家装配线分回路及开关插座预留高度的基本要求
来源:电工天下时间:2022-01-01 08:02:32 作者:老电工手机版>>
有关家庭配电线路的知识,家装配线分回路的基本要求有哪些,比如主线要求、照明回路的要求等,此外开关插座预留高度的基本要求又有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。
一、家装配线分回路
1、主线要求不低于10平方电线,所有照明一个回路,要求不低于2.5平方电线。
2、卧室与客厅的所有小功率电器一个回路,要求不低于2.5平方电线;卧室空调2个房间一个回路,要求不低于4平方电线;客厅空调单独回路,要求不低于4平方电线。
3、卫生间热水器单独回路,要求不低于6平方电线;卫生间浴霸单独回路,要求不低于2.5平方电线;卫生间插座单独回路,要求不低于4平方电线。
4、厨房所有插座要求一个回路,并且要求不低于4平方电线。
二、开关插座预留高度
1、强电配电箱高度,要求距地1.8米;
2、开关高度要求距地1.3米,距门口15-20公分;
3、卧室、客厅所有小功率电器插座,要求距地30公分;
4、多媒体箱要求距地50公分,电视、电话、网络插座要求距地30公分;
5、厨房插座要求距地1.2米,厨房排风扇插座要求距地2米;
6、客厅柜机空调插座要求距地30公分,卧室挂机空调插座要求距地2.2米;
7、卫生间热水器插座要求距地2.3米,卫生间插座和洗衣机插座要求距地1.5米。
以上就是家装配线分回路及开关插座预留高度的几点要求,希望对大家有所帮助。
相关文章
卫生间等电位能不能与插座接地线连接
有网友问卫生间等电位能否与插座接地线连接,具体分析如下:家中已接入地线,卫生间的专用地线从楼房钢筋入地,在这两处地线上测量都为相同的零电压,所以习惯称卫生间二次入地的专用地线为"等位线"。
时间:2022-08-27 06:21:18
墙面插座面板怎么拆卸开关
墙壁开关的外面塑料壳是扣上去的,直接掰开即可,也可以拿把一字螺丝刀,在面板的下面或者上面有个小缺口,将其撬开,就能看到螺丝,拧下来,里面就是线路。有的能看到两个小圆形的塑料帽,翘开,即可看到螺钉,拧下来即可。
时间:2022-07-16 08:18:09
安装墙壁开关及插座接线时的布线问题
在安装墙壁开关及对插座接线时,应该怎么来正确布线,这个要看需要多少插座,确定好在每个房间的安装位置,再来选购指定数量的墙壁开关插座,并进行正确安装与布线。
时间:2022-07-16 08:01:29
开关插座的安装技巧
在家庭装修设计中,怎么设计与安装开关插座,在安装时需要遵循哪些规范,如何来延长开关插座的使用寿命,如果避免开关插座出现接触不良的问题,以下分享开关插座的安装技巧,供大家参考。
时间:2022-07-16 07:58:01
照明开关插座安装离地距离有什么规定
照明开关插座安装离地距离的规定如下:拉线开关离地距离应不低于1.8m,平开关离地不低于1.3m。安装插座的离地高度一般不低于1.3m,暗装插座的离地高度不低于150mm,居民住宅和儿童活动场所均不能低于1.8m。
时间:2022-07-16 07:50:08
装修刷墙要不要把开关插座拆下来
在粉刷墙壁时,如果不将面板拆下来,那么面板中就会有墙壁漆和腻子掉落进插孔中,如果要等到粉刷完毕后,再进行清洗就非常困难,即便能将脏物去除掉,也会对开关插座的面板的清洁度造成影响。
时间:2022-07-16 07:46:25
电源插座的安装步骤说明
有关电源插座的安装知识,在安装插座导线时,须遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则,确定好插座安装的位置,卧室床头多做二插,厨卫多做三插,空调、冰箱、抽油烟机等大功率电器要使用独立插座。
时间:2022-07-16 07:34:49
电源插座安装时要注意哪些问题
在安装电源插座时要注意什么问题,比如插座的防护措施要做好,不要把开关安装在可燃物体,不要把电源插座安装在易燃易爆危险场所,灯座的工作电压和工作电流与所使用插座功率要匹配等。
时间:2022-07-16 07:33:19
- 上一篇:电工标准布线的四点要求
- 下一篇:室内明暗配线要求,保护管内穿线要求