火电厂设备状态检修的主要问题
来源:电工天下时间:2019-12-29 08:34:51 作者:老电工手机版>>
有关火电厂设备状态检修的主要问题,定期检修制度存在的问题,状态检修即根据设备的状态来安排检修计划,实施设备检修,在运行过程中利用状态监测和诊断技术,了解设备的状态信息,在故障发生前进行检修。
火电厂设备状态检修问题
设备检修是保证发电厂安全、经济运行的一项重要工作。
随着机组单机容量的扩大、自动化水平的提高,设备检修维护的任务也越来越重,费用也越来越高。
目前国内发电厂实行的定期大修方式,使很多设备存在过修或失修的问题,造成巨大的资源浪费和不安全问题。
特别是在厂网分开的新形势下,设备检修的工期紧、任务重,也给检修工作本身带来了安全隐患。【火电厂设备状态检修的主要问题】
状态检修能有效地克服这种弊端,提高设备的安全性和可用率,所以在火力发电厂推广、实施是势在必行。
1 定期检修制度存在的问题
目前,各发电厂均按照原电力工业部颁布的《发电厂检修规程》实行计划检修。该《规程》规定,发电厂机组大修一般每4~6年一次,每次工期50~80天,小修每年2次,每次工期10~12天(视具体机型而定),这是电厂安排检修的依据。只要检修周期一到,不管设备好坏,运行状态如何,就要检修。显然,这种检修制度有失科学性,还存在一些负面影响。
1.1 不利于延长设备的使用寿命
在计划检修的制度下,往往会造成设备检修过度。本来设备状态还比较好,还有潜力可挖,但因过多检修拆装,导致拆装磨损,人为地缩短了设备的使用寿命。
1.2 不利于提高企业的经济效益
由于计划检修的针对性不强,降低了设备利用率,浪费了人力、物力。甚至因赶工期、抢进度而引发安全事故,严重影响了企业的整体经济效益。【火电厂设备状态检修的主要问题】
1.3 淡化技术管理责任,不利于开拓进取
在计划检修制度下,设备管理人员对检修工作的安排无主动权,检修项目不是根据设备的健康状态来安排的,因而出现设备得不到及时检修或检修错位等情况,同时也淡化了设备管理人员的责任,导致技术管理人员不思开拓进取。
2、火电厂设备状态检修
针对具体设备而言,状态检修即根据设备的状态来安排检修计划,实施设备检修。
在运行过程中利用状态监测和诊断技术,了解设备的状态信息,在故障发生前进行检修。
狭义的状态检修只是一种技术,而广义的状态检修是一项系统的工程。
要根据不同设备的重要性、可控性和可维修性,科学合理地选择适用的检修方式;合理利用故障检修、定期检修、状态检修方式,加强设备的状态监测并做好监测数据的管理与分析工作;根据运行经验或试验结果确定合适的设备的寿命,制定合理的定期检修周期等。
2.1 状态检修的作用及其必要性
(1) 状态检修是通过对设备结构特点、运行情况、试验结果等情况综合分析,确定设备是否需要检修,检修中需要进行哪些项目,具有很强的针对性,可以取得较好的检修效果。
(2) 对于状态好的设备可以延长检修周期,从而节省大量的人力、物力和财力。
(3) 克服了定期检修的盲目性,充分保证设备的安全性和供电可靠率。
(4) 符合电力生产“安全为基础,效益为中心”的原则和国家的政策要求。
2.2 实施状态检修应做好的3项工作
(1) 确定设备最合适的检修方式。利用RCM(以可靠性为中心的检修)分析法对目前的检修策略进行评估,把适合采用状态检修的设备由定期检修转化为状态检修;同时根据实际情况和运行经验,重新审定定期检修设备检修周期的合理性,降低检修所占用的时间,降低检修成本。
(2) 确定检修与监测计划安排及监测数据的管理与使用策略。采用手工的方法或利用计算机技术,实现状态监测数据的管理,可以利用企业资产管理系统(EAM)来实现检修与监测计划。
(3) 实现检修工艺的标准化。利用EAM软件,把检修工作纳入企业以成本为中心的管理体系,使检修标准化,流程透明化,以提高检修的效率。
2.3 关于状态检修的二个问题
状态检修的手段及监测频度。
状态检修就是依靠常规的性能检测试验手段、数据采集系统(DAS)的数据、运行分析、运行巡检、点检结果等现有资源,及早地找出设备缺陷,对设备寿命和故障进行预测,并在故障发生前排除。
