>首页 > 配电知识 > 变电站>500kV变电站32接线方式与倒闸顺序 正文

500kV变电站32接线方式与倒闸顺序图解

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-01-03 07:27:01

500kV变电站32接线方式与倒闸顺序

在电力系统倒闸操作中,带负荷误拉合刀闸事故是危及电网安全运行的恶性误操作事故之一。笔者就500kV变电站3/2断路器接线方式,如何减带负荷拉合刀闸事故对电网的影响,保证电网安全稳定运行等问题,进行探讨。
500kV变电站大多采用3/2断路器接线方式,即3台断路器串联,接于2条母线,形成一串,从2路中间断路器作为共用,相当于每条路用1.5个断路器。3/2断路器接线如图1所示。 
 
500kV变电站32接线方式
图1 3/2断路器接线方式

1、3/2断路器接线中,由于是环路运行,断路器两侧均可视为电源。在断路器停送电倒闸操作接开两侧隔离开关时,带负荷拉合刀闸事故发生在母线侧,母差保护动作,跳开母线侧所有断路器,线路变压器可通过中间断路器供电,不影响其继续运行,不对外停电。若带负荷拉合刀闸事故发生在运行,不对外停电。若带负荷拉合刀闸事故发生在出线侧,则线路保护(或变压器保护)动作,跳开该出线上的所有断路器,造成线路(或变压器)停电。可见,出线侧故障比母线侧故障的影响更为严重。

因此,在3/2断路器接线方式下,停送电的操作按《电业安全工作规程》中规定的操作顺序,意义已经不大。

2、3/2断路器接线方式倒闸操作顺序探讨
根据3/2断路器接线特点,应遵循断路器两侧隔离开关发生带负荷拉合刀闸事故对系统影响程度不同,来确定操作顺序。

2.1 母线侧断路器倒闸操作顺序

(1)线路(或主变)停电的操作。如发生带负荷拉刀闸事故,事故发生在线路(或主变)侧,线路两侧(或变压器各侧)断路器跳闸,切除故障点,只要将需要停电的设备提前退出运行,能保证其它线路、主变及母线正常运行;如带负荷拉刀闸事故发生在母线侧,母线上所有断路器跳闸,造成母线停电,其它各出线能继续保持运行。

但是,若另一串母线开关失灵拒跳,将会造成百计划停运出线停电。应按断路器(天并)——线路或主变侧隔离开关(刀闸)——母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作。送电操作应与上述顺序相反。

(2)母线停电的操作。如带负荷拉刀闸事故发生的母线侧,母线上所有断路器跳闸,切除故障点,保证线路及主变正常运行;如带负荷拉闸事故发生在线路或主变侧,将会造成运地中的线路或主变停电。应按断路器(开关)——母线侧隔离开关(刀闸)——线路或主变侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作。

(3)母线及母线侧断路器停电检修的操作。如带负荷拉刀闸事故发生在线路或主变侧,将造成线路或主变停电。如带负荷拉刀闸事故发生在母线侧,将发生母线上所有断路器跳闸。切除故障点,不影响线路及主变的正常运行。应按断路器(开关)——母线侧隔离开关(刀闸)——线路或主变侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作。送电操作应与上述顺序相反。

(4)线路或主变停电,断路器合环运行的操作。如带负荷拉刀闸事故发生在线路或主变侧,则切除需要停电的设备,不影响系统安全运行。如带负荷拉刀闸事故发生在母线侧,造成母线停电,其它各出线能继续保持运行。但是,若另一串母线开关失灵拒跳,将会造成非计划停运出线停电。

合环时,应按照母线侧隔离开关(刀闸)——线路或主变侧隔离开关(刀闸)——断路器(开关)的操作顺序进行。解环操作应与上述顺序相反。

2.2 中间断路器倒闸操作顺序

(1)中间断路器一侧出线运行,另一侧出线停电的操作。如带负荷拉刀闸事故发生在非停运的线路或主变侧,将造成运行中的线路或主变停电的事故。如带负荷拉刀闸事故发生在需停电的线路或主变一侧,该设备两侧断路器跳闸切除故障,不影响其它设备的运行。应按照断路器(天关)——需停电侧隔离开关(刀闸)——非停运侧隔离开关(刀闸)的顺序依次停电操作。送电操作应与上述顺序相反。

