>首页 > 低压电器 > 继电器>热继电器型号与规格的选用方法 正文

热继电器型号与规格的选用方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-07-01 17:13:53

有关热继电器的选用方法,热继电器的选择,根据电动机的额定电流来确定其型号与规格,选用时整定电流应与电动机额定电流一致,选择的热继电器元件的整定电流要比电动机额定电流高一些。

热继电器型号与规格

继电器用于电动机的过载保护,热继电器的选择主要是根据电动机的额定电流来确定其型号与规格。

热继电器元件的额定电流热继电器型号与规格1 应接近或略大于电动机的额定电流热继电器型号与规格2,即:

热继电器型号与规格3

热继电器的整定电流值是指热元件通过的电流超过此值时,热继电器应当在20min 内动作。选用时整定电流应与电动机额定电流一致。

例如,电动机的额定电流为15.4A,可选用热元件电流等级为16A的热继电器,其电流调节范围是10~16A,可将电流调整为15.4A。

在一般情况下,可选用两相结构的热继电器,对在电网电压严重不平衡、工作环境恶劣条件下工作的电动机,可选用三相结构的热继电器,对于三角形接线的电动机,为了实现断相保护,则可选用带断相保护装置的热继电器。

热继电器电流调节钮

图1 热继电器电流调节钮

以下情况,选择的热继电器元件的整定电流要比电动机额定电流高一些:

1、电动机负载惯性转矩非常大,起动时间长。

2、电动机所带动的设备,不允许任意停电。来自:电工天下

3、电动机拖动的为冲击性负载,如冲床、剪床等设备。

常用的热继电器有JR1、JR2、JR0、JR16等系列。JR16B系列双金属片式热继电器的电流整定范围广,并有温度补偿装置,适用于长期工作或间歇工作的交流电动机的过载保护,而且具有断相运转保护装置。

该系列由JR0系列改进而来,可代替JR0的三极和带断相保护的热继电器。

    相关文章
    • 时间继电器型号怎么选,时间继电器型号选择技巧

      时间继电器型号怎么选,时间继电器型号选择技巧

      有关时间继电器如何选择型号的方法,时间继电器的型号选择和分类注意点,时间继电器在选择时,要注意触点的额定电压与额定电流,以及触点与线圈等。

      时间:2020-12-09 06:05:01

    • 热继电器缺相保护原理_三相电动机缺相

      热继电器缺相保护原理_三相电动机缺相

      有关热继电器缺相保护的原理,三相电动机缺相会造成三相异步电动机烧坏,电动机不同接法时,热继电器的选择,以△接法必须辨用带断相保护的热继电器。

      时间:2020-12-09 06:04:56

    • 常用中间继电器的系列与型号

      常用中间继电器的系列与型号

      中间继电器的常用系列与型号,中间继电器有JZ7和JZ8系列两种,中间继电器则是转换控制信号的中间元件,JZ7系列中间继电器由电磁机构 (线圈、衔铁、铁芯)和触头系统(触头和复位弹簧)构成。

      时间:2020-12-09 06:04:50

    • 热继电器怎么选型?热继电器选型与安装注意事项

      热继电器怎么选型?热继电器选型与安装注意事项

      热继电器选型的方法,热继电器怎么选型,热继电器选型与安装注意事项,热继电器在使用前的调整方法,对热继电器的整定电流进行调整,以保证热继电器的整定电流与被保护电动机的额定电流匹配。

      时间:2020-12-09 06:04:47

    • 热继电器校验仪怎么用,热继电器校验仪使用注意事项

      热继电器校验仪怎么用,热继电器校验仪使用注意事项

      热继电器校验仪的使用法,热继电器校验仪在检测电器时的使用注意事项,包括热继电器的测试、断路器与电动机保护器的测试、导体式断路器的测试,以及故障检查与排除的方法。

      时间:2020-12-08 06:14:21

    • 如何选择热继电器,热继电器选择要素分享

      如何选择热继电器,热继电器选择要素分享

      有关如何选择热继电器的方法,在选择热继电器要考虑的一些因素,包括继电器的规格与安装位置的关系、热继电器的两种复位形式、热继电器的额定电流、热继电器的整定电流等。

      时间:2020-12-08 06:14:19

    • 热继电器的选用要求:型号与类型

      热继电器的选用要求:型号与类型

      有关热继电器的选用要求,分为四点:热继电器的额定电流选用、热继电器的型号选用、热继电器的类型选用、热继电器的整定电流选用等。

      时间:2020-12-08 06:14:18

    • 三角形接法的电动机需要选用断相型热继电器?

      三角形接法的电动机需要选用断相型热继电器

      有关三角形接法的电动机选用热继电器的问题,三角形接法的电动机是否需要选用断相型热继电器呢,一起来了解下。

      时间:2020-12-08 06:14:10

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有