带电作业操作的几项技术措施

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-01-22 07:29:14

带电作业操作的几项技术措施

1、保持人身与带电体间的安全距离。

作业人员与带电体间的距离,应保证在电力系统中出现最大内外过电压幅值时不发生闪络放电。

所以,在进行地电位带电作业时,人身与带电体间的安全距离(带电作业的最小安全距离)不得小于表 7-1的规定。

35kV 及以下的带电设备,不能满足表 7-1 所列的最小安全距离时,必须采取可靠的绝缘隔离措施。
带电作业操作的技术措施1


2、将高压电场场强限制到对人身无损害的程度。

如果作业人员身体表面的电场强度短时不超过 220kV /m,则是安全可靠的。如果超过上述值,则应采取必要的安全技术措施,如对人体加以屏蔽。

3、制订带电作业技术方案。带电作业应事先编写技术方案,技术方案应包括操作工艺方案和严格的操作程序,并采取可靠的安全技术措施。

4、带电作业时,良好绝缘子数应不少于规定数。

带电作业更换绝缘子或在绝缘子串上作业时,良好绝缘子片数不得少于表 7-2的规定。
带电作业操作的技术措施2
 
如 110kV 架空线路,直线杆塔绝缘子一般 7 片,其中良好绝缘子不少于 5 片。

在绝缘子串上带电作业或更换绝缘子时,必然要短接 1 ~ 3片绝缘子,由此引起绝缘子串上分布电容的变化,其电压分布也随之改变,短接部位不同时,电压改变也不同,特别是绝缘子两端引起的电压变化更为悬殊。

由于每片绝缘子耐压能力的限制,为保证短接后剩余绝缘子串能可靠承受最大过电压并保持有效安全距离,各电压级线路良好绝缘子片数不少于规定数。

5、带电更换绝缘子时应防止导线脱落。更换直线绝缘子串或移动导线的作业,当采用单吊线装置时,应采取防止导线脱落时的后果保护措施。

更换绝缘子串或移动导线均需吊线作业,此时大多数使用吊线杆、紧线拉杆、平衡式卡线器、托瓶架等专用卡紧装置在工作过程中,当松开线夹或摘开绝缘子串的挂环时,导线即与杆塔脱开,此时导线仅通过装置控位,若装置机械部分缺陷,导线与装置脱开,则会发生严重的飞线事故。

因此,为防止导线脱开飞线事故,应采取后备保持措施,如采用两套绝缘紧线拉杆或结实的绝缘绳,预先将导线紧固在杆塔上适当位置,以免作业时导线脱开。

6、采用专用短线 (或穿屏蔽服) 拆、装靠近横担的第一片绝缘子。

在绝缘子串未脱离导线前,拆、装靠近杆塔横担的第一片绝缘子时,必须采用专用短接线或穿屏蔽服,方可直接进行操作。

在拆、装靠近横担的第一片绝缘子时,要引起整串绝缘子电容电流回路的通断。

由于绝缘子串电压呈非线性分布,通常第一片绝缘子上的等效电容相对较大。

作业人员如果直接用手操作,人体虽有电阻,但仍有较大电流瞬间流过人体而产生刺激,出现动作失常而发生危险。

接触靠近横担的第一片绝缘子,还有一稳定电流流过人体,电流大小由绝缘子串表面电阻、分布电容及绝缘子脏污程度决定,严重时可达数毫安,对人体造成危害。

所以,在导线未脱离之前,应采用专用短接线可靠地短接第一片绝缘子放电,或穿屏蔽服转移流经人体的暂稳态电容电流。

7、带电作业时应设置围栏。

在市区或人口稠密的地区进行带电作业时,带电作业工作现场应设置围栏,严禁非工作人员入内。

    展开全文
    相关文章
    • 架空线路带电作业现场安全规定与保护措施

      架空线路带电作业现场安全规定

      架空线路带电作业现场安全规定与保护措施,带电作业人员要求,带电作业的基本要求,施工方案的编制方法,应用作业指导书的注意事项,防止对地及相间放电安全控制等。

      时间:2016-01-20 11:25:08

    • 高架绝缘斗臂车带电作业应遵守的安全规定

      高架绝缘斗臂车带电作业安全规定

      高架绝缘斗臂车带电作业应遵守的安全规定,在预定位置空斗试操作一次,确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常,绝缘臂的有效绝缘长度(最小长度)应大于表 7-14的规定等。

      时间:2016-01-20 10:37:28

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有