一例热继电器校验台的原理图解
来源:电工天下时间:2022-06-01 20:02:59 作者:老电工手机版>>
热继电器在长期通电过程中容易出现热老化现象,就会导致动作特性发生改变,为了保持特性的一致性和稳定性,必须对热继电器进行定期校验。
热继电器校验台如图:

图1:热继电器校验台
主要由调压器TV、降压变压器T、电位器RP、410型毫秒表等元件组成。
三相双金属片(热继电器FR)应串联起来,接入试验回路。在校验前,先检查热继电器的刻度电流与电动机的额定电流是否相符。然后,给热继电器通以1.05IN(额定电流,通过调整RP实现)电流,检查其同步性,即三相双金属片是否同时接触。如不同步,则使用平口钳钳住双金属片与支架点焊处来调整同步性。
同步性调好后,先做启动试验,给热继电器FR通以6IN的电流,在5s内不应动作;其次做运行试验,给FR通以1.05IN电流,使热继电器加热到稳定热态,过30min后,慢慢调节RP,使FR动作,再稍往回旋一点,使FR触点断开;最后,将试验电流提高到1.2IN,此时FR应在20min内动作。如此,热继电器的整定校验方告结束。
调整校验时注意两点:①不允许用钳子钳弯双金属片,防止影响保护的稳定性;②校验连接导线应有足够的截面积,防止影响动作时间。