交流接触器启动故障问题三种情况
来源:电工天下时间:2020-05-11 11:28:34 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器启动故障的三个问题,包括交流接触器不启动,起动时接触器吸合不了,交流接触器自锁失败,如何处理交流接触器的这三个问题呢,一起来了解下。
交流接触器的启动故障
一、交流接触器不启动
1、检查控制保险FU是否断路,热继电器FR接点是否用错或接触不良,SB1按钮的 常闭接点是否不良。
2、按纽互锁的接线有误。
起动时接触器“叭哒”就不吸了:
接触器的常闭接点互锁接线有错,将互锁接点接成了自锁了,起动时常闭接点是通的接触器线圈的电吸合,接触器吸合后常闭接点又断开,接触器线圈又断电释放,释放常闭接点又接通接触器又吸合,接点又断开,所以 会出现“叭哒”接触器不吸合的现象。
三、交流接触器自锁功能失败
不能够自锁一抬手接触器就断开,这是因为自锁接点接线有误。
相关文章
接触器不吸合的故障范围及查找方法
有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:23:53
一例交流接触器低电压的启动线路图
当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
接触器隐匿故障重启后故障消失怎么回事?
在控制线路中接触器存在隐匿故障,待设备重启后故障就消失了,这是什么原因?一个水泵控制故障问题,水泵控制在自动,每次吸合后,大约十来分钟之后,控制器就显示缺相。
时间:2022-06-21 10:47:48
400A接触器频繁故障怎么查找原因?
在电路中有一个400A的接触器经常出现故障问题,找了几个电工都没有找到故障原因,最后还是老电工出面帮忙解决了问题,下面就来分析400A接触器频繁故障怎么查找原因,一起来看下。
时间:2022-06-21 10:46:42
一例交流接触器的低电压启动线路
当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止,无法进行可靠吸合,在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行,即可以避免这一问题。
时间:2022-06-03 14:13:19
怎么判断软启动器旁路接触器的好坏
旁路接触器就是一个接触器,由电磁系统和触头系统组成。如果接触器的这二大结构正常,则说明接触器就是正常。那么,如何判断接触器好坏,其遇到的实质性问题就是电动机起来了,后续转换不了,不能正常工作。
时间:2022-03-14 09:56:24
交流接触器在电动机直接启动电路应用图解
有关交流接触器在电动机直接启动电路中的应用,低压电动机,通常是指额定电压为380V或660V的异步电动机,电动机直接启动的一次电路和二次电路。
时间:2021-10-13 06:14:54
接触器控制星三角降压启动的电路原理图
接触器控制星三角降压启动的电路原理图,用按钮和接触器控制的星三角降压启动的控制电路,电动机星形(Y)连接降压启动,电动机三角形(△)连接全压运行的配置。
时间:2021-05-17 09:34:27
- 上一篇:不同电气应用中交流接触器的选用原则与方法
- 下一篇:变频器所需接触器的选择要求