室内明暗配线要求,保护管内穿线要求
来源:电工天下时间:2022-01-11 13:24:32 作者:老电工手机版>>
有关装修中电路配线的基本要求,主要包括室内明配线要求(塑料线槽配线、金属线槽配线等),室内暗配线要求(钢管暗配线、硬塑料管暗配线等),以及保护管内的穿线要求,下面来了解下。
一、室内明配线要求
1、塑料线槽配线
PVC塑料线槽部件齐全,表面光滑,色泽均匀,无扭曲变形,无破损碎裂,表面无划伤。
2、金属线槽配线
金属线槽外观部件齐全,表面光滑,涂层完整,无扭曲变形,表面无划伤,无锈蚀。线槽槽体按规范接地。
3、钢管配线
钢管无压扁,内壁光滑。镀锌钢管覆层完整,表面无锈斑;非镀锌钢管无严重锈蚀,表面油漆完整。
4、硬塑料管配线
硬塑料管无压扁,内壁光滑。导管及配件无碎裂,表面有阻燃标记和制造厂标。硬塑料管适用于潮湿、有腐蚀性场所,不适用于高温、有机械损伤的场所。
5、护套线配线
塑料护套线用线卡固定,不能露天明敷,不能直接埋入抹灰层内暗敷;在吊顶、墙板内敷设时应穿管保护。
二、室内暗配线要求
1、钢管暗配线
暗配钢管敷于现浇混凝土板内,外径不得超过板厚1/3;敷设地面垫层的钢管应比地面总厚度小20mm;吊顶内敷设钢管,应在吊顶完成后敷设。
2、硬塑料管暗配线
硬塑料管暗配线与钢管相似,敷设在地面垫层内或墙内时,需用混凝土保护。硬塑料管机械强度低,容易破裂,除防腐场所外,较少使用。
3、半硬塑料管暗配线
1)阻燃型半硬塑料管有一定的机械强度且有可挠性,安装方便,非常适合混凝土结构内喑敷设,具有其他管材没有的性能。
2)半硬塑料管弯曲半径不能小于外径6倍。线路过长或直角弯过多时,需要加接线盒。
3)管子不够长时可套管粘接,粘接长度不小于管外径的1.5倍。
4、波纹塑料管喑配线
波纹塑料管材料具有阻燃性。弯曲更为方便,使用范围与半硬塑料管相同。
三、保护管内穿线要求
1、穿在管内的导线绝缘等级不能低于500V。
2、导线在管内不得有接头。
3、管内导线总截面包括绝缘层,不应超过管内截面40%。
4、不同回路、不同绝缘等级的导线不能穿在同一保护管内。
5、多相供电时,同一建筑物、构筑物的导线绝缘层颜色要保持一致。即:保护零线PE:黄/绿相间;工作零线N:淡蓝色;A相:黄色;B相:绿色;C相:红色。
相关文章
穿线遇到转弯穿不动怎么办
在穿线管穿线时,一般是先穿入一条钢丝,头窝一个多半圆,钢丝有弹性容易过弯,然后再带入电线。当穿不动时,可以往线管内加入洗洁精或滑石粉,待润滑之后,再穿线就会轻松多了。
时间:2022-02-11 19:45:16
4分管墙上弯怎么弯会容易穿线
4分管墙上弯弯怎么容易穿线,折弯方法如下:1、在弯管的过程中,手势必须规范。2、在做弯时,稍微弯大一点,比如90°弯,成品夹角略低于90°,等到安装时再调整成正90°。
时间:2022-02-11 19:41:41
穿线管弯管技巧及注意事项
有关穿线管的使用知识,在穿线管弯管操作时有哪些经验技巧,比如剪裁时确保横截面的平整性,在高温下弯曲管道时要将角度做大等,穿线管弯管时的注意事项有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-02-11 06:29:37
家装线路中几种规范的穿线法
家装线路中几种规范的穿线法,
时间:2022-01-13 13:26:30
pvc穿线管的常见品牌
PVC穿线管按管子的外径标注,16、20、32、40 是管道的外直径,根据壁厚的不同,其内径也是不同的,常用的PVC穿线管的壁厚有A型加厚型、B型通用型、C型薄壁型三种。
时间:2022-01-13 13:21:10
穿线管塑料护口的使用要求
有关穿线管的使用问题,穿线管塑料护口的使用规范有哪些,包括接地的问题,穿线管塑料护口的接线方式,以及线缆敷设的基本要求等,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-13 13:19:34
PVC穿线管规格型号大全,PVC穿线管尺寸说明
有关pvc穿线管的知识,介绍了pvc穿线管的常见规格型号,以及PVC穿线管尺寸等,PVC穿线管主要有金属管类、塑料管类、陶瓷管类等几种,PVC穿线管型号有哪些,下面来了解下。
时间:2022-01-13 13:15:14
家装配线分回路及开关插座预留高度的基本要求
有关家庭配电线路的知识,家装配线分回路的基本要求有哪些,比如主线要求、照明回路的要求等,此外开关插座预留高度的基本要求又有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-01-01 08:02:32