配电系统二次回路安装接线图与屏面布置图
来源:电工天下 编辑:老电工发布时间:2020-12-15 09:34:02
有关配电系统二次回路安装接线图,配电系统二次回路安装屏面布置图,端子排图与屏后接线图,二次回路接线表示方法等,供大家学习参考。
一、二次回路安装接线图
1、接线图的绘制要求
2、原理展开图的回路编号
3、安装单位和屏内设备
二、配电系统二次回路屏面布置图
1、控制屏屏面布置原则和要求
1)控制屏屏面布置应满足监视和操作调节方便、模拟接线清晰的要求。
2)测量仪表应尽量与模拟接线对应,A、B、C相按纵向排列,同类安装单位中功能相同的仪表,一般布置在相对应的位置;
3)每列控制屏的各屏间,其光字牌的高度应一致,光字牌宜放在屏的上方,要求上部取齐,也可放在中间,要求下部取齐;
4)操作设备宜与其安装单位的模拟接线相对应。功能相同的操作设备,应布置在相对应的位置上,操作方向全变电所必须一致;
5)操作设备(中心线)离地面一般不得低于600 mm,经常操作的设备宜布置在离地面800~1500 mm处。
2、继电保护屏屏面布置原则和要求
1)继电保护屏屏面布置应在满足试验、检修、运行、监视方便的条件下,适当紧凑;
2)相同安装单位的屏面布置宜对应一致,不同安装单位的继电器装在一块屏上时,宜按纵向划分,其布置宜对应一致;
3)各屏上设备装设高度横向应整齐一致,避免在屏后装设继电器;
4)调整、检查工作较少的继电器布置在屏的上部,调整、检查工作较多的继电器布置在中部。
5)各屏上信号继电器宜集中布置,安装水平高度应一致。信号继电器在屏面上安装中心线离地面不宜低于600 mm;
6)试验部件与连接片的安装中心线离地面宜不低于300 mm;
7)继电器屏下面离地250 mm处宜设有孔洞,供试验时穿线用。
3、信号屏屏面布置原则和要求
1)信号屏屏面布置应便于值班人员监视;来自:电工技术之家
2)中央事故信号装置与中央预告信号装置,一般集中布置在一块屏上,但信号指示元件及操作设备应尽量划分清楚;
3)信号指示元件(信号灯、光字牌、信号继电器)一般布置在屏正面的上半部,操作设备(控制开关、按钮)则布置在它们的下方;
4)为了保持屏面的整齐美观,一般将中央信号装置的冲击继电器、中间继电器等布置在屏后上部(这些继电器应采用屏前接线式)。中央信号装置的音响器(电笛、电铃)一般装于屏内两侧的上方。
4、屏面布置图的绘制
屏面布置图中设备的相对位置应与屏上设备的实际位置一致。
三、端子排图
1、端子种类
1)一般端子
2)连接端子
3)试验端子
4)其它端子
2、应经端子连接的回路
1)屏内设备与屏外设备的连接。
2)屏内设备与屏顶直接和小母线连接的设备连接。
3)屏内不同安装单位设备之间的连接。
4)过渡回路。
3、端子排的排列原则
4、端子排的表示方法(屏后接线图)
1、屏后接线图的基本原则和要求
1)屏后接线图是屏面布置图的反面,屏背面接线图应以展开的平面图形表示
2)设备外形可采用简化外形,不要求按比例绘制,但要保证设备之间的相对位置正确。各设备的引出端子应注明编号,并按实际排列顺序画出。
3)所有的二次小母线及连接导线、电缆等的编号应与原理图一致。
2、二次回路接线表示方法
1)连续线法
在图中表示设备之间连接线是用连续的图线画出;
2)、中断线法(相对编号法)
用编号来表示二次回路中各设备相互之间连接状态的一种方法,即两个设备相连接的两个端子的编号互相对应。
本文由作者上传并发布(或网友转载),本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。
相关文章
电气控制柜接线图及工序与控制要求
电气控制柜接线图及工序与控制要求,用电动机需要两处都可以对其进行操作控制,电气控制柜的原理图与电气柜接线图的设计实例。
时间:2022-08-13 06:00:34
单母线接线与双母线接线的接线图的优缺点分析
单母线接线与双母线接线的接线图,介绍了单母线分段接线,单母线分段带旁路接线,分段断路器兼作旁断路器的接线,以及双母线接线图与接线方式及优点与缺点。
时间:2022-08-13 06:00:30
单只与多只电能表配电箱的接线图
有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:28
怎么选定电线杆安装位置
架空线路的路径确定之后,可以通过现场测量来确定电线杆安装位置,首先确定线路始端和末端两基电线杆安装的位置,然后根据地形条件和跨越要求确定转角电线杆的位置,把已确定的相邻两转角电线杆连成直线。
时间:2022-04-18 21:28:03
密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题
密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、使用安全、维护方便等优点,在安装密集型绝缘母线槽时需要注意什么问题,比如母线槽作为低压进线时的相位问题、母线槽的连接问题等,下面具体来看下。
时间:2022-02-10 06:41:39
配电柜安装标准及相关要求
配电柜安装标准及相关要求,配电柜安装:按施工图的布置,把配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独配电柜进行柜面和侧面的垂直度的调整,可以用加垫铁的方法解决,但不能超过三片,并焊接牢固。
时间:2022-02-10 06:33:12
怎么安装架空线路的线夹?
怎么安装架空线路的线夹?在架空线路上的线夹,在安装时需要符合以下要求:1、线夹型号应与导线、避雷线的型号配套。否则,导线、避雷线在线夹中固定不牢靠,则容易发生事故。
时间:2021-11-20 07:46:54
如何制作和安装横担?
如何制作和安装横担?在制作低压横担时,一般需要注意如下事项:1、低压横担多使用的∠5*50角钢制作。直线横担可用U形螺栓固定在电杆上;详见下文。
时间:2021-11-20 07:45:42
- 上一篇:配电箱怎么重复接地,配电箱重复接地做法
- 下一篇:电网的无功功率补偿原则与装置