热继电器故障:热继电器拒动作、误动作与动作不稳定的处理措施
来源:电工天下时间:2020-12-07 09:36:36 作者:老电工手机版>>
有关热继电器故障的处理方法,热继电器常见故障有拒绝动作、误动作与动作不稳定等,这里分享了这些热继电器故障的原因与应对措施。
热继电器故障:拒动作、误动作与动作不稳定
一、热继电器故障及处理对策
热继电器是工矿企业普遍使用的电气设备之一,一般由加热元件、控制触头和动作系统、复位机构等组成。
它是依靠通过发热元件的负载电流超过允许值时,所产生的持续增大热量使动作机构动作的一种保护电器,主要用于电力拖动系统中保护电动机的过载,及对其他电气设备发热状态的控制,目的是防止电动机等设备长时间严重过载,而导致的电动机等设备绝缘老化加速、使用年限缩短、甚至烧毁的现象发生。
热继电器常见的故障包括:拒绝动作、误动作和动作不稳定时慢时快,产生的原因及其处理措施主要包括以下几个方面。
二、热继电器拒绝动作原因及对策
热继电器与电动机等设备不匹配,额定技术值过大或不适合,造成热继电器拒动,采取的措施是重新选择额定技术参数。
发现热继电器外接线螺钉虚接、虚焊,应将外接线全部检查后接好接实。
动作电流整定值偏大时,应合理调低整定值或使用符合额定电流要求的热继电器。
因负荷侧短路或负载电流过大,反复短时操作频率过高或机械机构故障,使热继电器不能动作,导致热元件烧断或脱焊拒动时,应使用新热继电器,或选择带速饱和电流互感器的热继电器。
年久失修,导致机械动作机构和胶木零件的磨损,积尘锈蚀或变形甚至卡住时,应修理调整,但应防止热继电器动作特性发生变化。
热继电器导板脱出,应重新放入并校验其是否灵活。
热继电器可调整部件,应调整至整定点位置。来自:电工技术之家
热继电器触头接触不良时,应清除触头表面尘垢或氧化物等。
热继电器动触头杆弹性减小或消失、触头接触不良或烧坏时,应修理动触头杆或触头,必要时进行更换。
三、热继电器误动作的原因与处理措施
整定值偏小时,应合理调高整定值或使用符合额定电流要求的热继电器。
电动机拖动时间过长时,应按电动机启动时间要求选择具有适合可返回时间级数的热继电器,或启动时将热继电器短接,启动后再解除其短接。
操作频率过高时,应合理选用并限定操作频率。
有强烈外部冲击振动时,应采用防振措施或选用抗冲击振动性好的热继电器。
热继电器安装不合规定或热继电器周围温度与被保护设备的周围温度相差太大,(www.dgjs123.com)应按两处温度差配置适当的热继电器。
四、热继电器动作不稳定,时慢时快的原因与处理措施
热继电器内部机构中,有可能个别零部件松动,应及时紧固零部件。
电流波动太大或外线螺丝没有拧紧,或者热继电器调整试验时中间的冷却状态不同造成双金属片弯折。相应措施是安装稳流器,将外接线螺钉拧紧,使冷却状态保持相同,校验电流表的准确度或更换热继电器。
相关文章
怎么检验中间继电器的动作值和返回值?
怎么检验中间继电器的动作值和返回值?检验中间继电器的动作值和返回值的基本要求:在检验时,先调节可变电阻器,向继电器冲击地加入电压(电流),使继电器衔铁被完全吸合的最低电压(电流)为起动值;
时间:2021-11-17 06:51:04
磁簧继电器结构示意图_磁簧继电器动作原理
有关磁簧继电器的结构示意图,磁簧继电器的动作原理,磁簧继电器是以系安全产生磁场将磁簧管作动的继电器,磁簧继电器由磁簧开关和线圈组成,它起到通断外的作用。
时间:2020-12-08 06:14:15
热继电器不动作怎么办,热继电器不动作的处理方法
有关热继电器不动作的处理方法,热继电器的额定电流值与电动机的额定电流值不符,热继电器不动作或误动作的原因,热继电器的常见故障及排除方法等。
时间:2020-12-08 06:14:09
热继电器不动作怎么办,热继电器不动作的原因
热继电器不动作的原因是什么,热继电器不动作怎么办,环境温度对热继电器动作的快慢影响较大,要注意热继电器的安装方向与使用环境,热继电器的连接线等因素。
时间:2020-12-07 09:36:40
中间继电器动作值与返回值的校验方法
中间继电器动作值与返回值的校验方法,调节可变电阻器,使继电器衔铁被完全吸合的最低电压(电流)为起动值,使继电器衔铁返回到原来位置的最高电压(电流)为返回值。
时间:2020-08-19 09:01:58
热继电器不动作怎么办?热继电器不动作故障的处理方法
有关热继电器不动作故障的处理方法,热继电器不动作怎么办,电动机已烧坏,而热继电器尚未动作的可能原因与解决办法,供大家参考。
时间:2019-12-07 06:18:46