交流接触器线圈电压怎么识别?
交流接触器线圈的接入电压有220V和380V之分,产品上面会有直接的标注。
1、交流接触器内的线圈实际上是电源接入的电路部分,其磁路部分就是与线圈相连的铁芯部分,如果线圈电压220V的交流接触器,误接380V交流电源,这个问题实际上就是接入高电压后有什么问题?一个是线圈自身的问题,即线圈发热,这个很显然,电流的热效应。
2、随着时间的加长,其线圈外的绝缘层绝缘性能不断降低(绝缘老化的缘故),使得热效应不断放大。最终有可能会烧起来。第二个问题就是铁芯的问题,及铁芯发热。由于线圈交流电压,产生的交变磁通,在经过铁芯内部时,电压一大,磁通变强,其磁滞效应和涡流效应就出现了,最终会使铁芯发热。
线圈电压是给接触器内部线圈供电的,线圈电压一供电,接触器的常开触点就会闭合,常闭触点就会断开,而接触器的电压是通过接触器的主端子的电压,也就是接触器所在电路的电压 220V的是线圈电压。
交流接触器电压,是指该接触器的主触头,及与主触头相连接的输入输出端所承受的工作电压;线圈电压,是指该接触器吸合线圈的工作电压。
附1,交流接触器线圈圈数计算公式
交流接触器的线圈圈数计算方法:220V的电压线圈,如何计算其他电压的匝数?如接触器的12V、24V、36V、48V、72V、110V等电压的线圈匝数(圈数)。
有一套公式:N1/V1*N2=N
式中N1表示已知圈数,
V1表示已知电压,
N2表示未知电压,
那么就用数据来表示下,假如已知电压220V,已知匝数2700匝,那求110V的匝数。
根据公式计算:N1(2700)/V1(220)=12.27*N2(110)=1350
根据以上的计算方式,得出110V接触器的线圈匝数是1350圈。其他交流接触器的线圈按此公式以此类推,数据根据实际数据来计算,以上例子不表示其他接触器产品的线圈。
相关文章
一例交流接触器低电压的启动线路图
当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办
15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。
时间:2022-06-17 11:48:09
一例交流接触器的低电压启动线路
当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止,无法进行可靠吸合,在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行,即可以避免这一问题。
时间:2022-06-03 14:13:19
110伏交流接触器线圈并一个电子元件什么原因
110伏交流接触器线圈并一个电子元件什么原因,在线圈回路中并联的电子元件,就是为了减小线圈工作电流,减少线圈烧毁故障的。从物理电学常识可知:串联电阻可以分压,并联电阻可以分流。
时间:2022-04-20 20:22:36
接触器的线圈接在什么位置
接触器触头有自锁触头(一个常开触头与自身接触器线圈并联),联锁触头,一般与加入联锁的接触器线圈串联。启动按钮(常开)与自锁触头并联,停止按钮(常闭)串联在辅助控制电路的最前端,同时也有串联热继电器的常闭触头。
时间:2022-03-14 09:44:48
交流接触器线圈接入等电压直流电会产生什么后果
将交流接触器线圈接入等电压直流电,究竟会产生什么后果,先来了解下交流接触器与直流接触器的基本结构,然后可以得出结论:交流接触器与直流接触器绝对不能互换电压供电使用。