电缆线路的安全距离要求

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-04-09 12:35:05

电缆线路的安全距离要求

1、直埋电缆严禁平行敷设于工业管道的上面或下面。

电缆之间、电缆与其他管道、道路、建筑物之间平行和交叉的最小距离应符合表4-18的规定。

其中,电缆相互交叉时,高压电缆应放在低压电缆的下面。

特殊情况下应遵照下列规定执行:

1)l0kV以上电力电缆间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆穿管或用隔板隔开时,平行净距可降低为0.1m,

2)电力电缆间、控制电缆间及它们相互之间,不同使用部门的电缆间在交叉点前后lm范围内,当电缆穿管或用隔板隔开时,交叉净距可降为0. 25m

3)电缆与热管道(沟)、油管道(沟)、可燃气体及易燃液体管道(沟)、热力设备或其他管道(沟)之间,虽然净距能满足要求,但检修时可能伤及电缆时,在交叉点前后lm范围内,也应采取保护措施当交又净距不能满足要求时,应将电缆穿入管中,其净距可减为0. 25m.

4)电缆与热力管道(沟)及热力设备平行、交叉时,应采取隔热措施,使电缆周围土壤的温升不超过lOC