双电源配电箱接线方式与接线图

来源:电工天下时间:2016-05-23 12:55:42 作者:老电工手机版>>

双电源配电箱接线方式与接线图
 
只要把两组电源分别接在两个空气开关的电源进线侧,负荷接在交流接触器的出线端即可。

在安装接线前,应先对配电箱进行外观检查,核对接线正确性,检查各部件绝缘、导通接地等情况;

检查完毕,用一个三相5安培开关作试验电源开关,并对配电箱实施带电模拟试验,确保安装后能基本达到要求。

在连接两组电源时,应确定哪一个电源优先,把优先的电源接在没有时间延时的一侧,把备用电源接在延时后动作的一侧;

当交流接触器下端没有连线时,应把两组电源的同一相相连,确保任何一组电源送电时都能保证正常供电。

连接完毕,应对电源切换情况进行试验:分别对其中一组电源进行送电,同时转动开关到主电源、后备电源、自动等位置,检查两个接触器的切换情况,以及各相同步合闸情况、触点连接情况等。

若要检查负荷情况,还必须送上额定负荷进行检查。对带电设备的检查,必须准守安全操作规程,确保实施过程安全。

二、配电箱接线的方式

1、一般的动力配电箱进线是采用五线制,即A、B、C三路相线(一般颜色为黄绿红),一路零线(颜色浅蓝),一路地线(颜色黄色带绿条纹)。

出线根据需要,1、220V负载一般是取一路相线、一路零线、一路地线。

2、380V负载,(比如380V交流电机)三相全取、再加接地线。(负载有就地控制的话也需要零线。)

3、有特殊两相380V的交流焊机,任意出两相相线。再加接地线。

接地线一般要求接上,但很多场合(比如工地)都不接的。

一般进线是三相进一路3PIN的空开、断路器、刀闸或者其他断路器;零线压到接零端子排、地线压到接地端子排。

也有进线直接采用4PIN断路器三路相线与零线同进,接地线压到接地端子排的。

三、照明配电根据负荷大小,可以采用一路相线+一路零线+一路接地线;或者如上的动力配电220V。

双电源配电箱怎么接线?

在双电源的上端,常用端子接正常的市电,备用端子接发电机或另一路备用电源。应该有说明书的。

只要把两组电源分别接在两个空气开关的电源进线侧,负荷接在交流接触器的出线端即可。-- 电工技术之家

在安装接线前,应先对配电箱进行外观检查,核对接线正确性,检查各部件绝缘、导通接地等情况;

检查完毕,用一个三相5安培开关作试验电源开关,并对配电箱实施带电模拟试验,确保安装后能基本达到要求。

在连接两组电源时,应确定哪一个电源优先,把优先的电源接在没有时间延时的一侧,把备用电源接在延时后动作的一侧;当交流接触器下端没有连线时,应把两组电源的同一相相连,确保任何一组电源送电时都能保证正常供电。

  • 家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看

    家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看

    家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 单只与多只电能表配电箱的接线图

    单只与多只电能表配电箱的接线图

    有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-14 06:39:28

  • 配电箱中零线烧坏是怎么回事

    配电箱中零线烧坏是怎么回事

    很多配电箱内的零排被烧坏,在工作中经常会碰到这类问题,究其原因,大部分是无人管理而失修所造成的。为什么零线烧坏,甚至烧坏的程度很严重,为什零线被烧到这种程度,空开不跳闸,下面来了解下。

    时间:2022-07-14 06:39:24

  • 配电箱的简单接地方法

    配电箱的简单接地方法

    配电箱的简单接地方法,供电局查验接地电阻规范为4Ω以下,接出的接地设备:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,用镀锌圆铁悉数焊接联接在一起。

    时间:2022-07-14 06:38:29

  • 家用配电箱怎么接线

    家用配电箱怎么接线

    有关配电箱的使用知识,家用配电箱该怎么接线,必须正确的连接零排和地排,所有插座的接地线,均需要与地排连接,电灯的零线需要从零排取线,以下是具体的接线方法及注意事项,一起来了解下。

    时间:2022-07-14 06:38:24

  • 配电箱接地有哪些要求

    配电箱接地有哪些要求

    有关配电箱的使用知识,配电箱接地有哪些要求,配电箱的接地标准是什么样的,供电局检验接地电阻标准为4以下,需要有良好的接地安装,以下提供了配电箱重复接地示意图,供大家学习参考。

    时间:2022-07-14 06:38:19

  • 一文看懂配电箱重复接地示意图

    一文看懂配电箱重复接地示意图

    在供电线路中重复接地的接地体有二种做法,一是利用建筑物的基础钢筋连成的接地体,将其引至配电箱的进户处做重复接地,二是采用独立接地极,对由若干个接地极连接到一起的构成接地装置,将其引至配电箱的进户处做重复接地。

    时间:2022-07-14 06:37:55

  • 配电箱中有哪些保护开关

    配电箱中有哪些保护开关

    有关配电箱的小知识,自行制作配电箱时,第一步就是购买配件,在此之前需要了解清楚配电箱里都有哪些保护开关,在配电箱中主要有空气开关、漏电开关等,不同开关的用途不同,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-13 05:43:52

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有