与接线盒之间,一般采用丝扣连接。
时间:2015-12-22 08:04:07
【图】电气敷设方式与导线穿管等的字母表示
本文介绍了电气敷设方式与导线穿管等的字母表示方法,包括电气安装符号,导线穿管表示,导线敷设方式的表示,灯具安装方式的表示等内容,需要的朋友参考下。
时间:2015-12-22 07:57:56
电力电缆线路的敷设方式及安全技术要求
有关电力电缆线路的敷设方式及安全技术要求,介绍了电力电缆线路的敷设方式,电力电缆线路敷设的安全技术要求,电缆敷设在沟内和隧道内的安全技术要求等。
时间:2015-12-21 14:22:20
- 上一篇:开关柜综合测控装置图片及电气符号
- 下一篇:绝缘子布线的敷设要求有哪些