时间继电器功能与图形文字符号
来源:电工天下时间:2019-11-04 09:41:01 作者:老电工手机版>>
有关时间继电器的功能,顺延一段时间后再动作并输出控制信号,以达到按时间顺序进行控制的目的,并给出了时间继电器的图形与文字符号表示方法。
时间继电器功能与图形文字符号
一、时间继电器的功能:
在自动控制系统中,有时需要继电器得到信号后不立即动作,而是要顺延一段时间后再动作并输出控制信号,以达到按时间顺序进行控制的目的。
动作原理分析:空气阻尼式时间继电器(通电延时型)
当线圈1通电后,衔铁3吸合,微动开关16受压其触点动作无延时,活塞杆6在塔形弹簧8的作用下,带动活塞12及橡皮膜10向上移动,但由于橡皮膜下方气室的空气稀薄,形成负压,因此活塞杆6只能缓慢地向上移动,其移动的速度视进气孔的大小而定,可通过调节螺杆13进行调整。经过一定的延时后,活塞杆才能移动到最上端。这时通过杠杆7压动微动开关15,使其常闭触头断开,常开触头闭合,起到通电延时作用。
当线圈1断电时,电磁吸力消失,衔铁3在反力弹簧4的作用下释放,并通过活塞杆6将活塞12推向下端,这时橡皮膜10下方气室内的空气通过橡皮膜10、弱弹簧9和活塞12肩部所形成的单向阀,迅速地从橡皮膜上方的气室缝隙中排掉,微动开关15、16能迅速复位,无延时。
总结:时间继电器的触点动作情况
1、通电延时型——当吸引线圈通电后,其瞬动触点立即动作;其延时触点经过一定延时再动作。
2、当吸引线圈断电后,所有触点立即复位。
3、断电延时型——当吸引线圈通电后,所有触点立即动作。
4、当吸引线圈断电后,其瞬动触点立即复位;其延时触点经过一定延时再复位。
如图:

相关文章电力继电器的图片及电气符号

电力继电器的图片及电气符号,如下图:二次系统元件:电力继电器。功能:根据电压、电流等物理量的变化,接通或切断电路,在电路中起到保护和控制的作用。
时间:2022-01-16 08:32:08
热继电器文字符号与图形符号

热继电器是一种利用电流通过元件所产生的热效应原理而反时限动作的继电器,以下是热继电器的文字符号和图形符号,一起来看下。
时间:2021-12-26 08:26:31
继电器功能及符号说明(多图)

继电器是常见的电气元件之一,继电器有很多种,主要有热过载继电器、中间继电器、时间继电器等几种类型,以下是不同继电器功能及符号说明,供大家学习。
时间:2021-12-18 20:35:07
中间继电器文字符号与图形符号说明

中间继电器文字符号与图形符号说明,中间继电器的本质是一个电压继电器,但其触头比较多(可多达8对)、触头容量可达5-10A,且动作灵敏,下面具体来看下。
时间:2021-12-18 20:28:48
一次系统元件之热继电器图片及电气符号说明

一次系统元件之热继电器图片及电气符号说明,如下图:一次系统元件:热继电器。功能:主要用于保护电动机的过载。
时间:2021-12-09 09:58:45
电磁式继电器的结构与电气符号图解

有关电磁式继电器的结构与电气符号,常用的电磁式继电器有电压继电器、中间继电器和电流继电器,电磁式继电器的图形、文字符号等。
时间:2021-08-21 21:26:51
热继电器型号与电路符号,热继电器的整定电流

有关热继电器型号与电路符号,热继电器的型号含义,热继电器的整定电流,指热继电器长期不动作的最大电流,超过此值即动作。
时间:2021-07-13 09:18:00
中间继电器的外形图与符号表示

有关中间继电器的外形图与符号,中间继电器的结构和交流接触器基本相同,只是电磁系统小些,触点多些,常用的中间继电器有JZ7系列和JZ8系列两种。
时间:2020-07-05 16:24:54
- 上一篇:时间继电器的图形与文字符号及功能说明
- 下一篇:空气阻尼式时间继电器的分类与原理简介





