低压配电网如何接线,配电网接线方式说明
来源:电工天下时间:2016-04-26 17:37:06 作者:老电工手机版>>
低压配电网的接线方式
a) 单回路放射式
1,放射式
b) 双回路放射式
用电设备为大容量,或负荷性质重要,或在有特殊要求(指有潮湿、腐蚀性环境或有爆炸和火灾危险场所等)的车间、建筑物内,宜采用放射式配电。
2,树干式
正常环境的车间或建筑物内,当大部分用电设备为中小容量,且无特殊要求时,宜采用树干式配电。来自:电工技术之家
3,环式
多用于各车间变电所低压侧之间的联络线,彼此连成环式,互为备用。通常备用电源与主供电源不同时供电,即也采用开环运行方式。
4,链式
这是一种变形的树干式,适用于从配电箱对彼此相距很近、容量很小的次要用电设备的配电。链式线路只在线路首端设置一组总的保护,可靠性低。
STS——车间变电所 AP——电力配电箱 AL——照明配电箱。
相关文章
低压供电系统的二种接线方式图例
低压供电系统的接线方式,低压供电系统的二种接线方式:放射式与树干式,放射式:从配电变压器低压侧引出若干条支线,分别向各用电点直接供电,树干式:从配电变压器低压侧引出若干条干线,沿干线再引出若干支线供电给各用电点。
时间:2019-06-30 08:44:57
TN-C接地系统与TN-S三相五线制系统接线方式
有关TN-C接地系统与TN-S三相五线制系统的使用场景,推荐两种接线方式,针对农村用电的复杂性,TN-C接地系统与TN-S三相五线制系统的接地情况及保护措施,供大家学习参考。
时间:2019-06-30 08:39:48
变电所的主接线方式有哪些?(多图)
什么是变电所的主接线,有哪些接线方式,确定变电所的主接线是变电所设计的重中之重,变电所的主接线方式,包括单母线接线方式,双母线接线方式等多种。
时间:2017-07-30 19:07:58
双电源配电箱接线方式与接线图
双电源配电箱接线方式与接线图,连接两组电源时,需要确定哪一个电源优先,把优先的电源接在没有时间延时的一侧,一般的动力配电箱进线是采用五线制,照明配电箱的接线注意事项。
时间:2016-05-23 12:55:42
500kV变电站32接线方式与倒闸顺序图解
有关500kV变电站32接线方式与倒闸顺序,介绍了3/2断路器接线方式,3/2断路器接线方式倒闸操作顺序,母线侧断路器倒闸操作顺序,中间断路器倒闸操作顺序等。
时间:2016-01-03 07:27:01
【图】双母线差动保护与比较式母线保护的接线方式
有关双母线差动保护与比较式母线保护的接线方式,双母线固定连接的差动保护双母线固定连接的差动保护,母联电流相位比较式母线保护的接线与电路原理。
时间:2015-12-10 14:29:04
【图】中压配电网接线方式的类型详解
中压配电网的接线方式,介绍了架空线路的接线方式,主要有放射式、普通环式、拉手环式、双路放射式、双路拉手环式等五种,地下电缆线路有多回路平行线式、普通环式、拉手环式等。
时间:2015-12-07 17:01:11
【图】电力网的接线方式的类型及特点
电力网的接线方式的类型及特点,电力网的接线方式(应为输电网),电力网的接线方式(应为配电网),电力系统的接线方式应保证安全、优质和经济地向用户供电,包括无备用接线与有备用接线方式。
时间:2015-12-07 15:58:31
- 上一篇:高压开关柜中温度传感器的应用
- 下一篇:配电所与配电柜的进线出线方式