电流互感器变比计算方法是什么?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-15 06:20:53

有关电流互感器变比计算的方法,不同规格的互感器,共变化是不同的,另外,电流互感器变比是可以调整的,也就是电流互感器变比的计算方法,感兴趣的朋友参考下。

电流互感器变比计算

电流互感器用于测量用时,二次电流永远都是5A吗?

比如:LZZBJ9-10型电流互感器,额定一次电流有5~100,150,200,300,400.这么多个值,二次额定电流是5A。

如果测量时二次电流永远是5A,如何知道被测的一次电流是多少安培?

-----------以下是答案----------------------------

100/5是一种规格,150/5是一种规格,不同规格的互感器,它的变比不一样。100/5,它的比率20倍,150/5的比率是30倍。用100/5的电流互感器,不能用于一次电流大于100A的电路中,否则电流互感器会因为过流而烧毁;当一次电流等于100时,二次电流是5A,一次电流为80A时,二次电流为4A。

例子:

电流互感器变比是可以调整的,以400/5为例:

一次电流穿一匝,400/5A ,倍率80,即二次5A时,一次是400A 二次1A时,一次80A。

一次电流穿二匝,200/5A ,倍率40,即二次5A时,一次是200A 二次1A时,一次40A。

一次电流穿四匝,100/5A ,倍率20,即二次5A时,一次是100A 二次1A时,一次20A。

一次电流穿8匝,50/5A ,倍率10, 即二次5A时,一次是50A 二次1A时,一次10A。

看一次接的是哪个柱子,或者是穿心多少匝,然后按照铭牌的标称即可。

拿150/5电流互感器来说,当初级电流是100A时,次级显示5A,当初级电流是60A的时候,次级显示3A,变比是20倍;再拿400/5来说,初级电流是400A时,次级是5A,初级电流是200A时,次级是2.5A,变比是80倍。

次级的5A电流表刻度,直接表示为满幅度时的100A,或者400A,以避免多余的换算。

    展开全文
    相关文章
    • 零序电流互感器的图形符号

      零序电流互感器的图形符号

      零序电流互感器属于电流互感器的一种,用来检测中性不平衡电流,一般配合继电保护装置用。零序电流互感器的电气符号的含义:电气符号的含义与普通电流互感器一样。

      时间:2020-06-12 11:20:31

    • 【图】电流互感器的准确度等级与额定容量

      电流互感器的准确度等级

      电流互感器的准确度等级与额定容量,有关准确度等级的概念,电流互感器精度等级的含义,电流互感器按其准确度的分级方法,电流互感器的精度的级别,以及电流互感器准确等级5P20的含义等。

      时间:2020-06-11 09:54:55

    • 电流互感器与电压互感器的变比检查

      电流互感器与电压互感器的变比检查

      电流互感器与电压互感器的变比检查,检查电流互感器的变比,采用与标注电流互感器相比较的方法,对于变比在变比电桥测量范围内的电压互感器,变比较大的电压互感器,采用不同的测量方法。

      时间:2020-06-11 09:25:22

    • 电流互感器图形符号怎么画?

      电流互感器图形符号怎么画?

      电流互感器图形符号的画法,电流互感器在一次图上的正确画法,一个圈圈一竖代表一个绕组,两个圈圈一竖代表二个绕组,三个圈圈一竖代表三个绕组。

      时间:2020-06-11 09:09:25

    • 电流互感器电气符号的含义图解

      电流互感器电气符号的含义图解

      有关电流互感器电气符号的含义,采用圆圈表示二次绕组,一个圆圈表示一个二次绕组,两个圆圈表示两个二次绕组。

      时间:2020-06-11 09:02:50

    • 电流互感器电气符号图的表述方法

      电流互感器电气符号图的表述方法

      有关电流互感器电气符号图及表述方法,一次系统图中,采用圆圈表示二次绕组,一个圆圈表示一个二次绕组,两个圆圈表示两个二次绕组,多个电流互感器的符号图。

      时间:2020-06-11 09:02:49

    • 电流互感器的接地问题总结(图文)

      电流互感器的接地问题总结(图文)

      关于电流互感器的接地问题,电流互感器为什么要接地,电流互感器的接地方式分为一地接地与二次接地,电流互感器怎么正确接地,按照规定电流互感器外壳与二次回路需要接地。

      时间:2020-05-30 10:29:04

    • 电流互感器的几种接线方法

      电流互感器的几种接线方法

      有关电流互感器的接线方法,主要有四种接线方式,包括单台电流互感器的接线方式,三台互感器的星形接线方式,两台互感器V形接线方法,有需要的朋友参考下。

      时间:2020-05-30 10:26:15

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有