热继电器的工作原理_热继电器的选择要求
来源:电工天下时间:2022-10-05 08:12:03 作者:老电工手机版>>
有关热继电器的工作原理,热继电器的选择要求,电工工作中经常接触到热继电器,那么热继电器的工作原理你了解么,根据什么条件选择热继电器,一起来看看。
一、热继电器的工作原理
热继电器的原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。
继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单、成本低等优点在生产中得到了广泛应用。
热继电器基本结构由热元件、触头系统、动作机构、复位按钮、整定电流装置和温度补偿元件等部分组成。如右图所示是JR15系列热继电器结构原理图。
热元件共有两块,是热继电器的主要部分,它是由双金属片1、2及围绕的双金属片外面的电阻丝组成。双金属片是由两种热膨胀系数不同的金属片焊合而成。使用时将电阻丝直接串接在异步电动机的两相电路上。常闭触头8与9接于电动机控制电路的接触器线圈支路上。
当电动机绕组因过载引起过电流时,并经一定时间后,发热元件所产生的热量足使双金属片1和2弯曲,并推动导板5向右移动一定距离,导板5又推动温度补偿片6与杠杆7,使动触头8与静触头9分开,从而使电动机线路接触器断电释放,将电源切除起到保护作用。电源切断后,热继电器开始冷却,过一段时间双金属恢复原状,于是触头8在弹簧13的使用下,自动复位与触头9闭合。
这种热继电器也可用手动复位,只要将螺钉10拧出到一定位置,使触头8的转动超过一定角度,在此情况下,即使双金属片冷却,触头8也不能自动复位,必须采用手动。即按下复位按纽11使触头8变位,这在某种要求故障未被排除而防止电动机再行起动的场合是必须的。
二、热继电器的选择要求
热继电器主要用于保护电动机的过载,因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。
1、原则上应使热继电器的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,热继电器应不受影响(不动作)。
2、当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。例如,热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取热继电器整定电流的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。
3、当热继电器用于保护反复短时工作制的电动机时,热继电器仅有一定范围的适应性。如果短时间内操作次数很多,就要选用带速饱和电流互感器的热继电器。
4、对于正反转和通断频繁的特殊工作制电动机,不宜采用热继电器作为过载保护装置,而应使用埋入电动机绕组的温度继电器或热敏电阻来保护。
相关文章
热过载继电器怎么接线,热继电器的实物接线图
有关热过载继电器的接线方法与接线图,热过载继电器怎么接线,分享一个热继电器的实物接线图,通过继电器的接线图,掌握其工作原理是什么。
时间:2022-10-07 08:56:23
热继电器怎么接线,接继电器的安装及接线图
有关接继电器的接线图,介绍了热继电器怎么接线,热继电器的选用原则,热继电器的安装方向与使用环境,热继电器的调整方法等。
时间:2022-10-05 08:11:50
热继电器怎么接线,热继电器电动机保护电路接线图
有关热继电器电动机保护电路的接线图,热继电器实物接线图,关于热继电器怎么接线的具体方法,对电动机的短路保护的方法。
时间:2022-10-05 08:11:49
热继电器与交流接触器怎么连接
有关热继电器与交流接触器的连接方法,实例分析SIEMENS(3UA50 40-1A型)的热继电器与交流接触器的接线方法,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-05 09:47:01
利用热继电器制作一个限电器线路
在实际的用电线路中,热继电器主要用于电动机过流保护,但有些集体用电单位或用电场所将其作为限电器来使用。具体制作方法如图1,热继电器手动复位时,将热继电器复位螺丝旋出,选用热继电器的额定电流和用户总的额定电流保持一致。
时间:2022-06-01 20:40:14
一例热继电器校验台的原理图解
一例热继电器校验台的原理图解,热继电器在长期通电过程中容易出现热老化现象,就会导致动作特性发生改变,为了保持特性的一致性和稳定性,必须对热继电器进行定期校验。
时间:2022-06-01 20:02:59
热继电器的基标知识入门
热继电器由流入热元件的电流产生热量,使用不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。
时间:2021-12-27 08:27:32
热继电器文字符号与图形符号
热继电器是一种利用电流通过元件所产生的热效应原理而反时限动作的继电器,以下是热继电器的文字符号和图形符号,一起来看下。
时间:2021-12-26 08:26:31