如何监护倒闸操作,倒闸操作监护制度
来源:电工天下时间:2022-09-13 10:43:33 作者:老电工手机版>>
有关倒闸操作的监护制度,如何监护倒闸操作,如何确保倒闸操作的安全有序进行,由两人进行的倒闸操作必须一人监护一人操作,监护人和操作人应对操作任务执行的正确性负责。
倒闸操作监护制度
1、由两人进行的倒闸操作必须一人监护一人操作,监护人应由对设备较熟悉者担任,监护人和操作人均应经考试合格方能执行倒闸操作。
2、监护人和操作人应对操作任务执行的正确性负责,监护人还应对操作人在操作中每一操作的正确性、安全性负主要责任。
3、监护人、操作人,从接受操作任务开始到整个操作完毕,这段时间内不能做与此操作无关的任何事情。
4、模拟图演习后即赴操作现场,操作人应在前面走至现场后,由监护人按操作票进行唱票,共同核对设备编号、名称,操作人正确复诵后,监护人才能下令操作。
5、在操作中监护人应站在操作人的右后方进行监护,发现问题及时制止。如何监护倒闸操作?
6、监护人、操作人必须严格按照操作票的顺序逐项进行操作,严禁跳项、空项和擅自涂改操作票。
7、操作中监护人不能代替操作人进行操作,如必要进行协助时,也不能放松监护人的监护作用。
8、操作中无论监护人、操作人若发现疑问和不正常情况,应立即停止操作及时回来报告,直到情况弄清楚后再继续操作。
9、操作中监护人或操作人发现对方无论在操作上或命令上有明显威胁设备、人身安全时应立即制止或拒绝执行。
10、较复杂的操作全部操作完毕后,监护人、操作人可根据操作过程的情况,重点的或全部的对操作过的项目核对一遍。
相关文章
变电站倒闸操作的流程图示例
有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-15 12:37:09
等电位作业进入带电场的操作程序与注意事项
等电位作业进入带电场的方法,分为沿绝缘软梯和耐张绝缘子串进入电场、沿耐张绝缘子串进入电场的方法、绝缘吊梯和绝缘平梯进入等电位电场、绝缘平梯进入等电位电场带单作业方法等。
时间:2022-09-15 08:08:25
高压开关柜停送电的操作问题
高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
带电作业操作的几项技术措施
带电作业操作的技术措施,带电作业现场,需要保持人身与带电体间的安全距离,将高压电场场强限制到对人身无损害的程度,带电作业时,良好绝缘子数应不少于规定数等。
时间:2022-09-15 05:52:12
高压配电室安全操作规定十二条
对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
配电室倒闸接地线怎么接
有关配电室倒闸接地线的挂接方法,掌握好切换操作的步骤,准备必要的安全工具,检查并确保其完好,多关注切换操作注意事项,高压开关联锁装置必须定期检查,确保联锁可靠,下面具体来了解下。
时间:2022-06-11 06:55:45
变配电所不用操作票的倒闸操作有哪些
在变配电所中不用操作票的倒闸操作,主要有如下几项:处理事故的倒闸操作,在情况紧急时可先行操作,事后再向上级汇报,并作记录。单项设备的倒闸操作,比如操作一个隔离开关时,可以不填写操作票。
时间:2022-01-25 06:04:15
在架空线路上怎么进行紧线操作?
在架空线路上怎么进行紧线操作?在架空线路上紧线时,一般使用弹簧紧线器连接导线和钢绳,用卷扬机进行紧线。在进行紧线操作时,需要遵循如下的基本要求,一起来看下。
时间:2021-11-20 07:56:10
- 上一篇:火电厂设备状态检修的主要问题
- 下一篇:配电室灭火器配备标准的国标规定要求