穿线管塑料护口的使用要求
来源:电工天下时间:2022-01-13 13:19:34 作者:老电工手机版>>
有关穿线管的使用问题,穿线管塑料护口的使用规范有哪些,包括接地的问题,穿线管塑料护口的接线方式,以及线缆敷设的基本要求等,有需要的朋友参考下。
穿线管塑料护口使用规范
1、接地问题
在管线敷设中,穿线管与穿线管之间要保证连接跨接地线,在规范中要求跨接地线,但实际工程施工中除了甲方或监理做出要求的情况外,多数施工单位都会忽略这一施工工序。
如果使用PVC穿线管的场所线缆屏蔽层,则必须要单点接地。前端及后端设备外壳,也是需要接地的。
2、接线方式
建议线缆一次性到位,但工程施工中不可避免接线的情况,这里简单说下接线方式。软芯多股(单芯)线连接时候把多股线分成2股,每一股单独连接,连接后再拧到一起。之后做过锡处理,过锡过程中进量少用焊锡膏,焊锡膏有强腐蚀性,时间长了就会造成线缆铜芯被腐蚀。
线缆外裹胶布避免出现“大头”。如有室外手井或管井中接线,需要做防水处理(缠绕防水胶带)。线缆连接完毕,必须在图纸中标明接线位置,以方便后期维护。
3、线缆敷设
各单位在施工中,管线敷设多数都采用外包方式。非专业施工队伍线缆敷设中基本不考虑线缆破损问题,现场管理人员必须监督到位,在穿线管与桥架 连接处或类似与有尖锐物的路由,必须做好线缆保护,如护口等。穿线过程中杜绝生拉硬拽,避免为以后的设备连接造成影响。
穿线管常用的有直径(外直径)16mm、20mm、25mm、32mm、40mm、50mm、63mm。 通常家装用16mm跟20mm居多,2.5平方毫米的电线3根(含地线)使用16mm线管。 4平方毫米跟6平方毫米的使用20mm穿线管。
一般来说,不管穿线管有多少根导线,线径不能太粗,否则同电路导线的根数会不够,同一线路导线必须穿在同一线管内,导线总面积不能超过线管内面积的40%的面积。
相关文章
穿线管弯管技巧及注意事项
有关穿线管的使用知识,在穿线管弯管操作时有哪些经验技巧,比如剪裁时确保横截面的平整性,在高温下弯曲管道时要将角度做大等,穿线管弯管时的注意事项有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-02-11 06:29:37
塑料管布线的敷设要求有哪些
在进行塑料管布线操作时,应遵循如下的敷设要求:塑料管布线和钢管布线类似,所用的附件为塑料制品,塑料管机械强度较低,埋入墙内时要用水泥沙浆保护,在地面下时要用混凝土保护。
时间:2022-01-25 05:56:47
pvc穿线管的常见品牌
PVC穿线管按管子的外径标注,16、20、32、40 是管道的外直径,根据壁厚的不同,其内径也是不同的,常用的PVC穿线管的壁厚有A型加厚型、B型通用型、C型薄壁型三种。
时间:2022-01-13 13:21:10
PVC穿线管规格型号大全,PVC穿线管尺寸说明
有关pvc穿线管的知识,介绍了pvc穿线管的常见规格型号,以及PVC穿线管尺寸等,PVC穿线管主要有金属管类、塑料管类、陶瓷管类等几种,PVC穿线管型号有哪些,下面来了解下。
时间:2022-01-13 13:15:14
穿线管有什么作用,穿线管是否可以换线
有关穿线管的小知识,介绍了穿线管的作用是什么,除了方便换线外,还有三个安全方面的作用,至于穿线管是否可以换线的问题,答案是无法换线,具体怎么回事,一起来了解下。
时间:2020-11-05 16:37:11
- 上一篇:PVC穿线管规格型号大全,PVC穿线管尺寸说明
- 下一篇:pvc穿线管的常见品牌