室内强弱电电路布线的规范要求
来源:电工天下时间:2020-11-06 10:14:36 作者:老电工手机版>>
有关室内强弱电电路布线时的操作规范,主要包括配线、进线穿线、直线管与暗管等的布线规范要求等,掌握好室内强弱电电路布线的规范要求,对做好电路布线工作非常有帮助,一起来看下。
室内强弱电电路布线的规范要求
1、本规范适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内强弱电电路布线及电器、灯具安装。
2、配电箱户表后,需要根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。
3、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。
4、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。
5、各弱电子系统均用星型结构。
6、进线穿线管2~3根从户外引入家用信息接入箱。出线穿线管从家用信息箱到各个户内信息插座。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质PVC管)。
7、直线管的管径利用率应为50%~60%,弯管的管径利用率应为40%~50%。
8、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。
9、暗管直线敷设长度超过30米时,中间应加装过线盒。
10、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤15米,且该段内不得有S弯。连续弯曲超过2次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。
11、暗管弯曲半径不得小于该管外径的6~10倍。
12、在暗管孔内不得有各种线缆接头。
13、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。
14、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
15、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,涮锡并用绝缘带包缠应均匀紧密。
16、暗盒均应该加装螺接以保护线路。
相关阅读:
相关文章
安装墙壁开关及插座接线时的布线问题
在安装墙壁开关及对插座接线时,应该怎么来正确布线,这个要看需要多少插座,确定好在每个房间的安装位置,再来选购指定数量的墙壁开关插座,并进行正确安装与布线。
时间:2022-07-16 08:01:29
铝片卡布线的五条敷设要求
在进行铝片卡布线操作时,应遵循如下的敷设要求:导线要横平竖直,并且和建筑物贴平。线路穿墙时,应装设套管保护。220V和380V线路的接头,应在铝制的接线盒内进行。
时间:2022-01-25 05:58:22
塑料管布线的敷设要求有哪些
在进行塑料管布线操作时,应遵循如下的敷设要求:塑料管布线和钢管布线类似,所用的附件为塑料制品,塑料管机械强度较低,埋入墙内时要用水泥沙浆保护,在地面下时要用混凝土保护。
时间:2022-01-25 05:56:47
木槽板布线的敷设要求有哪些
在进行木槽板布线时,需要遵循如下的敷设要求:木槽板需用干燥木材制成,槽内涂刷绝缘油和建筑物接触的底面涂防腐油,槽板的外表面刷带色的油漆。
时间:2022-01-24 05:34:01
钢管布线的敷设要求有哪些
在进行钢管布线时,应遵循如下的敷设要求:钢管及其附件必须有防腐性能,明敷设时刷防腐漆,暗敷设时用混凝土保护。钢管的内径要圆滑,无堵塞、无漏洞,其接头须紧密。
时间:2022-01-24 05:28:58
家装布线时如何预留网线口
家装布线时如何预留网线口?在家庭布线时建议预留一些有线的网络口,最好在客厅和房间都留有有线网络口,不仅可以供台式机、电视机等位置固定,还可以使用有线网络的设备、家电使用。
时间:2022-01-13 13:28:59
电工标准布线的四点要求
有关电工布线的知识,在电路施工中进行布线时,必须严格按照标准布线的要求来操作,这里总结了电工标准布线的四点要求,主要包括预埋线管开槽、穿电线、做好电线接头等,下面具体来看下。
时间:2022-01-01 08:02:32
卫生间电线布线与开关插座布置说明
卫生间的电路改造,只要把整体照明灯具的线路预留好即可,相对厨房电线布线要简单很多。卫生间水气较多,严禁在卫生间潮湿处,比如淋浴区或澡盆附近设置电源插座,在卫生间其它区域设置的电源插座要采用防溅式的插座。
时间:2021-09-06 06:15:00
- 上一篇:室内强弱电电路布线的施工细则总结
- 下一篇:穿线器怎么用,一文看懂穿线器的使用方法