星三角接触器如何选型?星三角起动的接触器选择
来源:电工天下时间:2020-07-04 14:47:54 作者:老电工手机版>>
有关星三角接触器的选型方法,星三角接触器如何选型,星三角起动的接触器的选择要求,典型的星三角起动,有三个接触器,主接触器、角接触器和星接触器。
星三角接触器的选型方法
接触器一般分两种情况,作为37KW电动机三角形连接的接触器电流大概选为37*2≈74A,然后去查一下产品型号的说明书,选的型号把74A包括在里面即可。
在接触器的选项问题上,一般作为星型连接的接触器其电流应为74/根号三≈43A,同前,将43A包含在选型的范围内即可。
热继电器额定电流和电机额定电流一致即可。 空气开关选100A的即可。
典型的星三角起动,有三个接触器,主接触器、角接触器和星接触器,这三个接触器怎么选择?
理论分析:
1、三角形工作时,相电流I(相)=U(N)/Z
Z为每相绕组的电抗
线电流I(线)=I(相)*√3 U(N)为电网电压
2、星形工作时,线电流I(线)’=相电流I(相)’= U(N)/√3/Z
对于正常工作为三角形工作的电动机,它的额定电流即为三角形工作时的线电流,
如果此电机处于星形工作时,它的工作电流 即
线电流I(线)’=相电流I(相)’
= U(N)/√3/Z
= I(相)/√3
= I(线)/√3/√3
= I(线)/3
即星形工作时的线电流为三角形工作时的线电流的1/3
如一台55KW的电机,额定电流为105A,要求星角起动。
若将主接触器接于主回路,角接触器接于相线回路,三角形工作时主接触器流过的电流为105A,选用110A的接触器;角接触器流过的电流为额定电流的1/√3 ,约为105/√3=60A,选用63A的接触器已经够了。
而星形工作时的工作电流为电动机额定电流的1/3,即105/3=35A,所以星接触器选用40A的也就够了。
相关文章
交流接触器怎么选型,接触器选型的注意事项
交流接触器怎么选型,参考如下:接触器的线圈电压,一般需要低一些,对接触器的绝缘要求会降低,使用时更加安全。但为了方便和减少设备,一般需要按实际电网电压选取。
时间:2022-03-21 08:28:41
交流接触器的选型:怎么估算负载的电流大小
有关交流接触器的选型问题,在选择交流接触器时,先估算出负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,来介绍下怎么估算负载的电流大小及相关选型方法。
时间:2021-12-26 08:26:31
接触器控制星三角降压启动的电路原理图
接触器控制星三角降压启动的电路原理图,用按钮和接触器控制的星三角降压启动的控制电路,电动机星形(Y)连接降压启动,电动机三角形(△)连接全压运行的配置。
时间:2021-05-17 09:34:27
接触器怎么选型,交流与直流接触器选型问题
有关接触器如何选型的方法,交流接触器与直流接触器的选型问题,包括CJ20系列交流接触器、B系列交流接触器、3TB系列空气电磁式交流接触器的型号与选型。
时间:2021-05-17 09:33:49
交流接触器选型技巧及使用注意事项
有关交流接触器选型技巧及使用注意事项,包括交流接触器的触头参数,辅助触头的选用,交流接触器的保护作用,以及接触器的常见故障。
时间:2020-07-04 14:47:52
交流接触器怎么选型?接触器选型要点
有关交流接触器怎么选型的方法,这里总结了四个要点,用于在交流接触器选型中参考,包括负载类型,主回路参数,控制回路参数辅助触点、电气寿命等因素。
时间:2020-07-04 14:47:37
接触器类型怎么选择?接触器选型技巧分享
如何选择接触器的类型,接触器的选用要遵循哪些标准,以及接触器的选型技巧有哪些,不了解的电工朋友参考下。
时间:2020-07-04 14:47:35
直流接触器怎么选型?直流接触器选型注意事项
有关直流接触器如何选型的方法,直流接触器选型的五个注意事项,包括主触头额定电流、主触头额定电压、触头数量、通断电流及通断频率太大时选择接触器的要求等。
时间:2020-07-04 09:13:47