功率方向继电器最大灵敏角与返回系数

来源:电工天下时间:2020-12-09 06:05:02 作者:老电工手机版>>

有关功率方向继电器的最大灵敏角与返回系数,继电器的灵敏角:LG-11型,-30°或-45°,LG-12型+70°,灵敏角的误差±5°,返回系数:继电器的返回电压和动作电压之比不小于0.45。

功率方向继电器最大灵敏角与返回系数

并介绍了动作时间与记忆时间的相关知识。

功率方向继电器最大灵敏角与返回系数

1、继电器的灵敏角:LG-11型,-30°或-45°,LG-12型+70°;灵敏角的误差±5°

在灵敏角小通入额定电流时继电器的动作电压不大于2V。

2、返回系数:继电器的返回电压和动作电压之比不小于0.45。

3、动作时间:对于LG-11型,在灵敏角下,电压由额定突然降4倍最小动作电压,电流同时由0升至额定电流时,动作时间不大于30mS;对于LG-12型,在灵敏角下,同时突然加入额定电流和4倍最小动作电压时,动作时间不大于40ms。

4、记忆时间:对于LG-11型,当模拟保护出口处短路在灵敏角下,突然增加额定电流至10倍额定电流,电压自100V同时突然降到0的情况下,继电器应可靠动作,其极化继电器动作保持时间不小于50ms。

相关文章
  • 固态继电器怎么选型,九点注意事项看一看

    固态继电器怎么选型,九点注意事项看一看

    有关继电器的小知识,固态继电器怎么选型,可以从九个方面来考虑,充分考虑焊接时的温度与时间条件,使用环境温度的影响,以及固态继电器的过流、过压保护措施,下面具体来看下。

    时间:2022-09-04 07:20:46

  • 时间继电器怎么接线,一张实物接线图看一看

    时间继电器怎么接线,一张实物接线图看一看

    先来认识下时间继电器,常见的时间继电器有通电延时型时间继电器、断电延时型时间继电器、循环时间继电器等,本文介绍了通电延时型时间继电器的接线方法,供大家学习。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 一例四个继电器控制的单相卷闸门电路图

    一例四个继电器控制的单相卷闸门电路图

    一例四个继电器控制的单相卷闸门电路图,说明:电机红色引出线、电机黑色引出线和电机黄色引出线的位置。单相卷闸在进行升、停和降操作时,注意按钮与不同指示灯的颜色变化。

    时间:2022-06-30 10:44:24

  • 利用热继电器制作一个限电器线路

    利用热继电器制作一个限电器线路

    在实际的用电线路中,热继电器主要用于电动机过流保护,但有些集体用电单位或用电场所将其作为限电器来使用。具体制作方法如图1,热继电器手动复位时,将热继电器复位螺丝旋出,选用热继电器的额定电流和用户总的额定电流保持一致。

    时间:2022-06-01 20:40:14

  • 一例热继电器校验台的原理图解

    一例热继电器校验台的原理图解

    一例热继电器校验台的原理图解,热继电器在长期通电过程中容易出现热老化现象,就会导致动作特性发生改变,为了保持特性的一致性和稳定性,必须对热继电器进行定期校验。

    时间:2022-06-01 20:02:59

  • 变频器外接继电器实现正反转控制的电路图

    变频器外接继电器实现正反转控制的电路图

    有关变频器的电路接线图,变频器外接继电器实现正反转控制,应该如何设计电路,怎么来实现正转(SB4)和反转(SB6,KA2与KA1形成互锁电路),下面与电工天下小编一起来看下。

    时间:2022-03-23 06:23:30

  • 四个继电器控制的单相卷闸门电路图

    四个继电器控制的单相卷闸门电路图

    四个继电器控制的单相卷闸门电路图,如下图所示,通过本例学习电机不同引出线的接线方法,在电路中用到了四个继电器来控制卷闸门的开关升降动作,下面来看下。

    时间:2022-03-23 05:52:55

  • 继电器的结构原理和接线方式

    继电器的结构原理和接线方式

    有关继电器的知识,继电器的结构组成有哪些,继电器的工作原理是什么,以及通过两个五根线继电器和一些电子元件改装一个中控盒的控制电路的方法,供大家参考。

    时间:2022-03-23 05:50:43

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有