(2)中间断路器两侧线路都运行,断路器转入检修停电的操作。操作顺序应按断路器两侧发生带负荷拉刀闸事故对电网安全运地的影响程度来确定。按照断路器(开关)——对电网安全运行影响程度较小一侧的隔离开关(刀闸)——对电网程度较大一侧的隔离开关(刀闸)的顺序,依次停电操作。送电操作应与上述顺序相反。

(3)中间断路器两侧分别连有线路和变压器,断路器转入检修停电的操作。应该以保变压器运行为主,按照断路器(开关)——线路侧隔离开关(刀闸)——主变侧隔离开关(刀闸)的顺序依次停电操作。送电操作与上述顺序相反。

因各变电站接线方式不同,中间断路器两侧有线路和变压器连接,有电源线和联络线连接,有联络线和联络线连接,有电源线和负荷线连接等。

同时,电源进出线的条数也不尽相同,运行方式也可能随时在变。

因此,倒闸操作的顺序还应根据当时的运行方式,变电站进出线的情况,潮流分布情况以及事故对电网安全运行影响的严重而定。

    500kV变电站32接线方式与倒闸顺序相关的文章
    • 变电站二次电气设备的状态检修与状态监测方法

      变电站二次电气设备的状态检修与状态监测方法

      有关变电站二次电气设备的状态检修与状态监测方法,变电站二次设备的状态监测内容,监测二次设备工作的正确性和可靠性,对站内二次设备的状态监测方法,现阶段实施状态检修的基本策略等。

      时间:2019-12-30 06:47:05

    • 变电站刀闸操作的若干问题

      变电站刀闸操作的若干问题

      变电站刀闸操作的若干问题,允许用刀闸进行的系列操作,禁止用刀闸进行的系列操作,隔离刀闸,接地刀闸,断路器之间采用微机五防、机械闭锁、电气闭锁等。

      时间:2019-12-07 06:59:05

    • 变电站倒闸操作管理标准及相关规定

      变电站倒闸操作管理标准及相关规定

      变电站倒闸操作管理标准及相关规定,变电站倒闸操作时的受令与审令,填票与审票,变电站倒闸操作的模拟演习与实际操作方法,以及复合与汇报等。

      时间:2019-12-07 06:06:52

    • 500kV变电站直流系统的技术参数

      500kV变电站直流系统的技术参数

      500kV变电站直流系统的技术参数详解第一节 直流系统主要技术参数1.1.直流系统设备构成:1、直流系统设备构成 名称规 格数 量 直流馈电屏 GZDW馈电屏 6面 充电屏 GZ

      时间:2019-12-06 09:23:18

    • 温州电业局500kV隔离开关故障原因与处理方案

      温州电业局500kV隔离开关故障原因与处理方案

      【温州电业局500kV隔离开关故障原因与处理方案】1 故障经过2004-01-02,瓯海变电站因扩建工作需要,要求将运行中的500kVI母、II母均改为母线检修。

      时间:2019-11-24 20:14:09

    • 变电站设备缺陷有哪些?

      变电站设备缺陷有哪些?

      变电站设备缺陷的分类,变电站设备缺陷分为事故性缺陷,重大缺陷和一般缺陷,重大缺陷一般是指缺陷比较严重,一般性缺陷是指性质一般,缺陷轻微,对近期安全影响不大的缺陷。

      时间:2019-11-03 20:14:50

    • 变电所和变电站的区别有哪些?

      变电所和变电站的区别

      有关变电所与变电站的区别,变电所与配电最主要是区别是"变电"二字,变电所一定有变压器,而变电所则由变压器、高压配电室和低压配电室三个部分组成。

      时间:2019-07-01 19:35:32

    • 变电站刀闸操作注意事项:合刀闸与拉刀闸

      变电站刀闸操作注意事项

      有关变电站刀闸操作的一些注意事项,包括合刀闸时的注意事项、拉刀闸时应注意的事项、允许用刀闸进行的操作、禁止用刀闸进行的操作等,需要的朋友参考下。

      时间:2019-06-30 08:42:35

    变电站精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有