家装电工的开槽工艺要求
来源:电工天下时间:2020-04-01 09:50:06 作者:老电工手机版>>
在家庭装修过程中,在定位完成后,家装电工根据电路定位与电路走向,开始开布线槽,这里说一说家装电工的开槽工艺要求,线路槽有讲究,必须严格按照工艺要求来做。
家装电工的开槽工艺
线路槽有讲究,必须做到横平竖直,规范的做法是不允许开横槽的,以免墙的承受力。
根据所画线路和所注明的回路,计算出开槽的深度,所开槽深度为线管的管径加12mm。开槽进可以直接用凿子凿,或用切割机、开凿机、电锤等。
1.工具与器材的准备
电锤、切割机、手套、风帽、垃圾袋等。
2.开槽工艺的相关标准和要求
(1)以画线为依据,进行开槽。所开线槽必须横平竖直。
(2)砖墙开槽深度为线管管径12mm。
(3)同一槽内有2根以上线管时,注意管与管之间必须有≥15mm的间缝。
(4)顶棚是空心板的,严禁横向开槽。
(5)在混凝土上开槽绝不可伤及其钢筋结构。承载结构、梁、柱不得打洞穿孔,不得破坏钢筋结构。
(6)开槽应遵循就近原则及开槽的方便。
(7)开槽次序宜先地面后顶面,再墙面;同一房间、同一线路宜一次开到位。
(8)直角的拐角处应将角内侧切开,最好切成圆弧形以便于后期安装管子。
(9)为了便于对开槽深度的控制,可以在开槽前调节并固定切割机或电锤的工作深度。
(10)为了开槽高效与美观,建议用先进的工具。
(11)开槽完毕后,必须及时清理槽内的垃圾。
图1,槽工艺示意图
开槽工艺示意图如图1。
图2,开好的槽
开好的槽的效果图如图2,不规范的开槽示意图如图3。
图3,不规范的开槽示意图
3.清理槽渣
确认所开线槽完毕后,及时清理槽渣,清理时应洒水防尘,如图4。
图4,清理槽渣
以上就是几点家装电工的开槽工艺要求,希望对大家有所帮助。
相关文章
家装电线怎么选择,高手教你从四个方面辨真假
家庭装修中要用到电线,怎么知道自己买的电线是不是买亏了,或者买的电线有没有偷工减料,家装电线应该怎么选择,下面高手教大家从四个方面来辨别电线有没有被动手脚,一起来了解下。
时间:2022-08-05 11:44:20
一文看懂家装电线的规格标准
家装电线的规格标准,电线规格在国际上主要有三个标准:美制(AWG)、英制(SWG)和国标(CWG),常说的几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。
时间:2022-02-10 06:38:21
家装电线管种类有哪些
穿线管是用于电缆架设的现场,对电缆起到很好的保护作用。不同的施工环境需要不同材质的穿线管,以下是穿线管的多种分类,供大家参考。
时间:2022-02-10 06:30:58
家装线路走线时的8个注意事项
家装线路走线时的8个注意事项:1、在装修旧房时,原有的铝线必须换成铜线。铝线极易氧化,其接头易打火。2、在电气布线时,应做到上下竖直,左右平直,一定要穿管走线,暗管敷设需用PVC管,明显铺设必须使用PVC线槽。
时间:2022-01-15 06:40:38
家装线管规格规范要求有哪些
家装线管规格规范要求有哪些?家装线管有如下规范要求:直径20 mm的PVC电管只能穿1.5 mm 2截面导线5根,2.5 mm 2截面导线4根.....严禁将导线直接埋入抹灰层,导线在线管中严禁有接头,同时对线管(PVC阻燃管)进行严格检查。
时间:2022-01-13 13:33:51
家装布线时如何预留网线口
家装布线时如何预留网线口?在家庭布线时建议预留一些有线的网络口,最好在客厅和房间都留有有线网络口,不仅可以供台式机、电视机等位置固定,还可以使用有线网络的设备、家电使用。
时间:2022-01-13 13:28:59
家装线路中几种规范的穿线法
家装线路中几种规范的穿线法,
时间:2022-01-13 13:26:30
家装配线分回路及开关插座预留高度的基本要求
有关家庭配电线路的知识,家装配线分回路的基本要求有哪些,比如主线要求、照明回路的要求等,此外开关插座预留高度的基本要求又有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-01-01 08:02:32
- 上一篇:多个双控开关接线图示例
- 下一篇:家装开关的安装底盒工艺