国标规定每根PVC管穿多少根电线
来源:电工天下时间:2022-01-13 13:23:19 作者:老电工手机版>>
一根PVC穿多少根电线
在国家标准中有规定,电线在PVC线管内的空间应少于等于百分之四十。所以,普通家用PVC穿线管在16毫米大小,假如穿2.5方的电线,只能在其中穿上6根左右的电线。
在实际的家庭装修时,应根据实际的线管横截面来判断穿入的电线是否满足这一规定,如图:
在穿线时必须注意,根据在施工现场开设的沟槽进行布排管,在有水房间进行布排管时,电管应布设在墙上、顶上。
强弱电线均应穿管敷设,不同类线不能安装在同一线管内。在接线过程中,线管交汇处使用接线盒,接线处采用接线帽,接线时注意分色。
为什么要在线管内留下足够的空间?
电线在使用过程中会有发热的现象,为了更好的散热,必须要留下足够多的散热空间。
另外,假设电路出现短路等问题,在穿满的线管中不容易抽出问题电线,为了减轻维修的工作量,必须提前留足线管的空间。
pvc管件表示符号大全
【pvc管件表示符号有哪些?】pvc-U 管件中的字母U原文是unplasticized,是没有添加增塑剂的意思。PVC-U等同于UPVC。是硬质pvc管件的统称。PVC-P管件是软质PVC的代表符号。
相关文章
穿线遇到转弯穿不动怎么办
在穿线管穿线时,一般是先穿入一条钢丝,头窝一个多半圆,钢丝有弹性容易过弯,然后再带入电线。当穿不动时,可以往线管内加入洗洁精或滑石粉,待润滑之后,再穿线就会轻松多了。
时间:2022-02-11 19:45:16
4分管墙上弯怎么弯会容易穿线
4分管墙上弯弯怎么容易穿线,折弯方法如下:1、在弯管的过程中,手势必须规范。2、在做弯时,稍微弯大一点,比如90°弯,成品夹角略低于90°,等到安装时再调整成正90°。
时间:2022-02-11 19:41:41
穿线管弯管技巧及注意事项
有关穿线管的使用知识,在穿线管弯管操作时有哪些经验技巧,比如剪裁时确保横截面的平整性,在高温下弯曲管道时要将角度做大等,穿线管弯管时的注意事项有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-02-11 06:29:37
家装线路中几种规范的穿线法
家装线路中几种规范的穿线法,
时间:2022-01-13 13:26:30
pvc穿线管的常见品牌
PVC穿线管按管子的外径标注,16、20、32、40 是管道的外直径,根据壁厚的不同,其内径也是不同的,常用的PVC穿线管的壁厚有A型加厚型、B型通用型、C型薄壁型三种。
时间:2022-01-13 13:21:10
穿线管塑料护口的使用要求
有关穿线管的使用问题,穿线管塑料护口的使用规范有哪些,包括接地的问题,穿线管塑料护口的接线方式,以及线缆敷设的基本要求等,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-13 13:19:34
PVC穿线管规格型号大全,PVC穿线管尺寸说明
有关pvc穿线管的知识,介绍了pvc穿线管的常见规格型号,以及PVC穿线管尺寸等,PVC穿线管主要有金属管类、塑料管类、陶瓷管类等几种,PVC穿线管型号有哪些,下面来了解下。
时间:2022-01-13 13:15:14
室内明暗配线要求,保护管内穿线要求
有关装修中电路配线的基本要求,主要包括室内明配线要求(塑料线槽配线、金属线槽配线等),室内暗配线要求(钢管暗配线、硬塑料管暗配线等),以及保护管内的穿线要求,下面来了解下。
时间:2022-01-11 13:24:32
- 上一篇:pvc穿线管的常见品牌
- 下一篇:家装线路中几种规范的穿线法