如何延长接触器工作寿命?接触器的使用维护要点
来源:电工天下时间:2020-07-05 07:18:16 作者:老电工手机版>>
有关延长接触器工作寿命的方法,如何延长接触器工作寿命,根据现场情况结合接触器工作寿命及时进行预防性更换,减少其控制的执行元件电机等因缺相、接触不良造成的损坏。
延长接触器工作寿命的方法
根据现场情况结合接触器工作寿命及时进行预防性更换,减少其控制的执行元件电机等因缺相、接触不良造成的损坏。
经验来看,第一条选品牌,我一般用施耐德、ABB,第二条在电机45KW以下触头提一格容量,55kW及以上避免用,用软起,变频器,加断路器组合。
一选类型。
根据电路中负载电流的种类选择,交流负载应选用交流接触器,直流负载应选用直流接触器,如果控制系统中主要是交流负载,直流电动机或直流负载的容量较小,也可都选用交流接触器来控制,但触点的额定电流应选得大一些。
二选主触头额定电压。
接触器主触头额定电压应等于或大于负载的额定电压。
三选主触头额定电流。
所选接触器主触头的额定电流应等于或大于负载电路的额定电流。
如果接触器控制的电动机需要频繁启动或频繁正反转,应选主触头额定电流高一个等级的接触器,即接触器要降低容量使用。
同时,选择接触器主触头的额定电流时,应尽量减小接触器的过载倍数,按轻任务设计的接触器通常不能用于重任务,否则,必须降低容量使用。
四选吸引线圈工作电压。(电工天下 www.dgjs123.com)
一般控制线路比较简单,所用接触器数量较少时,应选择吸引线圈额定电压为380伏或220伏的接触器;相反,如果控制线路比较复杂,电器数量又比较多,为了安全起见,接触器吸引线圈的额定电压可选低一些,但这时需要加一个控制变压器。
五选防护。
接触器可能在不同的工作环境下使用,比如油污、粉尘、高温、高湿、易燃易爆气体等恶劣环境。
因此,应根据使用环境的特点,选择具有相应防护措施的接触器,如防尘式、防爆式、防水式等。
六选操作频率。
操作频率是指控制电器每小时允许操作的操作次数。对于接触器来说,目前操作频率一般有300次/小时、600次/小时、1200次/小时等。
由于接触器操作频率影响灭弧室的工作条件,对于接触器还会影响线圈及铁芯的升温,严重者可能使线圈过热而烧毁。
因此,所选接触器的操作频率最好应大于负载实际需要的操作频率,否则,影响接触器的使用寿命。
相关文章- 接触器不吸合的故障范围及查找方法 - 有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。 - 时间:2022-07-09 06:23:53 
- 控制电路中接触器不吸合怎么办? - 在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。 - 时间:2022-07-09 06:22:28 
- 一例交流接触器低电压的启动线路图 - 当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。 - 时间:2022-07-03 14:19:00 
- 没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线 - 当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。 - 时间:2022-07-03 14:15:42 
- 接触器控制的一键启停电路的工作原理 - 接触器控制的一键启停电路原理分析,如何用一个按钮控制接触器的启停,这个一键启停的电路,需要了解清楚电路图,来看下以前的电路图是怎么工作的。当按下启动按钮SB1后→KA1线圈延KA2-1→KM常闭→KA1线圈→零线,KA1-2断开,KA1-1闭合,KA1-3闭合→KM得电并自保。 - 时间:2022-06-29 16:07:36 
- 接触器双重互锁正反转控制的电路原理图 - 一例接触器双重互锁正反转控制电路图,按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路的工作原理,实现正转控制与反转控制,除了用熔断器作短路保护外,还用热继电器作电动机的过载保护。 - 时间:2022-06-24 16:02:35 
- 接触器隐匿故障重启后故障消失怎么回事? - 在控制线路中接触器存在隐匿故障,待设备重启后故障就消失了,这是什么原因?一个水泵控制故障问题,水泵控制在自动,每次吸合后,大约十来分钟之后,控制器就显示缺相。 - 时间:2022-06-21 10:47:48 
- 400A接触器频繁故障怎么查找原因? - 在电路中有一个400A的接触器经常出现故障问题,找了几个电工都没有找到故障原因,最后还是老电工出面帮忙解决了问题,下面就来分析400A接触器频繁故障怎么查找原因,一起来看下。 - 时间:2022-06-21 10:46:42 





