怎么测试热继电器的整定电流?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-11-17 06:45:22

热继电器的整定电流的测试要求如下:

1、测试热继电器的整定电流时,可以将各相热元件串联;

2、对于有断相保护的热元件,可将热元件分相串联;

怎么测试热<a href=/dydq/jdq/ target=_blank class=infotextkey>继电器</a>的整定电流?

3、测试中,应采用稳流电源或稳压电源,以保证试验电流稳定。测试工作应在周围空气温度为 20 ± 5 摄氏度的条件下进行。

4、在实际测试时,先向热继电器输入 1.05 倍额定电流,发热稳定后再将电流提升到 1.2 倍额定电流,经2~3 分钟,旋动电流调节凸轮,使热继电器动作,此时的动作电流就是要测试调定的热继电器整定电流。

热继电器的整定电流是什么?

热继电器的整定电流是什么?

有关热继电器的整定电流的相关知识,热继电器的主要技术参数是整定电流,热继电器的整定电流是指保护电机的动作电流,热继电器的整定值一般为保护电机额定电流的1至1.15之间。

热继电器整定电流及测试方法

热继电器整定电流及测试方法

什么是热继电器的整定电流,如何区别热继电器的整定电流和动作电流,以及如何测试热继电器的整定电流,感兴趣的电工朋友参考下。

    相关文章
    • 热继电器试验和调整的四点要求

      热继电器试验和调整的四点要求

      热继电器试验和调整的四点要求,热继电器(全称热过载继电器,俗称热保,文字符号FR)的试验和调整,需要按如下要求进行,下面具体来看下。

      时间:2021-11-17 06:46:52

    • 在安装热继电器时的五点注意事项

      在安装热继电器时的五点注意事项

      在安装热继电器(全称热过载继电器,又称热保,文字符号FR)时,需要注意以下事项:热继电器安装方向应与产品说明书规定的方向相同,偏差一般不能大于5%;连接导线的截面应符合规定。

      时间:2021-11-17 06:20:31

    • 热继电器型号及含义说明

      热继电器型号及含义说明

      有关热继电器型号及含义,热继电器铭牌一般标的产品型号,额定电压,额定电流,设计序号,热继电器的型号基本相同,设计序号各生产厂家不相同。

      时间:2021-08-21 21:27:06

    • 带断相保护的热继电器的部件与原理图

      带断相保护的热继电器的部件与原理图

      有关带断相保护的热继电器的部件与原理图,△接法必须采用带断相保护的热继电器,由于差动作用,热继电器在断相故障时加速动作,以保护电动机。

      时间:2021-08-21 21:26:57

    • 热继电器型号与电路符号,热继电器的整定电流

      热继电器型号与电路符号,热继电器的整定电流

      有关热继电器型号与电路符号,热继电器的型号含义,热继电器的整定电流,指热继电器长期不动作的最大电流,超过此值即动作。

      时间:2021-07-13 09:18:00

    • 热继电器缺相保护原理_三相电动机缺相

      热继电器缺相保护原理_三相电动机缺相

      有关热继电器缺相保护的原理,三相电动机缺相会造成三相异步电动机烧坏,电动机不同接法时,热继电器的选择,以△接法必须辨用带断相保护的热继电器。

      时间:2020-12-09 06:04:56

    • 热继电器怎么选型?热继电器选型与安装注意事项

      热继电器怎么选型?热继电器选型与安装注意事项

      热继电器选型的方法,热继电器怎么选型,热继电器选型与安装注意事项,热继电器在使用前的调整方法,对热继电器的整定电流进行调整,以保证热继电器的整定电流与被保护电动机的额定电流匹配。

      时间:2020-12-09 06:04:47

    • 热继电器校验仪怎么用,热继电器校验仪使用注意事项

      热继电器校验仪怎么用,热继电器校验仪使用注意事项

      热继电器校验仪的使用法,热继电器校验仪在检测电器时的使用注意事项,包括热继电器的测试、断路器与电动机保护器的测试、导体式断路器的测试,以及故障检查与排除的方法。

      时间:2020-12-08 06:14:21

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有