>首页 > 电工基础 > 电工材料>架空线路导线架设的最小距离 正文

架空线路导线架设的最小距离,架空导线对地面及跨越物的最小允许距离

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-02-14 08:24:20

一、架空线路导线架设的最小距离

架空线路的导线线间距离应该根据运行经验来确定,在无可靠经验资料时,线间距离不应小于表中的规定。

表   架空导线间的最小距离 m

架空线路导线架设的最小距离

二、架空导线对地面及跨越物的最小允许距离

我国电气安全技术条例规定

一、架空导线对地面及跨越物的最小允许距离

1、1千伏以下导线对地面及跨越物的最小允许距离
居民区:6米
非居民区:5米
交通困难地区:4米
步行可以到达的山坡:3米
铁路:7.5米
公路:6米
河流:1米(通航河流的距离与最高航行水位时的最高船桅顶的距离)
管道:1.5米
索道:1.5米
房屋:2.5米

2、1千-10千伏导线对地面及跨越物的最小允许距离
居民区:6米
非居民区:5米
交通困难地区:4米
步行可以到达的山坡:3米
铁路:7.5米
公路:6米
河流:1米(通航河流的距离与最高航行水位时的最高船桅顶的距离)
管道:1.5米
索道:1.5米
房屋:2.5米

3、35千伏以下导线对地面及跨越物的最小允许距离
居民区:7米
非居民区:6米
交通困难地区:5米
步行可以到达的山坡:5米
铁路:7.5米
公路:7米
河流:2米(通航河流的距离与最高航行水位时的最高船桅顶的距离)
管道:4米
索道:3米
房屋:4米

二、导线与树木间的最小距离

1、最大弧垂时的垂直距离 10千伏1.5米,35千伏3米。

2、最大风偏时的水平距离 10千伏2米,35千伏3.5米。

三、配电线路导线与导线水平最小线间距离

1、6千伏至10千伏高压配电线路导线与导线水平最小线间距离
档距40米以下0.6米
档距50米0.65米
档距60米0.7米
档距70米0.75米
档距80米0.85米
档距90米0.9米
档距100米1米
档距110米1.05米
档距120米1.15米

2、低压线路导线与导水平线最小线间距离
档距40米以下0.3米
档距50米0.4米
档距60米0.45米
档距70米0.5米

    架空线路导线架设的最小距离相关的文章
    • 导线与插座的接法要点:导线与插座接线端子的接触面积

      导线与插座的接法要点:导线与插座接线端子的接触面积

      有关导线与插座的接法要点,导线与插座的接法说明,增加导线与插座接线端子的接触面积,导体与导体相接、导体与负载相接要做到接触良好。

      时间:2020-01-09 06:33:35

    • 三相用五芯电缆标准导线颜色的识别规定

      三相用五芯电缆标准导线颜色的识别规定

      三相用五芯电缆标准导线颜色的识别规定,三相五线电缆颜色:A线黄色,B线蓝色,C线红色,N线蓝色,PE线黄绿色或黑色,国家标准中三相五线制标准导线颜色等。

      时间:2020-01-08 16:35:09

    • 一根导线传递联络信号的接线方法

      一根导线传递联络信号的接线方法

      一根导线传递联络信号接线图,甲乙两地各装一只单刀双掷开关和一盏信号灯,接在同一相电源上,通过改变信号灯的工作状态来传递信息,电路图接线方法。

      时间:2020-01-05 18:26:43

    • 架空线路与电缆线路的常见故障有哪些

      架空线路与电缆线路的常见故障有哪些

      架空线路与电缆线路的常见故障,电缆故障包括机械损伤、铅皮龟裂及胀裂、终端头污闪、终端头或中间接头爆炸、绝缘击穿、金属护套腐蚀穿孔等故障,雷电击中线路时,会使绝缘子发生闪络或击穿。

      时间:2020-01-05 18:02:45

    • 低压配电导线的类型_导线选择的规定条件

      低压配电导线的类型_导线选择的规定条件

      低压配电导线的类型,导线类别分为裸导线、绝缘导线等,绝缘导线的种类与结构组成,常用绝缘导线的型号、名称及主要用途,导线选择的规定与条件说明等。

      时间:2020-01-05 17:53:08

    • 导线弧垂与导线测量,导线与电缆的安全电流

      导线弧垂与导线测量,导线与电缆的安全电流

      有关导线测量的方法,电磁波测距仪测定距离,包括闭合导线与附合导线,介绍了导线弧垂测量方法,导线和电缆的安全电流的范围是多少。

      时间:2020-01-05 17:41:50

    • 导线连接方法与导线接线标准有哪些?

      导线连接方法与导线接线标准有哪些?

      导线连接方法与导线接线标准,如何才能做到正确地连接电线,包括剖削导线绝缘层,单股铜芯导线的直线连接和T形分支连接,7股铜芯导线的直线和T形分支连接,铝芯导线的连接,导线绝缘层的恢复等。

      时间:2020-01-05 16:29:04

    • 导线截面积与载流量的计算口诀

      导线截面积与载流量的计算口诀

      有关导线截面积与载流量的计算口诀,一般铜导线载流量,计算铜导线截面积的方法,导线功率的计算口诀及使用方法,线径和功率的计算公式,多粗的线配多大的功率。

      时间:2020-01-05 16:26:35

    电工材料精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有