木槽板布线的敷设要求有哪些
来源:电工天下时间:2022-01-24 05:34:01 作者:老电工手机版>>
在进行木槽板布线时,需要遵循如下的敷设要求:
1、木槽板需用干燥木材制成,槽内涂刷绝缘油和建筑物接触的底面涂防腐油,槽板的外表面刷带色的油漆。
2、应使用耐压500V的绝缘导线,而且截面积不能超过4 mm2。
3、每个线槽内只能敷设一条导线,槽内所装导线不能有接头,如必须接头时,则需要用接线盒扣在槽板上。
4、木槽板在装设时要求做到横平竖直、整齐美观、固定牢靠、并按建筑物的形态弯曲和贴近。
5、木槽板的直线连接处,底与盖的接口不能在一起,必须错开30mm,接头处做成斜口,在“丁”字和转角的连接处成45°角接合,终端要封口。
6、木槽板与开关、插座与灯具所用的木台相连接时,要用空心木台,先把木台边挖一豁口,然后扣在木槽板上。
7、木槽板可用木螺钉或钉子固定在木结构或天花板上,如沿砖或混凝土墙上固定时,可先将木楔固定在墙上,然后再把木槽板钉在木楔上。
木槽板的固定要求:
1)底板固定距离:端部30mm,中间600mm;2)盖板固定距离:端部60mm,中间450mm。
相关文章
家中接地线有什么作用
在家庭中用电时,对家用电器最好都接入地线,地线对保障用电安全的作用是相当大的,家庭照明电路也必须要安装接地线,以下详细介绍了家里接地线的重要作用,供大家参考。
时间:2022-08-29 06:10:21
等电位接地和保护接地有什么区别
等电位接地和保护接地的区别如下:等电位接地只有一点和主接地网相接,以保证接地网各处电位一致,等电位接地只接工作接地。保护接地可以直接和主接网相接,所有的设备外壳、金属构筑物都接于保护接地。
时间:2022-08-29 06:10:17
家中装有地线漏保为什么还要装等电位
卫生间等电位是一种安全用电的保护措施,它是将卫生间内地面以及其他人体可能触碰的部位的电位水平一致。使用导线将卫生间内金属管件、花洒、龙头、地漏、混水阀等部位连为一体,即便因某种原因导致卫生间某一部位带电。
时间:2022-08-29 06:06:18
卫生间的等电位联结端子箱的作用
在卫生间中的等电位联结端子箱是做什么用的,它相当于总等电位,卫生间的等电位就是局部等电位,那么卫生间等电位的做法有哪些,在制作时需要注意哪些问题,下面具体来看下。
时间:2022-08-27 06:21:18
卫生间等电位能不能与插座接地线连接
有网友问卫生间等电位能否与插座接地线连接,具体分析如下:家中已接入地线,卫生间的专用地线从楼房钢筋入地,在这两处地线上测量都为相同的零电压,所以习惯称卫生间二次入地的专用地线为"等位线"。
时间:2022-08-27 06:21:18
装修时卫生间等电位有必要保留吗?
在家庭装修时卫生间是装修中的重点之一,在卫生间中的等电位有必要保留吗,很多住户会有这个疑问,有人认为卫生间的等电位联结箱必须暴露在外,不能用瓷砖将其覆盖,究竟是否合理,下面来看下。
时间:2022-08-27 05:50:11
用电器有地线和无地线有什么区别
地线是一个重要的生命线,大部分的用电器金属外壳都需要接地,可以防止电器电源对外壳漏电,人体触及会造成触电事故,当电气外壳有了接地线后,相当于给电路并联了一个电阻。
时间:2022-08-25 06:13:02
住宅中必须设置地线吗,接入地线保安全很有必要
住宅中必须设置地线吗,接入地线保安全很有必要。住宅必须设置地线,就是“PE”线。行业标准:《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第10.3节-接地部分一共有四款对住宅的接地进行了详细的描述。
时间:2022-08-25 06:12:57
- 上一篇:钢管布线的敷设要求有哪些
- 下一篇:照明线路的常用敷设方式