交流接触器工作原理与选用参考

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-02-13 17:41:23

有关交流接触器工作原理与选用参考,交流接触器是根据电磁原理工作的,接触器各部件图形文字符号,交流接触器的选用,包括接触器类型选择、额定电压选择等。

交流接触器的工作原理

接触器是一种用于频繁地接通或切断带有负载的主电路的自动控制电器。

按照接触器主触头通过电流的种类,可分为交流接触器和直流接触器。

一、交流接触器工作原理

交流接触器是根据电磁原理工作的,工作原理图中当电磁线圈5通电后产生磁场,使静铁心6产生电磁吸力吸引动铁心4向下运动,使常开主触头1(一般三对)闭合,同时常闭辅助触头2(一般两对)断开,常开辅助触头3(一般两对)闭合。当线圈断电时,电磁力消失,动触头在弹簧8作用下向上复位,各触头复原(即三对主触头断开、两对常闭辅助触头闭合、两对常开辅助触头断开)。

交流接触器工作原理

交流接触器工作原理

1-主触头 2-常闭辅助触头 3-常开辅助头 4-动铁心

5-电磁线圈 6-静铁心 7-灭弧罩 8-弹簧

接触器在机床电器原理图中常按各部件作用分别画到各条控制支路中,接触器各部件图形符号见图,文字标注型式为:

KM *

① ②

① 接触器文字符号

② 接触器的区分数字

交流接触器工作原理

接触器各部件图形文字符号

a)接触器线圈 b)主触头 c)常闭辅助触头 d)常开辅助触头

二、交流接触器的选用

1、接触器类型选择

应根据电路中负载电流的种类选择接触器类型,交流负载选用交流接触器,直流负载选用直流接触器。直流负载容量较小时,可用交流接触器替代直流接触器,但应选用触头额定电流较大的交流接触器。

2、额定电压选择

接触器的额定电压应不低于负载电路的电压。

3、额定电流选择

接触器额定电流应不低于被控制电路的额定电流。对于电动机负载:

交流接触器的选用

式中,IN—接触器额定电流(A),IC—接触器主触头电流(A),PN—电动机额定功率(W),UN—电动机额定电压(V),K—系数,一般取1~1.4。

4、吸引线圈额定电压

吸引线圈额定电压等于所接控制电路电压,电气控制线路比较简单且所用接触器较少时,可直接选用380V或220V;电气控制线路较为复杂时,为了保证安全,一般选用较低的110V。

    交流接触器工作原理与选用参考相关的文章
    • 交流接触器的组成部分及原理简介

      交流接触器的组成部分及原理简介

      有关交流接触器的四个组成部分:电磁系统、触头系统、灭弧装置、绝缘外壳及附件,以及交流接触器的工作原理入门,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2020-02-08 09:15:43

    • 交流接触器的选用与安装注意事项

      交流接触器的选用与安装注意事项

      有关接触器的选用要求,如何正确选型接触器,包括交流与直流接触器,可以按接触器的负载类别、接触器的额定参数等来选择,并注意影响接触器寿命的主要因素、提高接触器寿命的途径等。

      时间:2020-02-08 08:16:58

    • 接触器的原理,接触器的分类及与继电器的区别

      接触器的原理,接触器的分类及与继电器的区别

      接触器的原理,接触器的分类,接触器一般分为交流接触器与直流接触器,按不同分类方式又分为电磁式接触器、液压式接触器等,并介绍了接触器与继电器的区别。

      时间:2020-02-08 08:14:32

    • 交流接触器的组成结构与工作原理

      交流接触器的组成结构与工作原理

      有关交流接触器的组成结构,交流接触器的工作原理,接触器是一种电磁式自动开关,交流接触器内部结构和文字符号,重点介绍电磁系统、触头与灭弧装置。

      时间:2020-02-08 08:10:28

    • 交流接触器的选用方法,交流接触器的运行维护

      交流接触器的选用方法,交流接触器的运行维护

      交流接触器的选用方法与运行维护内容,选用交流接触器,要选择交流接触器的类型,主回路触点的额定电流,主触头的额定电压等,运行维护中的注意事项。

      时间:2020-02-04 09:55:28

    • 交流接触器类型与额定参数的选用标准

      交流接触器类型与额定参数的选用标准

      交流接触器类型与额定参数的选用标准,选择接触器的类型,交流接触器按负荷种类分为一类、二类、三类和四类,选择接触器的额定参数,电压、电流、功率、频率及工作制等。

      时间:2020-01-15 10:26:44

    • 空气式电磁接触器的原理图解

      空气式电磁接触器的原理图解

      空气式电磁接触器的原理,低压空气直动式交流电磁接触器的结构,接触器的触头与线圈的工作方式,主电路触头在断开时产生的电弧由灭弧室进行灭弧。

      时间:2020-01-15 10:26:04

    • 交流接触器的原理与使用注意事项

      交流接触器的原理与使用注意事项

      交流接触器的原理与使用注意事项,三相接触器一共有8个点,三路输入,三路输出,还有二个控制点,使用交流接触器时,注意外加电源的电压是多少。

      时间:2020-01-15 10:21:43

    接触器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有