室内强弱电电路布线的施工细则总结
来源:电工天下时间:2020-11-06 10:10:34 作者:老电工手机版>>
在进行室内强弱电电路布线工作时,有一些施工细则需要注意下,严格按照施工细则要求来施工,才能保证施工质量,这里总结了室内强弱电电路布线的四大施工细则,供大家参考。
室内强弱电电路布线的施工细则
一、确定点位
1、点位确定的依据:根据家庭布线设计图纸,结合墙上的点位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。
2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。
二、开槽
1、确定开槽路线
主要原则:
①路线最短原则;
②不破坏原有强电原则;
③不破坏防水原则。
2、确定开槽宽度:根据信号线的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。
3、确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm。
4、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。
5、线槽的测量:暗盒、槽独立计算,所有线槽按开槽起点到线槽终点测量,线槽宽度如果放两根以上的管,应按两倍以上来计算长度。
三、布线
1、确定线缆通畅:
①网线、电话线的测试:分别做水晶头,用网络测试仪测试通断;
②有线电视线、音视频线、音响线的测试:分别用万用表测试通断;
③其他线缆:用相应专业仪表测试通断。
2、确定各点位用线长度:
①测量出配线箱槽到各点位端的长度;
②加上各点位及配线箱槽处的冗余线长度:各点位出口处线的长度为200mm-300mm。
3、确定标签:将各类线缆按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明:弱电种类-房间-序号。
4、确定管内线数:管内线的横截面积不得超过管横截面积的80%。
四、封槽
1、固定暗盒:除厨房、卫生间暗盒要凸出墙面20mm外,其他暗盒与墙面要求齐平。几个暗盒在一起时要求在同一水平线上。
2、固定PVC管:
①地面PVC管要求每间隔一米必须固定;
②槽PVC管要求每间隔两米必须固定;
③墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定。
3、封槽:封槽后的墙面、地面不得高于所在平面。
4、清扫施工现场:封槽结束后,清运垃圾,打扫施工现场。
为避免各种线路的弯曲回路,保证所有线路均为“活线”,布线施工工艺为地面直接布管方式(无特殊情况不得走踢脚线或者天花板内,否则线路无法做成“活线”)。
以上介绍了室内强弱电电路布线的四大施工细则,希望对大家有所帮助。
相关文章
安装墙壁开关及插座接线时的布线问题
在安装墙壁开关及对插座接线时,应该怎么来正确布线,这个要看需要多少插座,确定好在每个房间的安装位置,再来选购指定数量的墙壁开关插座,并进行正确安装与布线。
时间:2022-07-16 08:01:29
铝片卡布线的五条敷设要求
在进行铝片卡布线操作时,应遵循如下的敷设要求:导线要横平竖直,并且和建筑物贴平。线路穿墙时,应装设套管保护。220V和380V线路的接头,应在铝制的接线盒内进行。
时间:2022-01-25 05:58:22
塑料管布线的敷设要求有哪些
在进行塑料管布线操作时,应遵循如下的敷设要求:塑料管布线和钢管布线类似,所用的附件为塑料制品,塑料管机械强度较低,埋入墙内时要用水泥沙浆保护,在地面下时要用混凝土保护。
时间:2022-01-25 05:56:47
木槽板布线的敷设要求有哪些
在进行木槽板布线时,需要遵循如下的敷设要求:木槽板需用干燥木材制成,槽内涂刷绝缘油和建筑物接触的底面涂防腐油,槽板的外表面刷带色的油漆。
时间:2022-01-24 05:34:01
钢管布线的敷设要求有哪些
在进行钢管布线时,应遵循如下的敷设要求:钢管及其附件必须有防腐性能,明敷设时刷防腐漆,暗敷设时用混凝土保护。钢管的内径要圆滑,无堵塞、无漏洞,其接头须紧密。
时间:2022-01-24 05:28:58
家装布线时如何预留网线口
家装布线时如何预留网线口?在家庭布线时建议预留一些有线的网络口,最好在客厅和房间都留有有线网络口,不仅可以供台式机、电视机等位置固定,还可以使用有线网络的设备、家电使用。
时间:2022-01-13 13:28:59
电工标准布线的四点要求
有关电工布线的知识,在电路施工中进行布线时,必须严格按照标准布线的要求来操作,这里总结了电工标准布线的四点要求,主要包括预埋线管开槽、穿电线、做好电线接头等,下面具体来看下。
时间:2022-01-01 08:02:32
卫生间电线布线与开关插座布置说明
卫生间的电路改造,只要把整体照明灯具的线路预留好即可,相对厨房电线布线要简单很多。卫生间水气较多,严禁在卫生间潮湿处,比如淋浴区或澡盆附近设置电源插座,在卫生间其它区域设置的电源插座要采用防溅式的插座。
时间:2021-09-06 06:15:00
- 上一篇:室内强弱电电路布线的材料质量要求及施工要点
- 下一篇:室内强弱电电路布线的规范要求