电流互感器一端接地的必要性

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-08-19 09:49:16

为了保证用电安全,电流互感器二次侧必须接地,在电流互感器二次侧有高压危险时起到一定的保护作用,用于保证人身和设备安全。

电流互感器的作用

对系统中一次设备运行状况进行监控,以确保电力系统的安全运行。电流互感器一般是将一次回路的大电流变换成与其成正比例的二次小电流,最终将二次侧小电流输出给二次仪表、继电保护、自动装置来使用。

所以,电流互感器不仅是电气控制、调节、测量及保护元件的交流电流源,也是电气二次回路与一次回路联络的枢纽。

电流互感器一端接地的必要性

为什么电流互感器二次侧不能开路,因为电流互感器二次回路开路,二次电流消失,随之去磁作用也会消失,将引起铁芯中磁密很高。此外,二次侧绕组匝数远大于一次侧绕组匝数,二次侧一旦开路,就会出现较高的电压,有时甚至高达数千伏特,不仅危及二次侧设备,还会严重危害人身安全。

电流互感器为什么接地

为了保证安全,一是设备安全、二是人身安全。电流互感器一次绕组与二次绕组间及二次绕组与地之间有分布电容,那么这个分布电容的分压使二次绕组对地产生较高电压。另外,一次绕组和二次绕组之间的绝缘由于某些原因破损,一次回路的高压会直接加到二次回路中,对二次设备和人身安全来说危害较大。

因此,电流互感器二次侧必须接地,且二次回路有且只有一个接地点,不允许存在多个接地点。

    相关文章
    • 电流互感器不能开路是什么原因

      电流互感器不能开路是什么原因

      电流互感器的使用范围比较大,可以应用在多种场合下,那么电流互感器为什么不能开路,在使用电流互感器时要注意什么,下面一起来了解下。

      时间:2021-08-27 13:31:08

    • 计量用电流互感器过载怎么办,过载对本体与电能表的影响

      计量用电流互感器过载怎么办,过载对本体与电能表的影响

      有关计量用电流互感器过载的问题,电流互感器严重过载对电流互感器本体的影响,电流互感器过载对电能表的影响。

      时间:2021-05-31 09:15:18

    • 电流互感器伏安特性试验接线图的连接方法

      电流互感器伏安特性试验接线图的连接方法

      电流互感器伏安特性试验接线图的连接,包括试验前,试验中与试验后的方法,试验前,应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除,试验后,根据试验数据绘出伏安特性曲线。

      时间:2021-05-31 09:15:13

    • 电流互感器如何接安培表

      电流互感器如何接安培表

      有关电流互感器连接安培表的方法,电流互感器与安培表的二种接线方式,用A相与C相的矢量和电流值来代表B相电流值,三块电流表测的电流是三相电的真实电流值等。

      时间:2021-05-31 09:15:11

    • 电流互感器接线图大全,互感器接线不求人

      电流互感器接线图大全,互感器接线不求人

      有关电流互感器的接线图,测量用电流互感器接线方法,电流互感器的四种接线方式及接线图,包括单台电流互感器接线图、三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图等。

      时间:2021-05-30 05:41:34

    • 电流互感器与电压互感器的安装要求

      电流互感器与电压互感器的安装要求

      一、电流互感器的安装要求1、按图施工,接线正确,导线两端编号标记应清楚,标号范围符合规程要求。2、二次回路导线或电缆,均应采用铜线,电流互感器回路导线截面不应小于

      时间:2021-05-30 05:41:24

    • 低压电流互感器与电能表电流线圈接线三种方式

      低压电流互感器与电能表电流线圈接线三种方式

      有关低压电流互感器与电能表电流线圈的三种接线方式,电流线圈接线的正确接线图,接电能表电流线圈,并介绍了三相四线制的接线方式。

      时间:2021-05-30 05:41:09

    • 电流互感器与三相三线有功电能表的接线图

      电流互感器与三相三线有功电能表的接线图

      分享一个三相三线有功电能表的接线图,电流互感器与三相三线有功电能表的接线方法,第三相电流互感器的正负极接反造成电能表反转,计量错误,将第三相电流互感器二次侧反接即可。

      时间:2021-05-30 05:41:07

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有