热继电器具备短路保护功能?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-07-01 16:37:54

热继电器有短路保护功能吗,热继电器是否可以作为短路保护器来使用,从热继电器的工作原来看,热继电器是不能用作短路保护。

热继电器的短路保护功能

热继电器短路保护

热继电器是利用电流热效,使双金属片受热弯曲推动动作机构切断控制电路起保护作用的。

双金属片受热弯曲需要一定的时间口当电路中发生短路时,虽然短路电流很大,但热继电器可能还未来得及动作,就已经把热元件或被保护电器设备烧坏了。

因此,热继电器不能用作短路保护。

参考一:断路器和热继电器的短路保护的区别

断路器 短路保护有电磁和电子两种,都是一旦有短路电流流过便立即动作,破坏断路器的合闸保持机构,使得断路器跳闸。

而热继电器不是短路保护元件,是过负荷或者过流保护元件,由两个不同热涨系数的金属片合成一个金属片构成的,当电流超过额定值后,电流在金属片上产生的热量将使得两片热涨系数不同的金属片热涨,由于热涨系数不同,合成的金属片就弯曲,去断开接触器或者断路器的合闸保持电气回路,使其跳闸。

对于热继电器来讲,如果流过短路电流时间很短,倒不一定会动作。

参考二:为什么热继电器不能作为短路保护?

热继电器是依靠电流通过发热元件加热双金属片使其变形而使触点动作来实现过载保护的。

因此,一定的电流需经过一段时间后热继电器才能动作,即使是短路电流经过,也仍需一定的时间,所以热继电器对短路(要求立即断电)不能起到保护作用。

三相主电路由两个发热元件已足以保护电动机过载:

1、若机械负载过大,三相电流因对称而同时增大,两热继电器将同时动作而实现过载保护;

2、若一相断相,形成单相运行过载,则至少有一个热继电器动作,而实现过载保护;

3、若一相出现匝间绝缘短路,(该相若无发热元件)三相电流虽不对称,但另两相电流也将超过正常值,同样会起保护作用。可见只要两个发热元件就可以了。

    展开全文
    相关文章
    • 线路正常工作过热保护继电器的工作状态

      线路正常工作过热保护继电器的工作状态

      线路正常工作过热保护继电器的工作状态(控制关系),电源经过热保护继电器的热元件FR为三相交流电动机供电,三相交流电动机启动运转,常开辅助触点KM-2闭合,实现自锁功能。

      时间:2021-02-19 06:17:19

    • 过热保护继电器的工作状态与连接关系

      过热保护继电器的工作状态与连接关系

      有关过热保护继电器的工作状态与连接关系,该过热保护继电器FR连接在主线路中,用于主线路的过载、断相、电流不平衡以及三相交流电动机的热保护。

      时间:2021-02-19 06:17:11

    • 过电流或短路时过电流继电器如何工作?

      过电流或短路时过电流继电器如何工作?

      过电流或短路时过电流继电器是如何工作的,有关过电流或短路时过电流继电器的控制关系,当线路负载端出现过电流或短路情况时,控制断路器切断供电线路,进行保护。

      时间:2021-02-19 06:17:10

    • 热继电器缺相保护原理_三相电动机缺相

      热继电器缺相保护原理_三相电动机缺相

      有关热继电器缺相保护的原理,三相电动机缺相会造成三相异步电动机烧坏,电动机不同接法时,热继电器的选择,以△接法必须辨用带断相保护的热继电器。

      时间:2020-12-09 06:04:56

    • 热继电器怎么选型?热继电器选型与安装注意事项

      热继电器怎么选型?热继电器选型与安装注意事项

      热继电器选型的方法,热继电器怎么选型,热继电器选型与安装注意事项,热继电器在使用前的调整方法,对热继电器的整定电流进行调整,以保证热继电器的整定电流与被保护电动机的额定电流匹配。

      时间:2020-12-09 06:04:47

    • 热继电器校验仪怎么用,热继电器校验仪使用注意事项

      热继电器校验仪怎么用,热继电器校验仪使用注意事项

      热继电器校验仪的使用法,热继电器校验仪在检测电器时的使用注意事项,包括热继电器的测试、断路器与电动机保护器的测试、导体式断路器的测试,以及故障检查与排除的方法。

      时间:2020-12-08 06:14:21

    • 如何选择热继电器,热继电器选择要素分享

      如何选择热继电器,热继电器选择要素分享

      有关如何选择热继电器的方法,在选择热继电器要考虑的一些因素,包括继电器的规格与安装位置的关系、热继电器的两种复位形式、热继电器的额定电流、热继电器的整定电流等。

      时间:2020-12-08 06:14:19

    • 热继电器的选用要求:型号与类型

      热继电器的选用要求:型号与类型

      有关热继电器的选用要求,分为四点:热继电器的额定电流选用、热继电器的型号选用、热继电器的类型选用、热继电器的整定电流选用等。

      时间:2020-12-08 06:14:18

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有