【图】电力网的接线方式的类型及特点
来源:电工天下时间:2015-12-07 15:58:31 作者:老电工手机版>>
一、电力网的接线方式的类型及特点
电力网的接线方式分类
如图:
电力网的接线方式(应为输电网):
电力网的接线方式(应为配电网):
二、电力网的接线方式的特点
电力系统的接线方式对于保证安全、优质和经济地向用户供电具有非常重要的作用。
电力系统的接线包括发电厂的主接线、变电所的主接线和电力网的接线。
发电厂和变电所的主接线在发电厂的课程中学习,此处只对电力网的接线方式作介绍。
电力网的接线方式通常按供电可靠性分为无备用和有备用两类。
1.无备用接线
在无备用接线的网络中,每一个负荷只能靠一条线路取得电能,单回路放射式、干线式和链式就属于这类。这类接线的特点是简单、投资少、运行维护方便,但供电可靠性较低,任一线路故障或检修时,都要中断部分用户供电,而且干线式、链式线路长时,末端电压可能偏低。
2.有备用接线
在有备用接线的网络中,每一个负荷点可以从两条或两条以上的线路取得电能。
它包括了双回路的放射式、干线式、镀式以及环式和两端供电网络。双回路放射式、干线式、链式接线简单,运行方便,供电可靠性和电压质量高,但设备费用较大。
环式接线供电可靠性高,投资少,但运行调度复杂;故障或检修开环运行时,要校验某些线路是否过负荷、某些负荷点电压质量是否满足要求。
两端供电网络供电可靠性高,投资少,故障、检修时电压质量好,但运行调压复杂,而且必须有相对位置适宜的两个独立电源才能采用这种接线。
电力网采用哪种接线,要经过技术经济比较后才能确定,所选接线应保证供电刊靠,有良好的电能质量、经济指标和适应各种运行方式的灵活性,并保证工作人员的安全。
相关文章
低压电力网的中性线是什么
有关低压电力网的中性线的定义,由中性点接出的线叫中性线(N),低压侧中性线,称低压电力网的中性线,低压电气系统中性线的作用。
时间:2022-09-13 09:52:30
用电设备与电力网的额定电压是多少?
用电设备与电力网的额定电压是多少,我国用电设备的额定电压UFe,与电力网的额定电压Uwe是相等的,即UFe = Uwe,线路首端的电压将高出额定电压,线路末端的电压将低于额定电压。
时间:2020-12-07 09:36:33
低压供电系统的二种接线方式图例
低压供电系统的接线方式,低压供电系统的二种接线方式:放射式与树干式,放射式:从配电变压器低压侧引出若干条支线,分别向各用电点直接供电,树干式:从配电变压器低压侧引出若干条干线,沿干线再引出若干支线供电给各用电点。
时间:2019-06-30 08:44:57
TN-C接地系统与TN-S三相五线制系统接线方式
有关TN-C接地系统与TN-S三相五线制系统的使用场景,推荐两种接线方式,针对农村用电的复杂性,TN-C接地系统与TN-S三相五线制系统的接地情况及保护措施,供大家学习参考。
时间:2019-06-30 08:39:48
变电所的主接线方式有哪些?(多图)
什么是变电所的主接线,有哪些接线方式,确定变电所的主接线是变电所设计的重中之重,变电所的主接线方式,包括单母线接线方式,双母线接线方式等多种。
时间:2017-07-30 19:07:58
双电源配电箱接线方式与接线图
双电源配电箱接线方式与接线图,连接两组电源时,需要确定哪一个电源优先,把优先的电源接在没有时间延时的一侧,一般的动力配电箱进线是采用五线制,照明配电箱的接线注意事项。
时间:2016-05-23 12:55:42
500kV变电站32接线方式与倒闸顺序图解
有关500kV变电站32接线方式与倒闸顺序,介绍了3/2断路器接线方式,3/2断路器接线方式倒闸操作顺序,母线侧断路器倒闸操作顺序,中间断路器倒闸操作顺序等。
时间:2016-01-03 07:27:01
【图】双母线差动保护与比较式母线保护的接线方式
有关双母线差动保护与比较式母线保护的接线方式,双母线固定连接的差动保护双母线固定连接的差动保护,母联电流相位比较式母线保护的接线与电路原理。
时间:2015-12-10 14:29:04
- 上一篇:配电网的四种接线方式详解
- 下一篇:低压配电网的主要接线方式