检验中间继电器的动作值和返回值的基本要求如下:

怎么检验中间<a href=/dydq/jdq/ target=_blank class=infotextkey>继电器</a>的动作值和返回值?

在检验时,先调节可变电阻器,向继电器冲击地加入电压(电流),使继电器衔铁被完全吸合的最低电压(电流)为起动值;

然后,调节可变电阻器,使继电器衔铁返回到原来位置的最高电压(电流)为返回值。

电压型中间继电器的起动电压应为额定值的50~70%,返回电压不能小于额定值的 5%;电流型中间继电器的起动电流应为额定值的50~100%,返回电流不能低于额定值的5%。

中间继电器的接线图与接线原理

中间<a href=/zt/jidianqijiexiantu/ target=_blank class=infotextkey>继电器的接线图</a>与接线原理

有关中间继电器的接线图,常见中间继电器一般都是四对触点,可以实现常开触点到常闭触点的任一转换,这里介绍了中间继电器的工作原理与原理图、接线原理等。

中间继电器的结构与原理图解

中间继电器的结构与原理图解

有关中间继电器的结构与工作原理的图解,中间继电器实质就是电压继电器,它的触头数量较多(可达8对),触头容量较大(5~10A)、动作灵敏。

    相关文章
    • 二次回路中中间继电器扩展辅助开关触点的用法

      二次回路中中间继电器扩展辅助开关触点的用法

      有关二次回路中中间继电器扩展辅助开关触点的用法,为防止备自投重复动作,在每个动作逻辑中设置一个“充电”计数器,充满电后开放出口逻辑。

      时间:2020-12-15 09:10:00

    • 中间继电器的作用分类与工作原理

      中间继电器的作用分类与工作原理

      有关中间继电器的作用,中间继电器的工作原理,中间继电器的分类,分为电磁型中间继电器、延时中间继电器、静态中间继电器等。

      时间:2020-12-09 06:04:55

    • 中间继电器品牌有哪些(进口与国产继电器品牌)

      中间继电器品牌有哪些(进口与国产继电器品牌)

      常见的中间继电器品牌有哪些,进口的中间继电器品牌主要有:ABB、施耐德、西门子、欧姆龙,国产继电器:王利,汇港,松乐、明达、柳晶等。

      时间:2020-12-09 06:04:54

    • 中间继电器的结构与原理图解

      中间继电器的结构与原理图解

      有关中间继电器的结构与工作原理的图解,中间继电器实质就是电压继电器,它的触头数量较多(可达8对),触头容量较大(5~10A)、动作灵敏。

      时间:2020-12-09 06:04:51

    • 常用中间继电器的系列与型号

      常用中间继电器的系列与型号

      中间继电器的常用系列与型号,中间继电器有JZ7和JZ8系列两种,中间继电器则是转换控制信号的中间元件,JZ7系列中间继电器由电磁机构 (线圈、衔铁、铁芯)和触头系统(触头和复位弹簧)构成。

      时间:2020-12-09 06:04:50

    • 中间继电器如何选用,中间继电器选用方法

      中间继电器如何选用,中间继电器选用方法

      有关中间继电器的选用方法,选用中间继电器,主要依据控制电路的电压等级,同时还要考虑触点的数量、种类及容量满足控制线路的要求。

      时间:2020-12-08 06:14:32

    • 中间继电器隔离功能与作用详解

      中间继电器隔离功能与作用详解

      有关中间继电器的隔离功能的用法,包括中间继电器的控制功能、中间继电器的工作原理、中间继电器的工作特性与应用实例,一起来了解下。

      时间:2020-12-08 06:14:29

    • 中间继电器的作用_中间继电器型号含义

      中间继电器的作用_中间继电器型号含义

      中间继电器的作用,中间继电器将一个输入信号变成一个或多个输出信号,中间继电器的选择,根据被控制电路的电压等级,以及所需触头的数量、种类及容量等进行。

      时间:2020-08-19 09:09:46

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有