继电保护状态检修原则与注意事项
来源:电工天下时间:2020-02-09 08:12:37 作者:老电工手机版>>
有关继电保护状态检修原则与注意事项,对继电保护装置进行状态检修时,要严格遵循状态检修的原则,重视状态检修的技术管理要求,开展继电保护装置的定期检验等工作。
继电保护状态检修的注意事项
1、严格遵循状态检修的原则
实施状态检修应当依据原则:
一是保证设备的安全运行。在实施设备状态检修的过程中,以保证设备的安全运行为首要原则,加强设备状态的监测和分析,科学、合理地调整检修间隔、检修项目,同时制定相应的管理制度。
二是总体规划,分步实施,先行试点,逐步推进。
实施设备状态检修是对现行检修管理体制的改革,是一项复杂的系统工程,而我国又尚处于探索阶段。
因此,实施设备状态检修既要有长远目标、总体构想,又要扎实稳妥、分步实施,在试点取得一定成功经验的基础上,逐步推广。
三是充分运用现有的技术手段,适当配置监测设备。
2、重视状态检修的技术管理要求
状态检修需要科学的管理来支撑,继电保护装置在电力系统中通常是处于静态的,但在电力系统中,需要了解的恰巧是继电保护装置在电力系统故障时是否能快速准确地动作,即要把握继电保护装置动态的"状态"。因此,根据对继电保护装置静态特性的认识,对其动态特性进行判断显然是不合适的。
因此,通过模拟继电保护装置在电力事故和异常情况下感受的参数,使继电保护装置启动和动作,检查继电保护装置应具有的逻辑功能和动作特性,从而了解和把握继电保护装置状况,这种继电保护装置的检验,对于电力系统是很有必要的和必须的。
3、开展继电保护装置的定期检验
实行状态检验以后,为了确保继电保护和自动装置的安全运行,要加强定期测试,所有集成、微机和晶体管保护要每半年进行一次定期测试,测试项目包括:微机保护要打印采样报告、定值报告、零漂值,并要对报告进行综合分析,做出结论;晶体管保护要测试电源和逻辑工作点电位,现场发现问题要找出原因, 及时处理。
4、高素质检修人员的培养
高素质检修人员是状态检修能否取得成功的关键。在传统的检修模式中, 运行人员是不参与检修工作的。
状态检修要求运行人员与检修有更多联系, 因为运行人员对设备的状态变化非常了解,他们直接参与检修决策和检修工作对提高检修效率和质量有积极意义。其优点是可以加强运行部门的责任感; 取消不必要的环节,节约管理费用; 迅速采取检修措施,消除设备缺陷。
综上所述,状态检修是根据设备运行状况,而适时进行的预知性检修,"应修必修"是状态检修的精髓。状态检修既不是出了问题才检修,也不是想什么时候检修才检修。
实行状态检修仍然要贯彻"预防为主"的方针,通过适时检修,提高保护装置运行的安全可靠性,提高继电保护装置的正确动作率。
因此,实行"状态检修"的单位一定要把电力设备的"状态"搞清楚,对设备"状态"把握不准时,一定要慎用"状态检修"。
相关文章热继电器的工作原理_热继电器的选择要求

热继电器的工作原理_热继电器的选择要求,电工工作中经常接触到热继电器,那么热继电器的工作原理你了解么,根据什么条件选择热继电器,一起来看看。
时间:2022-10-05 08:12:03
冲击继电器事故信号装置回路图及原理分析

有关冲击继电器事故信号装置回路图及原理分析,常用中央复归能重复动作的事故信号装置,可以保留绿灯闪光信号而仅将音响信号立即解除,冲击继电器事故信号装置的工作原理,用ZC-23型冲击继电器构成的事故信号装置的回路图。
时间:2022-10-05 08:11:58
24v小继电器自锁电路的功能说明

有关24v小继电器自锁电路的功能说明,续流二极管可以消除继电器断电瞬间产生的反电势,也可以不要。
时间:2022-10-05 08:11:56
热继电器怎么接线,接继电器的安装及接线图

有关接继电器的接线图,介绍了热继电器怎么接线,热继电器的选用原则,热继电器的安装方向与使用环境,热继电器的调整方法等。
时间:2022-10-05 08:11:50
热继电器怎么接线,热继电器电动机保护电路接线图

有关热继电器电动机保护电路的接线图,热继电器实物接线图,关于热继电器怎么接线的具体方法,对电动机的短路保护的方法。
时间:2022-10-05 08:11:49
计数继电器接线图与接线方法

有关计数继电器的接线图,掌握下计数继电器的接线方法,选择继电器的端子3和4,因为它们是常闭触点,QF为断路器,KM为接触器,SB1\SB2为按钮。
时间:2022-09-05 09:47:20
中间继电器信号的转换方法

有关中间继电器实现信号转换的方法,中间继电器线圈得电时,原触点的状态逻辑也会由于线圈的得电而改变逻辑,实现常开触点与常闭触点的开合。
时间:2022-09-05 09:47:04
热继电器与交流接触器怎么连接

有关热继电器与交流接触器的连接方法,实例分析SIEMENS(3UA50 40-1A型)的热继电器与交流接触器的接线方法,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-05 09:47:01