接触器类型怎么选择?接触器选型技巧分享
来源:电工天下时间:2020-07-04 14:47:35 作者:老电工手机版>>
如何选择接触器的类型,接触器的选用要遵循哪些标准,以及接触器的选型技巧有哪些,不了解的电工朋友参考下。
接触器类型选择
交流接触器按负荷种类一般分为一类、二类、三类和四类,分别记为AC1 、AC2 、AC3和AC4 。
一、接触器的选用方法
1、根据负载性质选择接触器类型。(交/直流接触器);
2、根据类别确定接触器系列(参考电工标准)。
3、根据负载额定电压确定接触器的额定电压。 交流接触器的电压大于或等于线路电压。
4、根据负载电流确定接触器的额定电流,并根据外界实际条件加以修正。
1)接触器安装在箱柜内,电流要降低10%~20%使用(冷却条件变差);
2)接触器工作于长期工作制,通电持续率不超过40%时,若敞开安装,电流允许提高10%~25%,若箱拒安装,允许提高5%~10%。
5、根据控制电路的电压选择吸引线圈的额定电压。
6、根据负载情况复核操作频率,看是否在额定范围之内。
相关文章
接触器怎么选择型号
接触器的型号选择方法,参考如下:在选择接触器时先确认线圈电压型号,线圈控制电压主要有交流380v、220v、110v、36V、24V,直流12v、24v、36v、48v、110v、220v。
时间:2022-03-01 13:59:49
常用电气元件之接触器型号及符号说明
接触器是很常见的电气元件之一,在电路中常用于控制电机,以下是CJX2-2510接触器的相关信息,包括接触器的型号含义及符号表示,有需要的朋友参考下。
时间:2021-12-18 20:33:56
交流接触器的型号结构与工作原理
有关交流接触器的型号结构与工作原理,交流接触器的型号及含义,交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成。
时间:2021-10-13 06:15:03
六大常用接触器类型
常用接触器类型有哪些?六大接触器类型分别是什么?空气电磁式交流接触器、真空交流接触器、直流接触器、智能化接触器、机械连锁交流接触器、切换电容接触器等六大接触器类型。
时间:2021-02-09 05:58:16
交流接触器分类原则与类型有哪些?
有关交流接触器的分类,交流接触器类型多种多样,一般按照主触点极数与灭弧介质的不同进行分类,按触点极数分为单极、双极、三极、四极和五极接触器,按灭弧介质分为空气式接触器、真空式接触器等。
时间:2020-12-06 18:12:22
交流接触器选择要考虑哪些因素与要点
有关交流接触器选择的要点,要考虑被控制设备的运行状况、持续运行的用电设备及间断持续运行的用电设备,在交流接触器的选择要求是不同的。
时间:2020-12-06 18:12:19
如何选择交流接触器,交流接触器的接线方法
有关选择交流接触器的条件,分类持续运行的设备、间断运行的设备、反复短时工作的设置对交流接触器的要求,并介绍了交流接触器的接线与注意事项。
时间:2020-12-06 18:12:18
交流接触器额定参数选择的九大要点
如何选择交流接触器的额定参数,包括接触器的线圈电压、接触器的额定电流、接触器对变压器控制时的浪涌电流大小等,一起来了解下。
时间:2020-12-04 09:15:46
- 上一篇:交流接触器的结构与工作原理图文教程
- 下一篇:接触器日常维护与故障处理三个要点