一文看懂家装电线的规格标准
来源:电工天下时间:2022-02-10 06:38:21 作者:老电工手机版>>
家装电线规格标准
电线规格在国际上主要有三个标准:美制(AWG)、英制(SWG)和国标(CWG),常说的几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。
电线平方数是装修水电施工中的口头用语,几平方电线是没加单位,即平方毫米。电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。
一般来说,经验载电量是当电网电压为220V时,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。
铜线每个平方可载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此,功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就行了。
具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好时取5A/平方毫米,不好时可取3A/平方毫米。
换算方法:
1、在知道电线平方的条件下,计算电线的半径用求圆形面积的计算公式为:
电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方
2、知道电线的平方,计算线直径同样如此:
2.5方电线的线直径:2.5÷ 3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径为:2×0.9毫米=1.8毫米。
3、知道电线的直径,计算电线的平方,也可以用求圆形面积的公式来计算:
电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4
说明:电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。
4、电缆截面积的计算公式:
0.7854 × 电线半径(毫米)的平方 × 股数
比如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线:0.785 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方。
相关文章
家装电线怎么选择,高手教你从四个方面辨真假
家庭装修中要用到电线,怎么知道自己买的电线是不是买亏了,或者买的电线有没有偷工减料,家装电线应该怎么选择,下面高手教大家从四个方面来辨别电线有没有被动手脚,一起来了解下。
时间:2022-08-05 11:44:20
接地线软铜线规格及使用环境
接地线软铜线规格及使用环境说明:平时常见的短路导线的直径为16平方毫米软铜线、25平方毫米软铜线、35平方毫米软铜线、50平方毫米软铜线、75平方毫米软铜线、90平方毫米软铜线等。
时间:2022-07-27 06:11:30
220V市电线路火线零线都带电的原因分析
在220V市电线路中火线带电是正常的,而零线也带电的话,则说明电路出现了故障问题,那么220V市电线路火线零线都带电是什么原因引起的,应该怎么检查与解决这一问题,下面来看下。
时间:2022-05-09 22:15:57
电线铁管的弯管技巧,电线弯管的注意事项
电线铁管弯管时要用到弯管器,把需要弯曲的位置放入到弯管器中,双脚踩着铁管的一端,双手扳动弯管器即可。一般电线管都是直的,那么这类电线管怎么弯曲,下面具体来看下。
时间:2022-02-11 19:43:36
电线线管怎么弯比较好
电线线管怎么弯比较好,明配管弯曲半径为直径的6-8倍,当只有一个弯时最小为4倍。暗埋管弯曲半径为直经的10倍以上,暗埋管是直线时不能超过30米,1个弯不超过22米,2个弯不超过15米,3个弯不超过8米。
时间:2022-02-11 06:28:07
家装电线管种类有哪些
穿线管是用于电缆架设的现场,对电缆起到很好的保护作用。不同的施工环境需要不同材质的穿线管,以下是穿线管的多种分类,供大家参考。
时间:2022-02-10 06:30:58
怎么挑选电线,四大招在手不用愁
现在家庭中有很多大功率的家用电器,用电负荷越来越大,那么在挑选电线电缆时必须把握好质量,怎么来挑选电线,如何来选购和使用聚氯乙烯绝缘电缆电线,掌握了以下四大招,就不用发愁了。
时间:2022-01-27 07:20:44
家装线路走线时的8个注意事项
家装线路走线时的8个注意事项:1、在装修旧房时,原有的铝线必须换成铜线。铝线极易氧化,其接头易打火。2、在电气布线时,应做到上下竖直,左右平直,一定要穿管走线,暗管敷设需用PVC管,明显铺设必须使用PVC线槽。
时间:2022-01-15 06:40:38
- 上一篇:家装电线管种类有哪些
- 下一篇:pvc线槽安装操作8大要点