热继电器的符号_热继电器的原理图

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-11-04 09:39:44

有关热继电器的符号热继电器通常有手动复位机构,这里提供了原理图与符号表示,通过热继电器实物图来了解下热继电器的各元件与符号。

热继电器的符号_热继电器的原理

热继电器是利用电流的热效应来推动动作机构,使触头系统闭合或分断的保护电器。

主要用于电动机的过载保护、断相保护、电流不平衡运行的保护及其他电气设备发热状态的控制。

最常用的热继电器为双金属片式热继电器,其实物如图1。

热继电器实物图

图1 热继电器实物

热继电器通常有手动复位机构。其原理图与符号如下图2。

热继电器原理图

(a)热继电器原理图(b)符号

1、2-主双金属片;3、4-加热元件;5-导板;6-温度补偿片;7-推杆; 8-动触头;9-静触头;10-螺钉;11-复位按钮;12-凸轮;13-弓簧

图2 热继电器原理与符号

上图的接触器中有两个主双金属片1、2与两个发热元件3、4,其中的发热元件3、4分别串联入主电路的两相中;动触头8与静触头9串接于控制线路的某接触器线圈回路中。

当负载电流超过整定电流值并经过一定时间后,发热元件所产生的热量足以使双金属片受热向右弯曲,从而使8、9分断,前述接触器线圈断电,而该接触器可能是控制总电源的接触器,于是总电源被切断,这种使用方法能起到热保护作用。

    相关文章
    • 断电延时继电器电路原理图与原理解析

      断电延时继电器电路原理图与原理解析

      有关断电延时继电器的电路原理图,断电延时继电器的典型电路,包括控制框图、分立器件原理图、CD4060集成原理图、IC4541集成原理图等。

      时间:2021-02-19 06:26:38

    • 小型继电器原理图与接线图(两路触点与四路触点)

      小型继电器原理图与接线图(两路触点与四路触点)

      小型继电器原理图与接线图,分为两路触点与四路触点等,重点看下这种小型继电器的接线原理,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2021-02-19 06:16:52

    • 时间继电器控制电动机间歇正反转的原理图

      时间继电器控制电动机间歇正反转的原理图

      由两个时间继电器控制电动机间歇正反转的原理图,实现电动机的间歇性正反转,使用两个时间继电器来控制就可以了。

      时间:2020-12-21 21:27:10

    • 固态继电器原理图与功能详解

      固态继电器原理图与功能详解

      有关固态继电器的原理图,固态继电器的功能,固态继电器的应用,实例学习固态继电器工作原理及固态继电器工作原理图,不了解的朋友参考下。

      时间:2020-12-09 06:04:57

    • 热继电器缺相保护原理_三相电动机缺相

      热继电器缺相保护原理_三相电动机缺相

      有关热继电器缺相保护的原理,三相电动机缺相会造成三相异步电动机烧坏,电动机不同接法时,热继电器的选择,以△接法必须辨用带断相保护的热继电器。

      时间:2020-12-09 06:04:56

    • 中间继电器的结构与原理图解

      中间继电器的结构与原理图解

      有关中间继电器的结构与工作原理的图解,中间继电器实质就是电压继电器,它的触头数量较多(可达8对),触头容量较大(5~10A)、动作灵敏。

      时间:2020-12-09 06:04:51

    • 热继电器怎么选型?热继电器选型与安装注意事项

      热继电器怎么选型?热继电器选型与安装注意事项

      热继电器选型的方法,热继电器怎么选型,热继电器选型与安装注意事项,热继电器在使用前的调整方法,对热继电器的整定电流进行调整,以保证热继电器的整定电流与被保护电动机的额定电流匹配。

      时间:2020-12-09 06:04:47

    • 热继电器校验仪怎么用,热继电器校验仪使用注意事项

      热继电器校验仪怎么用,热继电器校验仪使用注意事项

      热继电器校验仪的使用法,热继电器校验仪在检测电器时的使用注意事项,包括热继电器的测试、断路器与电动机保护器的测试、导体式断路器的测试,以及故障检查与排除的方法。

      时间:2020-12-08 06:14:21

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有