>首页 > 电工基础 > 配电知识>双母线差动保护与比较式母线保护 正文

【图】双母线差动保护与比较式母线保护的接线方式

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2015-12-10 14:29:04

母线差动保护与比较式母线保护的接线方式

双母线固定连接的差动保护双母线固定连接的差动保护以及母联电流相位比较式母线保护。

一、双母线固定连接的差动保护双母线固定连接的差动保护

理解双母线固定连接的差动保护双母线固定连接的差动保护的基本原理

1. 图示
双母线差动保护与比较式母线保护

图1

说明:3KD-保护的启动元件,只要母线上短路,它就动作,动作于母联开关跳闸,同时给1KD、2KD提供直流正电源。1KD-Ⅰ母线选择元件,只有当Ⅰ母线短路时,它才动作,动作于跳开与Ⅰ母线连接的断路器。2KD-Ⅱ母线选择元件,只有当Ⅱ母线短路时,它才动作,动作于跳开与Ⅱ母线连接的断路器。

2. 双母线固定连接的差动保护的工作情况

双母线固定连接的差动保护
图2 外部故障

双母线固定连接的差动保护
图3 区内故障

双母线固定连接的差动保护

图4 内部故障

二、母联电流相位比较式母线保护

保护装置接线
差动继电器是整套保护的启动元件,接在母线差动电流回路中,由它来判断是母线故障还是保护范围外故障。若故障发生在保护区内,则相应继电器动作,是I母线和U母线故障的选择元件,用来判断故障发生在哪组母线上。

保护装置接线
差动继电器1~3CQf是整套保护的启动元件,接在母线差动电流回路中,由它来判断足母线故障还是保护范围外故障。若故障发生在保护区内,则l~3CQJ动作,l~3LXU是I母线和U母线故障的选择元件,用来判断故障发生在哪组母线上。

基本原理:比较母联电流和差动回路电流的相位,作为选择故障母线的依据。

当第l组母线故障时,母联故障电流(即母联断路中的电流)从母线Ⅱ 流向母线I,执行元件lJa、lJb、lJc动作;当第n组母线上发生故障时,母联故障电流从母线I流向母线Ⅱ,执行元件2h、2Jb、2Jc动作。在上述两种情况下差回路电流相位是不变的,而母联电流相位改变了180’。因此,通过对这两个电流的相位进行比较,就可以选择出故障母线。

按此原理构成的保护装置,在任一组母线故障时,只要母联断路中有故障电流流过,选择元件就能正确工作。

为此,母联断路器正常运行时必须处于合闸状态,且每组母线上都应有电源元件,以保证任一组母线上发生故障时,都有足够大的故障电流流过 母联断路器进行相位比较。

若两组母线中的一组母线无电源元件,则在有电源的母线上故障时,母联便无故障电流流过,相比元件就不能动作。

当单母线运行或母联 断路器停用时需将“严隔离开关合上,此时就没有选择性了。如母线发生故障,则将两段母线上的元件全部跳掉。

    展开全文
    相关文章
    • 密集绝缘母线槽与空气绝缘母线槽有什么不同

      密集绝缘母线槽与空气绝缘母线槽有什么不同

      密集绝缘母线槽与空气绝缘母线槽的区别,密集绝缘母线槽标准定义为将裸母线用绝缘材料覆盖后,紧贴通道壳体放置,空气绝缘母线槽标准定义为将母线用绝缘衬垫支撑在壳体内,靠空气介质绝缘。

      时间:2020-06-03 09:23:10

    • 母线槽如何安装,母线槽安装方法与注意事项

      母线槽如何安装,母线槽安装方法与注意事项

      母线槽的安装方法,母线通道水平安装,封闭式母线通道安装基本顺序,投入运行的母线通道,三个月内年应紧固母线接头螺栓,以及母线槽安装过程的注意事项。

      时间:2020-06-03 09:12:01

    • 母线的绝缘子固定及母线着色

      母线的绝缘子固定及母线着色

      母线在绝缘子上的固定方法,矩形母线和槽形母线都是通过衬垫安置在支持绝缘子上,并利用金具进行固结,以及母线着色的方法,包括直流装置、交流装置与中性线的着色情况。

      时间:2020-05-25 11:43:50

    • 配电装置母线颜色含义,三相交流母线与直流母线

      配电装置母线颜色含义,三相交流母线与直流母线

      有关配电装置母线颜色的含义,包括三相交流母线,直流母线,封闭母线等,单相交流母线与引出相颜色相同,直流均衡汇流母线和支流中性汇流母线,模拟母线涂色的含义如表中所示。

      时间:2020-01-08 16:46:00

    • 硬母线的弯曲方式及要求_硬母线涂漆颜色的规定

      硬母线的弯曲方式及要求_硬母线涂漆颜色的规定

      硬母线的分类,有三相交流母线、直流母线等,介绍了硬母线的弯曲方式与要求,硬母线弯曲方式分为平弯、立弯和扭弯等,硬母线的弯曲,一般是在专用的弯模上冷弯。

      时间:2020-01-08 16:43:32

    • 配电装置母线的类型与颜色含义

      配电装置母线的类型与颜色含义

      配电装置母线的类型与颜色含义,包括三相交流母线、单相交流母线与引出相颜色、直流母线、封闭母线,以及直流均衡汇流母线和支流中性汇流母线等的颜色的含义。

      时间:2020-01-08 16:26:55

    • 【图】直流母线电压监视装置的电路图说明

      【图】直流母线电压监视装置的电路图说明

      直流母线电压监视装置的电路图是怎样的,直流母线电压监视装置主要是反映直流电源电压的高低,KV1是低电压监视继电器,正常电压KV1励磁,其常闭触点断开,KV2是过电压继电器。

      时间:2019-12-28 08:00:26

    • 【图】母线分类方法及优缺点

      【图】母线分类方法及优缺点

      有关母线的分类方法,按使用材料分,有铜母线、铝母线、钢母线等,按截面形状分,有矩形截面、圆形截面、槽形截面、管形截面等母线,不了解的朋友参考下。

      时间:2019-12-17 09:40:26

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有