家装线管规格规范要求有哪些
来源:电工天下时间:2022-01-13 13:33:51 作者:老电工手机版>>
家装线管规格规范
穿线管的常见直径(外直径)有16mm、20mm、25mm、32mm、40mm、50mm、63mm,一般家装用16mm和20mm居多,2.5平方毫米的电线3根(含地线)使用16mm线管。 4平方毫米跟6平方毫米的使用20mm穿线管。
家装线管有如下规范要求:
直径20 mm的PVC电管只能穿1.5 mm 2截面导线5根,2.5 mm 2截面导线4根.....严禁将导线直接埋入抹灰层,导线在线管中严禁有接头,同时对线管(PVC阻燃管)进行严格检查,其管壁表面应光滑,壁厚要求达到手指用劲捏不破的强度,而且应有合格证书。
一般厨房和空调用4平方毫米的线,卫生间用到浴霸时会选用4平方毫米的线,其它一半都是2.5平方毫米的线,如果家里有大功率的电器,建议用4平方毫米的,普通照明和插座,有2.5平方毫米即可。
按PVC电线公称外径规格分为16, 20, 25 ,32 ,40 ,50 ,63 ,75 ,110。其中,16 与20一般用于室内照明线路,25常用于插座或是室内主线管,32常用于进户线的线管,有时也用于弱电线管,50、63、75常用于电盘至户内的线管,110常用于每栋楼或每单元的主线管。不过主线管常用铁管或镀锌管,因为主线必定是电缆。按PVC电线品种分为硬质管,半硬质管和波纹管。
在家庭装修施工中,几乎所有电线都穿在PVC管中,暗埋在墙壁内。因此,电线穿进PVC管后,根本看不见,而且更换比较难。
如果工人在操作中不认真,就会导致电线在管内扭结,造成用电隐患。如果工人有意偷工减料,就会用带有接头的电线或将几股电线穿在同一根PVC管内。
在家族装修时,最好自己购买电线,在现场监督工人操作,安装完毕后,再进行通电检验。
相关文章
接地线软铜线规格及使用环境
接地线软铜线规格及使用环境说明:平时常见的短路导线的直径为16平方毫米软铜线、25平方毫米软铜线、35平方毫米软铜线、50平方毫米软铜线、75平方毫米软铜线、90平方毫米软铜线等。
时间:2022-07-27 06:11:30
穿线遇到转弯穿不动怎么办
在穿线管穿线时,一般是先穿入一条钢丝,头窝一个多半圆,钢丝有弹性容易过弯,然后再带入电线。当穿不动时,可以往线管内加入洗洁精或滑石粉,待润滑之后,再穿线就会轻松多了。
时间:2022-02-11 19:45:16
4分管墙上弯怎么弯会容易穿线
4分管墙上弯弯怎么容易穿线,折弯方法如下:1、在弯管的过程中,手势必须规范。2、在做弯时,稍微弯大一点,比如90°弯,成品夹角略低于90°,等到安装时再调整成正90°。
时间:2022-02-11 19:41:41
穿线管弯管技巧及注意事项
有关穿线管的使用知识,在穿线管弯管操作时有哪些经验技巧,比如剪裁时确保横截面的平整性,在高温下弯曲管道时要将角度做大等,穿线管弯管时的注意事项有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-02-11 06:29:37
电线线管怎么弯比较好
电线线管怎么弯比较好,明配管弯曲半径为直径的6-8倍,当只有一个弯时最小为4倍。暗埋管弯曲半径为直经的10倍以上,暗埋管是直线时不能超过30米,1个弯不超过22米,2个弯不超过15米,3个弯不超过8米。
时间:2022-02-11 06:28:07
一文看懂家装电线的规格标准
家装电线的规格标准,电线规格在国际上主要有三个标准:美制(AWG)、英制(SWG)和国标(CWG),常说的几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。
时间:2022-02-10 06:38:21
家装电线管种类有哪些
穿线管是用于电缆架设的现场,对电缆起到很好的保护作用。不同的施工环境需要不同材质的穿线管,以下是穿线管的多种分类,供大家参考。
时间:2022-02-10 06:30:58
家装线路中几种规范的穿线法
家装线路中几种规范的穿线法,
时间:2022-01-13 13:26:30
- 上一篇:家装布线时如何预留网线口
- 下一篇:家装线路走线时的8个注意事项