>首页 > 家装电工 > 电路布线>家装电路中的穿线工艺要求 正文

家装电路中的穿线工艺要求

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-04-01 11:03:21

在家装电路的施工操作中,对穿线工艺的要求有哪些,这里总结了家装电路中的穿线工艺要求,主要包括工具和器材的准备、穿线相关标准和要求,以及导线截面积的计算和选择要求等。

家装电路的穿线工艺

1.工具和器材的准备

线材、胶布、穿线器、线卡、小锤等。

2.穿线相关标准和要求

(1)导线在管内严禁有接头,接头应在接线盒(箱)内。

(2)管内导线的截面积应小于线管截面的40%,单根PVC管内走线一般不得超过3根。

3.导线截面积的计算和选择

(1)照明回路一般采用1.5mm2线和2.5 mm2线;

(2)插座回路一般采用2.5 mm2线和4.0 mm2 线;

(3)铜导线的截面积按下式进行计算:

家装电路中的穿线工艺要求

布线管工艺完成后,就可以进行下一步的穿线工作了。

穿线工艺有两种方式,一种是固定、密封线管后穿线,另一种是在没有固定、密封线管前进行穿线,这两种方式应根据具体情况选择一种。

没有固定、密封线管前的手工穿线如图1。

家装电路中的穿线工艺要求

家装电路中的穿线工艺要求

家装电路中的穿线工艺要求

图1,没有固定、密封线管前的手工穿线

家装电路中的穿线工艺要求

家装电路中的穿线工艺要求

图2,穿线器穿线示意图

长距离的穿线或是穿贵重的音响线时,建议采用穿线器穿线。穿线器穿线示意图如图2。

穿好线的配管示意图如图3;线槽回路线管较多时,各线管内的配线应做好记号(标号),如图4。

家装电路中的穿线工艺要求

图3,穿好线的配管示意图

家装电路中的穿线工艺要求

图4,各线管内的配线应做好记号(标号)

弱电穿线与强电穿线的方法基本相同,弱电穿线示意图如图5。

家装电路中的穿线工艺要求

图5,弱电穿线示意图

以上就是家装电路中的穿线工艺要求,希望对大家有所帮助。

    相关文章
    • 家装电工布线的一般原则_家装电线的选择要点

      家装电工布线的一般原则_家装电线的选择要点

      家装电工布线的一般原则_家装电线的选择要点一、家装电工布线的一般原则家庭用电安全的重要性不言而喻,在家居装修中,布线这一环节也同样不容忽视。

      时间:2021-02-01 09:28:45

    • 电工穿线线管有三个弯,穿线器怎么穿线(一招解决)

      电工穿线线管有三个弯,穿线器怎么穿线(一招解决)

      有关在穿线管中穿线的问题,在电工穿线的工作中,总会遇到一些难穿的穿线管,让人左右为难,比如穿线线管中有三个弯,面对这样的情况应该怎么来穿线,一起来看下。

      时间:2020-11-09 10:38:12

    • 线管穿线器穿不过怎么办,电线穿线器的用法看一看

      线管穿线器穿不过怎么办,电线穿线器的用法看一看

      有关穿线器的小知识,介绍了电线穿线器的使用方法,以及在线管中穿线时穿线器穿不过的问题的解决方法,有经验的电工师傅在穿线时还是有两下子的,用好穿线器,工时省一半啊。

      时间:2020-11-06 11:22:20

    • 电线穿管工具穿线器的用法,电工规范穿线法的注意事项

      电线穿管工具穿线器的用法,电工规范穿线法的注意事项

      在做弱电工程布线时,一般都是把电线管先埋在墙里,但线管埋好后从里面穿线就会很麻烦,可以考虑使用电线穿线器,可以轻松解决穿线难的问题,这里总结了电工穿线的规范操作方法及注意事项,一起来看下。

      时间:2020-11-06 11:08:43

    • 电线穿线机:怎么用怎么好,电工穿线必备神器

      电线穿线机:怎么用怎么好,电工穿线必备神器

      有关电线穿线机的使用方法,与传统的用钢线绳穿线的方法相比,使用电线穿线机来穿线,可以起到事半功倍的效果,电线穿线机果真是电工穿线必备神器,一起来了解下。

      时间:2020-11-06 10:52:04

    • 穿线器是什么,穿线器的主要特点,穿线器的技术参数

      穿线器是什么,穿线器的主要特点,穿线器的技术参数

      有关穿线器的知识,穿线器是一种在管道中牵引引导绳的辅助工具,穿线器的主要特点是拉伸强度大,弯曲性能强,抗老化性能强等,关于穿线器的技术参数等知识,一起来看下。

      时间:2020-11-06 10:24:58

    • 穿线器怎么用,一文看懂穿线器的使用方法

      穿线器怎么用,一文看懂穿线器的使用方法

      有关穿线器的用法,穿线器是一种不错的电工工具,在穿线时用处非常大,会给穿线工作带来极大的便利,这里总结了穿线器的使用方法,与电工天下小编一起来看下。

      时间:2020-11-06 10:17:49

    • 穿线管有什么作用,穿线管是否可以换线

      穿线管有什么作用,穿线管是否可以换线

      有关穿线管的小知识,介绍了穿线管的作用是什么,除了方便换线外,还有三个安全方面的作用,至于穿线管是否可以换线的问题,答案是无法换线,具体怎么回事,一起来了解下。

      时间:2020-11-05 16:37:11

    推荐文章

    -->

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有