继电器的继电特性是什么?
来源:电工天下时间:2021-02-19 06:16:35 作者:老电工手机版>>
有关继电器的继电特性,有哪位知道继电器的继电特性是什么,帮助解释下,继电器的继电特性,是指继电器的输入量和输出量在整个变化过程中的相互关系。
一、继电器的继电特性

继电器的继电特性是指继电器的输入量和输出量在整个变化过程中的相互关系。无论是动作还是返回,继电器都是从起始位置到最终位置,它不可能停留在某一个中间位置上。这种特性就称之为继电器的“继电特性”。
继电器的继电特性:继电器的输入信号x从零连续增加达到衔铁开始吸合时的动作值xx,继电器的输出信号立刻从y=0跳跃到y=ym,即常开触点从断到通。一旦触点闭合,输入量x继续增大,输出信号y将不再起变化。当输入量x从某一大于xx值下降到xf,继电器开始释放,常开触点断开。我们把继电器的这种特性叫做继电特性,也叫继电器的输入-输出特性。
释放值xf与动作值xx的比值叫做反馈系数,即 Kf= xf /xx。触点上输出的控制功率Pc与线圈吸收的最小功率P0之比叫做继电器的控制系数,即Kc=PC/P0。
二、继电器的继电特性的基本要求
分别为:可靠性、快速性、灵敏性、选择性,这是四条基本要求。
继电器的输入信号x从零连续增加达到衔铁开始吸合时的动作值xx,继电器的输出信号立刻从y=0跳跃到y=ym,即常开触点从断到通。
一旦触点闭合,输入量x继续增大,输出信号y将不再起变化。当输入量x从某一大于xx值下降到xf,继电器开始释放,常开触点断开。把继电器的这种特性叫做继电特性。
三、继电器的继电特性与继电器的返回系数
为了保证继电保护可靠工作,对其动作特性有明确的“继电特性”要求。
对于过量继电器如过电流继电器,流过正常状态下的电流I时是不动作的,输出高电早(或其触点是打开的),只有其流过的电流大于整定的动作电流Iop时,继电器能够突然迅速的动作、稳定和可靠地输出低电平(或闭合其触点);
在继电器动作以后,只当电流减小到小于返回电流Ire以后,继电器又能立即突然地返回到输出高电子(或触点重新打开)。图给出用输出电平低高表示过电流继电器动作与返回的继电特性曲线。
无论启动和返回,继电器的动作都是明确干脆的,不可能停留在某一个中间位置,这种特性称之为“继电特性”。

返回电流与启动电流的比值称为继电器的返回系数,可表示为:
![]()
为了保证动作后输出状态的稳定性和可靠性,过电流继电器(以及一切过量动作的继电器)的返回系数恒小于1。
在实际应用中,常常要求过电流继电器有较高的返回系数,如O.85-0.9。过电流继电器动作电流的调整,一般利用调整整定环节的设定值来实现。
相关文章固态继电器怎么选型,九点注意事项看一看

有关继电器的小知识,固态继电器怎么选型,可以从九个方面来考虑,充分考虑焊接时的温度与时间条件,使用环境温度的影响,以及固态继电器的过流、过压保护措施,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 07:20:46
时间继电器怎么接线,一张实物接线图看一看

先来认识下时间继电器,常见的时间继电器有通电延时型时间继电器、断电延时型时间继电器、循环时间继电器等,本文介绍了通电延时型时间继电器的接线方法,供大家学习。
时间:2022-07-17 05:26:08
一例四个继电器控制的单相卷闸门电路图

一例四个继电器控制的单相卷闸门电路图,说明:电机红色引出线、电机黑色引出线和电机黄色引出线的位置。单相卷闸在进行升、停和降操作时,注意按钮与不同指示灯的颜色变化。
时间:2022-06-30 10:44:24
利用热继电器制作一个限电器线路

在实际的用电线路中,热继电器主要用于电动机过流保护,但有些集体用电单位或用电场所将其作为限电器来使用。具体制作方法如图1,热继电器手动复位时,将热继电器复位螺丝旋出,选用热继电器的额定电流和用户总的额定电流保持一致。
时间:2022-06-01 20:40:14
一例热继电器校验台的原理图解

一例热继电器校验台的原理图解,热继电器在长期通电过程中容易出现热老化现象,就会导致动作特性发生改变,为了保持特性的一致性和稳定性,必须对热继电器进行定期校验。
时间:2022-06-01 20:02:59
变频器外接继电器实现正反转控制的电路图

有关变频器的电路接线图,变频器外接继电器实现正反转控制,应该如何设计电路,怎么来实现正转(SB4)和反转(SB6,KA2与KA1形成互锁电路),下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-03-23 06:23:30
四个继电器控制的单相卷闸门电路图

四个继电器控制的单相卷闸门电路图,如下图所示,通过本例学习电机不同引出线的接线方法,在电路中用到了四个继电器来控制卷闸门的开关升降动作,下面来看下。
时间:2022-03-23 05:52:55
继电器的结构原理和接线方式

有关继电器的知识,继电器的结构组成有哪些,继电器的工作原理是什么,以及通过两个五根线继电器和一些电子元件改装一个中控盒的控制电路的方法,供大家参考。
时间:2022-03-23 05:50:43
- 上一篇:继电器电路图(电动机接线盒)
- 下一篇:直流固态继电器的原理与使用注意事项