中间继电器动作值与返回值的校验方法
来源:电工天下时间:2020-08-19 09:01:58 作者:老电工手机版>>
中间继电器动作值与返回值的校验方法
校验时,首先调节可变电阻器,向继电器冲击地加入电压(电流),使继电器衔铁被完全吸合的最低电压(电流)为起动值;
然后,再调节可变电阻器,使继电器衔铁返回到原来位置的最高电压(电流)为返回值。
电压型中间继电器(如图a)的起动电压应为额定值的50-70%,返回电压不得小于额定值的5%;电流型中间继电器(如图b)的起动电流应为额定值的50%-100%,返回电流也不得低于额定值的5%。
中间继电器动作值和返回值的校验
图a:电压型;图b:电流型
相关文章
一文看懂中间继电器的应用方法
有关中间继电器的知识,在众多的继电器产品中,中间继电器的应用广泛,在使用前需要了解中间继电器的结构组成,以及为什么要选择中间继电器,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-03-18 05:35:14
中间继电器文字符号与图形符号说明
中间继电器文字符号与图形符号说明,中间继电器的本质是一个电压继电器,但其触头比较多(可多达8对)、触头容量可达5-10A,且动作灵敏,下面具体来看下。
时间:2021-12-18 20:28:48
怎么检验中间继电器的动作值和返回值?
怎么检验中间继电器的动作值和返回值?检验中间继电器的动作值和返回值的基本要求:在检验时,先调节可变电阻器,向继电器冲击地加入电压(电流),使继电器衔铁被完全吸合的最低电压(电流)为起动值;
时间:2021-11-17 06:51:04
二次回路中中间继电器扩展辅助开关触点的用法
有关二次回路中中间继电器扩展辅助开关触点的用法,为防止备自投重复动作,在每个动作逻辑中设置一个“充电”计数器,充满电后开放出口逻辑。
时间:2020-12-15 09:10:00
中间继电器的作用分类与工作原理
有关中间继电器的作用,中间继电器的工作原理,中间继电器的分类,分为电磁型中间继电器、延时中间继电器、静态中间继电器等。
时间:2020-12-09 06:04:55
中间继电器品牌有哪些(进口与国产继电器品牌)
常见的中间继电器品牌有哪些,进口的中间继电器品牌主要有:ABB、施耐德、西门子、欧姆龙,国产继电器:王利,汇港,松乐、明达、柳晶等。
时间:2020-12-09 06:04:54
中间继电器的结构与原理图解
有关中间继电器的结构与工作原理的图解,中间继电器实质就是电压继电器,它的触头数量较多(可达8对),触头容量较大(5~10A)、动作灵敏。
时间:2020-12-09 06:04:51
常用中间继电器的系列与型号
中间继电器的常用系列与型号,中间继电器有JZ7和JZ8系列两种,中间继电器则是转换控制信号的中间元件,JZ7系列中间继电器由电磁机构 (线圈、衔铁、铁芯)和触头系统(触头和复位弹簧)构成。
时间:2020-12-09 06:04:50
- 上一篇:中间继电器的作用_中间继电器型号含义
- 下一篇:电气照明的基本线路类型