家装开关的安装底盒工艺
来源:电工天下时间:2020-04-01 10:08:07 作者:老电工手机版>>
有关家庭过程中对开关的安装工艺要求,包括安装底盒标准与要求、安装底盒的工艺过程等,进门开关底盒边距、并列安装的底盒与底盒之间,以及开槽完毕的安装要求等,一起来看下。
安装底盒工艺
主要为三个部分的内容,一是工具与器材的准备,二是安装底盒标准与要求,三是安装底盒的工艺过程。
1.工具与器材
灰桶、水桶、批灰刀、石膏粉、底盒、碎石块、安全帽等。
2.安装底盒标准与要求
(1)进门开关底盒边距地面为1.2~1.4m,侧边距门套线必须≥70mm,距门口边为150~200mm,开关不得置于单扇门后,并列安装相同型号开关距水平地面高度相差≤1mm,特殊位置(床头开关等)的开关按业主的要求进行安装,同一水平线的开关≤5mm。
(2)底盒安装时,开口面须与墙面平整、牢固且方正,在贴砖处也不宜凸出墙面。
(3)在贴瓷砖的地方,应尽量装在瓷砖正中,不得装在腰花和花砖上,一个底盒不能装在四块瓷砖上。
(4)并列安装的底盒与底盒之间,应留有缝隙,一般情况为4~5mm。
(5)底盒尽量不要装在混凝土上;若遇到钢筋,标准型底盒装不进去,则须将其锯掉一部分或明装底盒暗埋。两个以上明装底盒暗埋在一起,中间宜留1mm的缝隙。
(6)如底盒装在封石膏板的地方,则需用至少两根20mm×40mm的木块,将其稳固于龙骨架上。
(7)在布线、布管前,应把底盒安装好。
3.安装底盒的工艺过程
开槽完毕后,开始安装底盒,把石膏粉倒入小桶中,加适量的水进行调和,调和石膏粉的步骤如图1。
图1,调和石膏粉的步骤
图2,敲掉敲落孔
底盒安装前,将对应的敲落孔敲去,如图2。
底盒后面的小孔,须用纸团或包装泡沫堵住。并排安装在一起的两个或多个底盒,底盒间如存在连线时,应将其相应的孔敲穿。
然后,用批灰刀批灰底盒的开口,将底盒平稳放入洞中,并确保其平正,并与墙面相平;最后抹平开口处。
安装时,必须将底盒服帖地嵌入开好的墙体内,底盒一定要摆放端正,与地面保持水平,否则外面的面板也会随之歪斜。
两个以上的底盒在一起时,底盒之间的空隙应以所装插座面板之间无明显缝隙为准。底盒抹灰示意图如图3。
图3,底盒抹灰示意图
底盒后面的小孔,若没有用纸团或包装泡沫堵住,此时应立即捅开,防止凝固后形成堵塞,其示意图如图4。
图4,捅开底盒穿墙孔
以上就是家装开关的安装底盒工艺要求,希望对大家有所帮助。
相关文章
安装墙壁开关及插座接线时的布线问题
在安装墙壁开关及对插座接线时,应该怎么来正确布线,这个要看需要多少插座,确定好在每个房间的安装位置,再来选购指定数量的墙壁开关插座,并进行正确安装与布线。
时间:2022-07-16 08:01:29
开关插座的安装技巧
在家庭装修设计中,怎么设计与安装开关插座,在安装时需要遵循哪些规范,如何来延长开关插座的使用寿命,如果避免开关插座出现接触不良的问题,以下分享开关插座的安装技巧,供大家参考。
时间:2022-07-16 07:58:01
照明开关插座安装离地距离有什么规定
照明开关插座安装离地距离的规定如下:拉线开关离地距离应不低于1.8m,平开关离地不低于1.3m。安装插座的离地高度一般不低于1.3m,暗装插座的离地高度不低于150mm,居民住宅和儿童活动场所均不能低于1.8m。
时间:2022-07-16 07:50:08
电源插座的安装步骤说明
有关电源插座的安装知识,在安装插座导线时,须遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则,确定好插座安装的位置,卧室床头多做二插,厨卫多做三插,空调、冰箱、抽油烟机等大功率电器要使用独立插座。
时间:2022-07-16 07:34:49
电源插座安装时要注意哪些问题
在安装电源插座时要注意什么问题,比如插座的防护措施要做好,不要把开关安装在可燃物体,不要把电源插座安装在易燃易爆危险场所,灯座的工作电压和工作电流与所使用插座功率要匹配等。
时间:2022-07-16 07:33:19
浴霸怎么正确安装,浴霸开关安装步骤说明
有关浴霸的安装知识,浴霸开关需要安装的供电线路一般有三条线,也就是地线、零线和火线,浴霸各个开关的开关用途不同,浴霸怎么正确安装,浴霸开关的安装步骤是怎么样的,下面来了解下。
时间:2022-06-07 05:58:48
一文看懂浴霸安装阶段的具体流程
有关浴霸的安装知识,在卫生间中浴霸是必备的电器设备之一,浴霸可以起以较好的保暖作用,那么浴霸怎么安装,浴霸安装阶段的流程有哪些,下面具体来看下。
时间:2021-12-10 11:16:48
家里空调怎么安装,家用空调安装原则图解
如何安装家用空调,家里的空调安装,首先要迁就家中电源位置和外机位置,然后可以遵循一定原则来安装,空调安装位置得当,即能享受空调的凉风,又会让家居环境更和谐自然。
时间:2021-06-03 09:11:27
- 上一篇:家装电工的开槽工艺要求
- 下一篇:家装电路的布线管工艺要求