关于电流互感器的接地问题,电流互感器为什么要接地,电流互感器的接地方式分为一地接地与二次接地,电流互感器怎么正确接地,按照规定电流互感器外壳与二次回路需要接地。
一、电流互感器的接地问题
首先,电流互感器为什么要接地?
电流互感器如果是低压回路可以不接地线,但是高压回路S2端必须接地。 电流互感器接地的目的主要为了防止一次、二次间绝缘击穿时,一次高压不直接进入二次回路。
所以习惯上,低压、高压回路S2端均接地。如果互感器开路的话,会引起爆炸。
电流互感器的接地方式:
电流互感器的接地包括一次接地和二次接地。其中一次接地点包括外壳接地、末屏接地。
外壳接地主要是为了防止感应电压对外部绝缘进行破环,避免人身安全事故的发生。
有关规定明确指出外壳接地要有两根干线且和主接地网相连,并达到热稳校核要求。电流互感器中主绝缘有多层油纸保护,最外部的一层就是末屏层。末屏不采取接地措施时,会使末屏对地绝缘,引起高电场向表面绝缘层移动,容易在外层产生高达几万伏的电压。小套管离绝缘距离较近,若高电压持续时间过久,就会击穿绝缘,导致电流互感器的爆裂。
互感器中的二次回路只能接地于一点,大多是由端子箱接地。二次回路接地于一点主要是为了保护人身及设备的安全。
如果没有接地点,电流互感器的高电压就会通过互感器绕组间分布电容、对地电容进入二次回路。若回路有接地点存在,会使电容短接,二次回路中电压降低为零,达到安全保护的目的。若保护装置是由多组互感器连接而成,需要在保护屏上通过端子排进行接地连接。
在互感器回路中,若电流继电器的两侧都存在接地点,两个接地点会与地面构成并联回路,造成分流现象,从而减少通过电流线圈的电流。若出现接地故障时,不同接地点会引起线圈中额外电流的出现。
电流互感器是把电力系统中的一次大电流转换成能够接入仪表和保护装置的二次小电流的装置。

相关文章零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
电流互感器常见异常问题的判断方法

电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;互感器产生异音绝缘油溶解气体色谱分析异常,下面来了解下。
时间:2022-01-25 06:06:03
电流互感器一端接地的必要性

为了保证用电安全,电流互感器二次侧必须接地,在电流互感器二次侧有高压危险时起到一定的保护作用,用于保证人身和设备安全。
时间:2021-08-19 09:49:16
电流互感器的接地问题

电流互感器的接地问题,电流互感器一定要接地,防止1、2次绕组间绝缘击穿时,1次侧高压传入2次侧,危及人和设备的安全,电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。
时间:2020-02-11 16:54:32
电压互感器二次绕组短路的问题

有关电压互感器二次绕组短路的问题,电压互感器二次绕组短路会产生什么后果,电压互感器二次绕组短路,则二次电流增大,二次短路电流越大,一次电流越大,直到烧坏。
时间:2019-10-27 08:49:57
五柱式三相电压互感器接地方式与工作原理

有关五柱式三相电压互感器的接地方式,五柱式三相电压互感器的工作原理,三相五柱式电压互感器的接地方式,电压互感器二次侧保险的工作原理等,供大家学习参考。
时间:2019-07-15 06:21:59
计量用电流互感器的选择原则与注意问题

有关计量用电流互感器选择的原则,包括额定电压、额定变比、准确度等级、互感器的接线方式等的选择,以及计量用电流互感器的使用注意事项。
时间:2019-07-13 07:09:26
电流互感器发生二次开路问题总结

有关电流互感器发生二次开路的问题,电流互感器发生二次开路的现象,电流互感器发生二次开路的结果,电流互感器发生二次开路的处理方法,供大家参考。
时间:2019-07-13 06:55:34
- 上一篇:怎么选择电流互感器?电流互感器选用技巧
- 下一篇:电流互感器的几种接线方法