差动继电器动作断路器为什么跳闸?
来源:电工天下时间:2020-02-11 16:56:54 作者:老电工手机版>>
有关差动继电器动作断路器跳闸的问题,差动继电器在变压器投入时动作,差动继电器在变压器运行中动作,不同情况下,差动继电器动作断路器的跳闸原因与处理措施。
差动继电器动作断路器的跳闸问题
1、差动继电器在变压器投入时动作
1)如该变压器在投入运行之前已做过绝缘试验和差动保护试验,经检查又无异常现象,可再次送电;如果再次又动作,就不能再强送电,要检查清楚故障原因。
2)如该变压器在投入运行之前未做过绝缘试验和差动保护试验,则应进行线路及变压器的绝缘保护试验合格后,才能再次投入。
2、差动继电器在变压器运行中动作
1)检查变压器的一、二次断路器之间是否有短路、闪络、放电等现象。
2)检查套管、电缆头、断路器、电流互感器引线等是否有烧伤放电等现象。
3)检查变压器的安全气道有无喷油、溢油现象,变压器外壳有无裂纹跑油现象。
4)拉开一、二次隔离开关,对变压器做全面高压绝缘试验。
5)检查结果是保护回路故障时,应做保护试验,合格后,才能投入运行;检查结果如果是电流互感器故障,则应更换互感器或检修合格后再投入运行。
6)所有检查无异常,试验合格后,变压器可投入运行。
相关文章
怎么检验中间继电器的动作值和返回值?
怎么检验中间继电器的动作值和返回值?检验中间继电器的动作值和返回值的基本要求:在检验时,先调节可变电阻器,向继电器冲击地加入电压(电流),使继电器衔铁被完全吸合的最低电压(电流)为起动值;
时间:2021-11-17 06:51:04
磁簧继电器结构示意图_磁簧继电器动作原理
有关磁簧继电器的结构示意图,磁簧继电器的动作原理,磁簧继电器是以系安全产生磁场将磁簧管作动的继电器,磁簧继电器由磁簧开关和线圈组成,它起到通断外的作用。
时间:2020-12-08 06:14:15
热继电器不动作怎么办,热继电器不动作的处理方法
有关热继电器不动作的处理方法,热继电器的额定电流值与电动机的额定电流值不符,热继电器不动作或误动作的原因,热继电器的常见故障及排除方法等。
时间:2020-12-08 06:14:09
热继电器不动作怎么办,热继电器不动作的原因
热继电器不动作的原因是什么,热继电器不动作怎么办,环境温度对热继电器动作的快慢影响较大,要注意热继电器的安装方向与使用环境,热继电器的连接线等因素。
时间:2020-12-07 09:36:40
热继电器故障:热继电器拒动作、误动作与动作不稳定的处理措施
有关热继电器故障的处理方法,热继电器常见故障有拒绝动作、误动作与动作不稳定等,这里分享了这些热继电器故障的原因与应对措施。
时间:2020-12-07 09:36:36
中间继电器动作值与返回值的校验方法
中间继电器动作值与返回值的校验方法,调节可变电阻器,使继电器衔铁被完全吸合的最低电压(电流)为起动值,使继电器衔铁返回到原来位置的最高电压(电流)为返回值。
时间:2020-08-19 09:01:58
电机配线及断路器与热继电器的选用要求
有关电机配线的注意事项,电机对电路器、电线、交流接触器与热继电器的选用要求,对额定电流、电机功率、整定电流等因素的综合考虑。
时间:2020-07-01 16:37:36
热继电器不动作怎么办?热继电器不动作故障的处理方法
有关热继电器不动作故障的处理方法,热继电器不动作怎么办,电动机已烧坏,而热继电器尚未动作的可能原因与解决办法,供大家参考。
时间:2019-12-07 06:18:46
- 上一篇:过电流继电器动作断路器跳闸怎么办
- 下一篇:继电保护装置的组成_继电保护装置的功能