固态继电器怎么选型,九点注意事项看一看
来源:电工天下时间:2022-09-04 07:20:46 作者:电工小子手机版>>
有关继电器的小知识,固态继电器怎么选型,可以从九个方面来考虑,充分考虑焊接时的温度与时间条件,使用环境温度的影响,以及固态继电器的过流、过压保护措施,下面具体来看下。
固态继电器的选型方法
1、焊接温度与时间
在选用小电流规格印刷电路板使用的固态继电器时,因引线端子为高导热材料制成,焊接时要在温度小于250℃、时间小于10S的条件下进行,如考虑周围温度的原因,必要时考虑降额使用,一般将负载电流控制在额定值的1/2以内使用。
2、各种负载浪涌特性对固态继电器SSR的选择
被控负载在接通瞬间会产生很大的浪涌电流,因热量来不及散发,可能使SSR内部可控硅损坏。用户在选用继电器时应对被控负载的浪涌特性进行分析,然后再选择继电器。使继电器在保证稳态工作前提下能承受这个浪涌电流,选择时可参考表2各种负载时的降额系数(常温下)。
如果选用的继电器需在工作较频繁、寿命以及可靠性要求较高的场合工作时,则应在表2的基础上再乘以0.6以确保工作可靠。
一般在选用时遵循上述原则,在低电压要求信号失真小可选用采用场效应管作输出器件的直流固态继器;如对交流阻性负载和多数感性负载,可选用过零型继电器,可延长负载和继电器寿命,也可减小自身的射频干扰。如作为相位输出控制时,应选用随机型固态继电器。
3、使用环境温度的影响
在充分了解与掌握固态继电器的原理的基础上,进行固态继电器的选型工作。固态继电器的负载能力受环境温度和自身温升的影响较大,在安装使用时应保证有良好的散热条件,额定工作电流在10A以上的产品应配散热器,100A以上的产品应配散热器加风扇强冷。在安装时注意继电器底部与散热器的良好接触 ,并且考虑涂适量导热硅脂以达到最佳散热效果。
如继电器长期工作在高温状态下(40℃~80℃)时,用户可根据厂家提供的最大输出电流与环境温度曲线数据,考虑降额使用来保证正常工作。
4、过流、过压保护措施
在使用继电器时,因过流和负载短路会造成SSR固态继电器内部输出可控硅永久损坏 ,可考虑在控制回路中增加快速熔断器和空气开关予以保护型(选择继电器应选择产品输出保护,内置压敏电阻吸收回路和RC缓冲器,可吸收浪涌电压和提高 dv/dt耐量);也可在继电器输出端并接 RC吸收回路和压敏电阻(MOV)来实现输出保护。选用原则是220V选用500V-600V压敏电阻,380V时可选用800V-900V压敏电阻。
5、继电器输入回路信号
在使用时因输入电压过高或输入电流过大超出其规定的额定参数时,可考虑在输入端串接分压电阻或在输入端口并接分流电阻,以使输入信号不超过其额定参数值。
6、在具体使用时,控制信号和负载电源要求稳定,波动不应大于10%,否则应采取稳压措施。
7、在安装使用时远离电磁干扰,射频干扰源,以防继电器误动失控。
8、固态继电器开路且负载端有电压时,输出端有一定的漏电流,在使用或设计时需要注意一下。
9、固态继电器失效更换时,应尽量选用原型号或技术参数完全相同的产品,使之与原应用线路匹配,保证系统的可靠工作。
相关文章
时间继电器怎么接线,一张实物接线图看一看
先来认识下时间继电器,常见的时间继电器有通电延时型时间继电器、断电延时型时间继电器、循环时间继电器等,本文介绍了通电延时型时间继电器的接线方法,供大家学习。
时间:2022-07-17 05:26:08
一例四个继电器控制的单相卷闸门电路图
一例四个继电器控制的单相卷闸门电路图,说明:电机红色引出线、电机黑色引出线和电机黄色引出线的位置。单相卷闸在进行升、停和降操作时,注意按钮与不同指示灯的颜色变化。
时间:2022-06-30 10:44:24
利用热继电器制作一个限电器线路
在实际的用电线路中,热继电器主要用于电动机过流保护,但有些集体用电单位或用电场所将其作为限电器来使用。具体制作方法如图1,热继电器手动复位时,将热继电器复位螺丝旋出,选用热继电器的额定电流和用户总的额定电流保持一致。
时间:2022-06-01 20:40:14
一例热继电器校验台的原理图解
一例热继电器校验台的原理图解,热继电器在长期通电过程中容易出现热老化现象,就会导致动作特性发生改变,为了保持特性的一致性和稳定性,必须对热继电器进行定期校验。
时间:2022-06-01 20:02:59
变频器外接继电器实现正反转控制的电路图
有关变频器的电路接线图,变频器外接继电器实现正反转控制,应该如何设计电路,怎么来实现正转(SB4)和反转(SB6,KA2与KA1形成互锁电路),下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-03-23 06:23:30
四个继电器控制的单相卷闸门电路图
四个继电器控制的单相卷闸门电路图,如下图所示,通过本例学习电机不同引出线的接线方法,在电路中用到了四个继电器来控制卷闸门的开关升降动作,下面来看下。
时间:2022-03-23 05:52:55
继电器的结构原理和接线方式
有关继电器的知识,继电器的结构组成有哪些,继电器的工作原理是什么,以及通过两个五根线继电器和一些电子元件改装一个中控盒的控制电路的方法,供大家参考。
时间:2022-03-23 05:50:43
使用继电器制作闪烁指示灯的方法
使用继电器制作闪烁指示灯的方法,一个继电器震荡闪烁指示灯的电路,一些闪烁指示灯,比如转向灯的闪烁,报警灯的闪烁,闪烁的作用是提醒大家注意安全,起到一种警示危险的作用。
时间:2022-03-18 06:44:58
- 上一篇:冲击继电器事故信号装置回路图及原理分析
- 下一篇:继电保护状态检修原则与注意事项