电流互感器二次侧一点接地的原因分析
来源:电工天下时间:2019-07-15 06:24:52 作者:老电工手机版>>
电流互感器二次侧为什么要一点接地,电流互感器二次侧一点接地的原因是什么,电流互感器二次侧为什么要接地,一起来了解下。
电流互感器二次侧一点接地
如果二次回路没有接地点,则接在互感器一次侧的高压电压将通过互感器一、二次线圈间的分布电容和二次回路的对地电容性成分压,将高压电压引入二次回路,其值决定于二次回路对地电容的大小。
如果互感器二次回路有了接地点,则二次回路对地电容将为零,从而达到了保证安全的目的。
为什么只能有一点接地:因为一个变电所的接地网并非实际的等电位面,因而在不同点会出现电位差。
当大的接地电流注入电网时,各点间可能有较大的电位差。如果一个电连通的回路在变电所的不同点同时接地,地网上的电位差将窜入这个连通的回路,有时还造成不应有的分流。
在有的情况下,可能将这个在一次系统中不存在的电压引入继电保护的检测回路中,使测量电压数据不正确,波形畸变,导致阻抗元件和方向元件的不正确动作。
在电流二次回路中,如果正好在继电器电流线圈的两侧都有接地点,一方面两接地点和地所构成的并联回路,会短路电流线圈,使通过电流线圈的电流大为减小。
此外,在发生接地故障时,两接地点间的工频地电位差将在电流线圈中产生极大的额外电流。
这两种原因的综合效果,将使通过继电器线圈的电流,与电流互感器二次通入的故障电流有极大差异,当然会使继电器的反应不正常。
-------- 分隔线 -------------------
附,电流互感器二次侧为什么要接地?
电流互感器CT二次侧接地属于保护性接地,防止一次绝缘击穿时,高电压窜入二次回路危及人身和设备的安全。
尤其是铁芯未接地的套管型电流互感器,其一次导电杆与二次绕组间存在电容,通过静电感应将在CT二次绕组上感应出高电压,如果二次侧不接地,感应电压可能造成二次回路绝缘薄弱点(如端子板、继电器的接线柱等)处打火,严重时会导致这些地方的绝缘发生永久性损坏。
电流互感器CT二次侧只允许有一个接地点,对于差动保护电流回路一般在保护盘经端子排接地,其他电流回路则在配电装置端子箱箱内经端子排接地。
二次侧闲置不用的绕组必须短路并接地。
CT二次侧不能多点接地,因为多点接地回形成分流,易使继电保护拒绝动作。如果CT端子箱处已接地(a点),继电器附近的保护盘端子排上再来一个接地点(b点),恰巧b点又在继电器绕组的另一侧的话,则继电器绕组的电流被两个接地点a、b间形成的回路分流,使流过继电器绕组的电流减小,故障时有可能动作不了。
相关文章
电流互感器一端接地的必要性
为了保证用电安全,电流互感器二次侧必须接地,在电流互感器二次侧有高压危险时起到一定的保护作用,用于保证人身和设备安全。
时间:2021-08-19 09:49:16
电流互感器一次侧与二次侧的作用是什么
有关电流互感器的一次侧与二次侧的作用,电流互感器的作用主要在于二次侧,电流互感器起到电气隔离的作用,另外,电流互感器运行中不允许二次侧开路,也是有原因的。
时间:2020-12-07 09:36:21
电流互感器的接地问题总结(图文)
关于电流互感器的接地问题,电流互感器为什么要接地,电流互感器的接地方式分为一地接地与二次接地,电流互感器怎么正确接地,按照规定电流互感器外壳与二次回路需要接地。
时间:2020-05-30 10:29:04
电流互感器的接地问题
电流互感器的接地问题,电流互感器一定要接地,防止1、2次绕组间绝缘击穿时,1次侧高压传入2次侧,危及人和设备的安全,电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。
时间:2020-02-11 16:54:32
五柱式三相电压互感器接地方式与工作原理
有关五柱式三相电压互感器的接地方式,五柱式三相电压互感器的工作原理,三相五柱式电压互感器的接地方式,电压互感器二次侧保险的工作原理等,供大家学习参考。
时间:2019-07-15 06:21:59
电流互感器二次回路开路及二次侧开路的原因
有关电流互感器二次回路开路分析,造成电流互感器二次侧开路的原因,二次开路对设备的影响,检测运行中的电流互感器二次侧开路的方法,电流互感器二次侧开路的处理措施等。
时间:2019-07-15 06:20:50
电压互感器常见接地点有哪些?作用是什么?
有关电压互感器几种常见接地点的作用,包括一次侧中性点接地、二次侧接地、铁心接地等的作用分析,以及这几种接地点的注意事项等。
时间:2019-07-11 21:36:03
电流互感器一次侧与二次侧怎么区别?
如何区分电流互感器的一次侧与二次侧,电流互感器一次侧用L1、L2来表示,二次侧用S1、S2来表示,还可以从其它三个特征来区别电流互感器一次侧与二次侧。
时间:2015-07-02 21:12:31
- 上一篇:电流互感器变比计算方法是什么?
- 下一篇:零序电流互感器的功能与零序电流的产生条件