监测的周期不应大于预测的设备故障间隔的一半,否则监测工作就不能捕获全部的故障征兆。(电工天下)
开始时监测频度可稍高,积累一定经验后再逐步调整。在运行过程中,还应根据设备的具体情况调整检测周期,对出现故障征兆但又暂时无法停机检修的设备,应加强监测。
2.4 状态检修的组织管理
实施设备状态检修是一项系统工程,只有建立健全组织机构,制定相应的规章制度,明确各部门的职责,协调一致,才能取得良好的效果。组织机构可分3个层次,即决策层、专业层和操作层。
(1) 决策层主要负责对状态检修工作的领导,以及审核与审批评估小组提交的优化了的检修策略。决策层应由厂级领导及有关部门负责人组成。
(2) 专业层是研究设备检修策略的专门工作小组,主要是采用一定的评估手段,确定适合本厂的检修策略。包括确定各个设备采用的检修方式、制订或修订相关管理制度和工作流程、选择配备必要的监测设备及软件等。专业层需要由能深刻理解评估方法及非常熟悉设备的专家组成。
(3) 操作层是具体负责设备管理和设备状态信息采集人员,其主要职责是按规定完成对所辖设备的检查、测试和数据采集、进行设备异常分析、趋势分析和设备性能评估并提交设备状态报告和初步的检修建议。
3 结束语
电厂实施设备状态检修,使大量的检修工作变为监测工作,使检修周期符合设备本身的特点及持续运行的要求,使得很多原来必须大修的项目在中小修期间、正常停机期间、甚至备件切换期间完成,可以用少量的检修工作,花最少的检修费用,保持机组的安全可靠性,提高机组可用率,从而在新的电力形势下最大程度地提高发电厂的竞争力。
相关文章
配电房设备3年未维护有什么后果
配电柜年久失修,环境杂乱,空气潮湿,主要会导致设备的绝缘老化和污损,降低设备的绝缘性能,发生触电和对地放电事故,甚至发生火灾。在空气潮湿的环境中,各种接头端子容易氧化,从而会导致接触不良发热,甚至发生放电。
时间:2022-06-11 07:03:08
10kv高压线路与设备平行安全距离是多少
有关高压线路的安全距离,10kv高压线路与设备平行安全距离是多少,电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上,低压电气设备对地电压单相为220KV,三相为380KV,下面具体来了解下。
时间:2022-05-05 09:25:22
电气设备与电缆的泄漏电流的允许值
电气设备与电缆的泄漏电流的允许值是多少,同步发电机及调相机、交流电动机、电力变压器泄漏电流的允许规定值是多少,一起来了解下。
时间:2021-08-10 05:07:21
无功补偿来源与电压调节设备原理详解
有关无功补偿来源与电压调节设备的相关知识,包括同步发电机、输电线路、变压器、并联电容器、并联电抗器、同步调相机、静止补偿器SVC等知识。
时间:2020-12-29 10:37:31
用电设备与电力网的额定电压是多少?
用电设备与电力网的额定电压是多少,我国用电设备的额定电压UFe,与电力网的额定电压Uwe是相等的,即UFe = Uwe,线路首端的电压将高出额定电压,线路末端的电压将低于额定电压。
时间:2020-12-07 09:36:33
谐波电流对电力设备有哪些危害
在电力设备中如果存在谐波电流,一般会产生哪些危害,比常对电力变压器的危害,对低压开关设备的危害究竟有哪些,本文总结了电力谐波的几大危害,一起来了解下。
时间:2020-11-13 10:38:56
高压一次设备分类及功能说明
变配电所中担负输送和分配电能任务的电路,称为一次电路或一次回路,或称主电路、主接线。一次电路中所有的电气设备,称为一次设备。
时间:2020-05-26 22:06:44
电气二次设备信号干扰来源及预防措施
讨论电气二次设备信号干扰的来源有哪些,复杂和恶劣的工作环境是产生电磁干扰的源头,对电气二次设备信号干扰的预防与抑制措施,包括隔离措施、屏蔽措施与接地措施等。
时间:2020-05-26 22:06:42
- 上一篇:发电设备的状态检修与故障诊断
- 下一篇:如何监护倒闸操作,倒闸操作监护制度