电流互感器的接地问题

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-02-11 16:54:32

有关电流互感器的接地问题,电流互感器一定要接地,防止1、2次绕组间绝缘击穿时,1次侧高压传入2次侧,危及人和设备的安全,电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。

电流互感器的接地问题

电流互感器一定要接地,为了防止1、2次绕组间绝缘击穿时,1次侧高压传入2次侧,危及人和设备的安全。

电流互感器和电压互感器在运行中二次绕组要接地,是防止在互感器绝缘被击穿后,高压通过互感器串入低压,伤及仪表及运行人员,将互感器的二次一点接地,既不影响设备的正常运行,还保障了人员和设备的安全。

电流互感器的接线方式

电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。最常用的接线方式为单相、三相星形和不完全星形三种,分别如图4a、图4b和图4c。

电流互感器的接地问题

额定变比和误差:电流互感器的额定变比KN指电流互感器的额定电流比。即:KN=I1N/I2N

电流互感器原边电流在一定范围内变动时,一般规定为10~120%I1N,副边电流应按比例变化,而且原、副边电压(或电流)应该同相位。

但由于互感器存在内阻抗、励磁电流和损耗等因素而使比值及相位出现误差,分别称为比差和角差。

比差为经折算后的二次电流与一次电流量值大小之差对后者之比,即fI 为电流互感器的比差。当KNI2>I1时,比差为正,反之为负。

对于没有采取补偿措施的电流互感器,比差为负值,角差为正值,比差的绝对值和角差均随电流增大而减小。采用补偿的办法,可以减小互感器的误差。

一般通过在互感器上加绕附加绕组或增添附加铁心,以及接入相应的电阻、电感、电容元件来补偿。常用的补偿法有匝数补偿、分数匝补偿、小铁心补偿、并联电容补偿等。

电流互感器原理是依据电磁感应原理的,电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。

它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的。因此,测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。

电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。